slavek_ 19 Dec 2006 16:25 27083 45
Relpol
  • #31
    slavek_
    Level 12  
    Witam.
    Z lekkim opożnieniem ale układ juz zrobiony. Wydaje mi sie ze on działa odwrotnie. Juz tłumacze dlaczego.
    Świecąca dioda oznacza ze na wyprowadzeniach na stycznik pojawia sie napiecie 12V a gdy dioda nie świeci napięcia tam nie ma. Zaznaczam ze stycznika jeszcze nie mam.
    Gdy potencjometr jest skrecony do zera dioda sie nie swieci. Zmieniając oporność opornikiem o 1/10 obrotu włącza sie dioda i wtedy, gdy ogrzeje w palcach termistor dioda sie wyłącza. Tak zachowuje sie układ.
    Oczywiscie gdy potencjometr rozkrece maksymalnie musze termistor dotknac do ledwo co gotujacej sie wody czyli jakies 90st zeby dioda sie wylaczyla.

    Moze układ działa prawidłowo tylko stycznik którego zasada działania jest moze inna niz mi sie wydaje tj. jest napiecie 12V stycznik zwiera styki pompa dziala, nie ma napiecia stycznik wylacza pompa nie dziala.

    Gregor pomoz!

    Pozdrawiam
  • Relpol
  • Helpful post
    #32
    DonRomano
    Level 34  
    Podłączysz pompkę do innych styków, czyli musisz zakupić przekaźnik ze stykami przełączającymi a nie z tylko załączającymi.
    Rozumiesz czy narysować?
  • #33
    slavek_
    Level 12  
    Jesli mozna to poprosze rysunek.
    A jaki konkretnie to moze byc przekaznik? Fachowa nazwa czy symbol?
  • #34
    DonRomano
    Level 34  
    com-wspólny
    nc-normalnie zwarty
    no-normalnie otwarty
    Pompę podłącz szeregowo ze stykami com i nc.
    Przekaźnik w zasadzie dowolny, powinien mieć cewkę dopasowaną do twojego układu podejrzewam, że 12V a styki o obciążalności ok.5A przy 230V.
    Przekaźnik powinien mieć co najmniej jeden styk przełączający.
    Te dane wystarczą sprzedawcy.

    Zmieniłe, przepraszam za jakość, nie mam już dzisiaj siły nic robić.
    Czy teraz wiesz więcej?
  • #35
    slavek_
    Level 12  
    Oj malo mi to mowi...Jestem bardzo poczatkujacy...
    Ja mam dwa wyprowadzenia z ktorych jeden to plus a drugi to minus sterowania. Na Twoim rysunku ten moj plus i minus spotkaly sie stworzyly kwadrat SK.

    A powiedz mi o jaki przekaznik mam pytac w sklepie?


    Oczywiście, dziekuje Ci bardzo.

    Mam jeszcze jeden problem histereza...zeby nie "szarpało" pompy przy rozpalaniu.
    Masz jakis pomysł na stworzenie co najmniej 5st. histerezy?

    Na tym rysunku NO jest gdzies podłączone?
    Pozdrawiam
  • #36
    slavek_
    Level 12  
    Czy ktoś zna pomysł jak zrobić histereze conajmniej 5st???
  • #37
    DonRomano
    Level 34  
    No nie jest podłączone.
    A jaka jest teraz ta histereza, sprawdziłeś?
  • #38
    slavek_
    Level 12  
    Witam.
    Raczej tej histerezy nie ma wogole. Jedynie opóźnienie odczytu przez termistor. Ale naprawde niewielkie.
    Myslałem o tym ze najlepszym rozwiązaniem było by czasowe uśpienie sterownika na okres rozpalania w piecu na jakies 30-45 minut. Ale to duzo pracy by było przy tym.

    Kolega GregorSW wspominał o wstawieniu na wejsciu regulowanego opornika...ale nie mam pojecia jak to...


    Pozdrawiam
  • #39
    macha
    Level 19  
    Ja mam u siebie zamontowany w kolektorze termostat regulowany bimetalowy, który włącza pompy przy zadanej temperaturze i wyłącza gdy temperatura jest niższa od zadanej.Ten termostat załatwia mi całą sprawę z pompami.
    Natomiast na dmuchawę mam drugi termostat, który wyłącza się przy zadanej temp. Pozatym ten drugi termostat ma dodatkowy wyłącznik (bezpieczeństwa) który wyłącza przy 80 stopniach to na wypadek awarji pierwszego wyłącznika.
    Kosztu tych temostatów nie znam mam je z odzysku. Pierwszy jest od pieca olejowego, a drugi od gazowego podgrzewacza wody.
    piec mam stalowy i palę w nim koksem.
  • #40
    witek b
    Level 11  
    Jeżeli chodzi o odwrotne działanie przekaźnika,to zamień miejscami termistor z opornikiem R3.Będzie działał prawidłowo.
  • #41
    GREGORsw
    Level 16  
    Witam Ponownie ! Co do histerezy to ,w podobnych ukladach realizuje sie to poprzez wlaczenie pr-ka regulacyjnego i oporu miedzy we + a wyjsciem 9 ukladu scalonego tzn powiedzmy 560kohm i pr-ek 1mohm.
  • #42
    pener
    Level 11  
    Potrzebował bym przerobić ten układ tak aby porównywał dwie temp. i w przypadku gdy jedna jest wyższa od drugiej to załączał przekaźnik.
  • #43
    slavek_
    Level 12  
    GREGORsw wrote:
    Co do histerezy to ,w podobnych ukladach realizuje sie to poprzez wlaczenie pr-ka regulacyjnego i oporu miedzy we + a wyjsciem 9 ukladu scalonego tzn powiedzmy 560kohm i pr-ek 1mohm.


    Gregor czy te wartości które podałeś są sprawdzone i moge je wypróbować?

    pr-ek to taki mały potencjometr z nózkami rozstawionymi jak tranzystor;)???

    Pozdrawiam.
  • #44
    GREGORsw
    Level 16  
    Witam !!! Podobne wartosci tych elementów dobieralem w podobnych konstrukcjach ,możesz spokojnie poeksperymentować .Pozdrawiam i życzę udanych prób!!! Wszystkiego Najlepszego w nadchodzącym Nowym 2007 Roku dla Wszystkich Elektrodowiczów !!!!
  • #46
    ksaweryala
    Level 11  
    WIDZĘ, że temat wygasł, ale może ktośto jeszcze przeczyta.?
    A ja kupiłem za 15 zeta termostat elektroniczny.
    włącza on np. wentylator jeśli radiator za bardzo się nagrzeje.
    no i po sprawie zamiast wiatraczka podłączyłem pompy (dwie bo jedna jest ogólna a druga to mieszacz do podłogówki)
    Drugi taki termostacik podłączyłem do wentylatora.
    Zamiast PR'ki wstawiłem potencjometr i metodą prób wyskalowałem w stopniach C.
    Wykorzystałem styki stale zwarte i po temacie.
    Jeśli zadana temperatura zostanie osiągnięta to przekażnik się załączy tym samym wyłaczając wentylator.
    Mogę tylko dodać,że układziki te współpracują z piecem węglowym (dziwne -co??) a histereza to około +/- 4 stopnie.
    Dodatkowo wkomponowałem to wszystko w układ awaryjnego zasilania.
    Dodałem 2 przekażniki, przetwornicę 12DC/220AC i akumulator.
    Przy zaniku napięcia przetwornica zostaje automatycznie włączona.

    Dodano po 6 [minuty]:

    Zapomniałem dodać, że ten termostat to był układ do samodzielnego montażu.
    Co do szarpania pompą lub wiatrakiem to żadne takie zjawisko nie występuje.
    A odnośnie temperatury włączenia pompy to mam nastawione ok. 45stopni, gdyż na taką temperaturę jest nastawiony mieszacz do podłogówki. Przy niższej temperaturze grzejniki odbierałyby ciepło z podłogi :)
    Pozdrawiam.