  • #1
    remot
    Level 32  
    Witam wszystkich,którzy przeglądają ten dział.
    Jak mogę rozwiązać problem z "wywalaniem" wył r-p 16A w przypadku włączania kilku zestawów komp. jednocześnie.
    Zastosowanie 25A nie wchodzi w grę.Nie zdarza się to zawsze ale dość często. Radzę sobie w ten sposób,że wyłączam część monitorów.Po załączeniu podłączam je od nowa i wszystko jest prawidłowo.Podejrzewam problem z charakterem obciążenia[pętle rozmagnesowywujace w monitorach - indukcyjność ?]
    Pozdrawiam.
    Tomek
  • #2
    Limi
    Level 18  
    W zasilaczach kompów i monitorach masz kondki przeciwzakłóceniowe które są włączone pomiędzy fazę-zero,faza-PE,zero-PE i pewnie ich prąd ładowania (szczególnie tych dołączonych do PE)w momencie włączenia tylu zest.kompów przewyższa prąd zadzałania "różnicówki"typowo ok.20-30mA.
  • #3
    remot
    Level 32  
    Czy jest jakaś inna mozliwość obejścia tego tematu od strony sieci
    Monitory mam na gwarancji
  • #4
    Owsik
    Level 22  
    Nie wiem ile masz tych komputerow ale mozesz to rozwiazac w ten sposob ze rozgalezisz zasilanie na np. dwie (zalezy od ilosci komputerow) listwy zasilajace i kolejno bedziesz wlaczac zasilanie - najpierw jeden zestaw potem drugi. Prad podczas dolaczania zestawow do sieci bedzie wtedy o wiele mniejszy i nie powinno wywalac bezpiecznika :)
  • #6
    janhen
    Level 22  
    Witam
    Wyłacznik różnicowo-prądowy o prądzie wyzwalania 30mA sprawny może
    zadziałać już przy prądzie od 15mA wzwyz.Prąd upływu instalacji elektry-
    cznej 1-fazowej często może osiągać wartośc 3-5mA dla typowej inst.
    elektrycznej.Prąd upływu urządzeń komputerowych zależnie od typu i
    producenta może dochodzić do 5mA,W takim przypadku załaczenie 3
    komputerów może spowodować wyłączanie RCD.Najlepiej sprawdzić
    prawidłowość połączeń instalacji elektrycznej i rozdzielaczy do urz,komp.
    Jeśli to możliwe sprawdzić sumaryczny prąd upływu na przewodzie ochr.
    PE doprowadzonym do skrzynki rozdzielczej z wyłącznikiem PE.Jeśli nie zostaną wykryte żadne usterki instalacji elektr.i urządzeń to trzeba
    sprawdzić RCD miernikiem wył.różnicowo-prądowym np.MRP.1 lub innego
    typu/posiadają je elektrycy pomiarowcy.Nie można w instalacjach z wył.
    roż.prądowymi stosować żadnych półśrodków i kombinacji.Jeśli w obwo-
    dzie gniazd wtyk.podłączonych jest więcej niż 3 komputery i urządz.lub
    prąd upływu osiąga wartość 15mA,wskazane jest wykonanie oddzielnego
    obw.gniazd wtykowych z wył.RCD i zabezp.wyłacz.instalac.typu S301B16A.
  • #7
    Mathevp
    Level 19  
    Do <jahnen> nie pisz 3 postów z poprawkami tylko użyj przycisku zmień w okienku z wiadomością której zmianu dotyczą (nożyczki), będzie mniej pisania i mniej bałaganu.

    Pozdr.

    MathevP
  • #8
    stasiekm
    Level 30  
    przyczyny mogą być dwie prąd różnicowy, o którym pisał janhen wynikający z konstrukcji zasilaczy,
    jeśli to możliwe to wymień różnicówkę na akceptującą krótkie udary różnicowe (na obudowie charakterystyczny symbol podobny do załączonej w czszycie połówki sinusoidy)
    jeżeli juz masz taką różnicówke to czas zastanowić się nad tym czym ona jest -podałeś że ma 16A -nie spotkałem mniejszych niz 25A, więc przypuszczam że masz wyąłącznik kombo (różnicowoprądowy, nadprądowy i przeciwzwarciowy w jednym -zapewne fael S312 B16A -jeśli tak jest to pętle rozmagnesowujące monitorów moga ją wyzwolić -miałem podobny przypadek z S301 B16A pronponuje wymiane na początek na C16A -powinno pomóc)
  • #9
    Andrzej Piotrowski

    Level 15  
    No właśnie. ja również nigdy nie widziałem 16A różnicówki. Jeśli tak żeczywiście jest to dla mnie jedyne ligiczne wysczie to dołożyć jeszcze jeden obwód nawet z jeszcze jedną różnicówką. Swoją drogą w zakładach często są rozdzielane obwody dla PCtów właśnie bez takowych zabezpieczeń. Pamiętać należy również o tym, że jakie kolwiek zmiany należy jeszcze raz opomiarować zwłaszcza różnicówki.
  • #10
    bonanza
    Power inverters specialist
    moze podbierz wylacznik odporny na odksztalcenia pradu - sa takie.
  • #11
    Anonymous
    Anonymous  
  • #12
    sandman2
    Level 11  
    W zasilaczach komputerowych (listwach ACAR) stosowane są warystorowe ograniczniki przepięć wpięte między przewód zerowy i ochronny. powoduje to przepływ prądu pomięzdy fazą a przewodem ochronnym (upływ) i w konsekwencji zadziałanie wyłącznika różnicowo prądowego. Aby temu zaradzić proponuje zastosowanie drugiego stopnia ochrony przeciwprzepięciowej przed zasilaniem pracowni komputerowej - rozdzielnica nn.
  • #13
    Mathevp
    Level 19  
    Z tego co piszesz to wynika, że masz zamontowany rodzaj "COMBO" czyli wyłącznik r-p z nadmiarowym, w jednej obudowie.

    Jak wiadomo jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego.

    Na początek proponuję założyć w miejsce żeczonego wyłącznika osobno wyłącznik nadprądowy i wyłącznik r-p. Co do wyłącznika r-p to przy zakupie należy zwrócić uwagę aby był to wyłącznik typu "A" . Do zasilania kompów nie należy stosować wyłączników r-p typu "AC"


    Pozdrawiam

    Math
  • #14
    rt69
    Level 14  
    Moze by tak wyl-roznicowo-pradowy 16A z czuloscia na 100-300mA
  • #15
    Mathevp
    Level 19  
    A po co taki wyłącznik.

    Wyłącznik zabezpieczający życie ludzkie jest nastawiony na prąd 30mA bo jest to prąd bezpieczny. Prąd 100 mA już może cię zabić.

    Ogólnie wyłączniki r-p na prąd różnicowy większy niż 30mA są stosowane tylko do ochrony p-poż.

    Pozdrawiam i podtrzymuje co napisałem wcześniej.

    Math
  • #16
    Anonymous
    Anonymous  
  • #17
    Januszrog
    Level 12  
    Witam
    Mysle że problem leży w innym miejscu. Chodzi o pojemnosc w zasilaczach kom, jest duża. W pierwszym momencie włączenia następuje pik prądu który moze wynosic 20-50 A a w niektórych przypadkach jeszcze więcej , oczywiscie jest to w milisekundach ale to wystarczy żeby zadzałał bezpiecznik. Proponuje rozwiązanie które zastosowałem w trochę innym przypadku ale mysle że w tym powinno też zadzałac. tzw. mięki start. W tym celu proszę udac się na WOLUMEN ( Warszawa) i tam kupic w sklepie z transformatorami urządzenie do miękiego włącznia . Koszt takiego czarnego pudełka to 37 zł.
    Pozdrawiam
  • #18
    _jta_
    Electronics specialist
    Zasilacze komputerowe przepuszczają całkiem spore prądy do uziemienia - jeśli
    ten prąd jest wykrywany przez wyłącznik różnicowo-prądowy, to trudno się dziwić,
    że ten wyłącza. I nie widzę na to rady - chyba, że dopuści się prąd płynący do
    uziemienia komputerów - tylko wtedy nie ma ochrony przed porażeniem.
  • #19
    bwleklinski1
    Level 12  
    do komputerów proponuje róznicówki klasy A są one droższe od AC ale za to działają przy napięciach i prądach odkształconych od sinusa. polecam firm MOELLER moiim zdaniem w najlepszej cenie na rynku o b.dobrej jakości
  • #21
    stasiekm
    Level 30  
    _jta_:
    w jakim celu stosuje się rcd?
  • #23
    Anonymous
    Anonymous  
  • #24
    stasiekm
    Level 30  
    nie znam dokładnie nr normy ale z tego co wiem jako uzupełniającą oochronę przeciwporażeniową mozna stosować tylko wyłączniki o prądzie zadzialania =<30mA
    poza tym musi być spełniony warunek samovczynnego szybkiego wyłaczenia zasilania w stosownym do warunków czasie (bez względu na zadziałanie lub nie rcd)
  • #25
    Anonymous
    Anonymous