Sterownik włączania pompy wodnej w piecu CO

slavek_ 28 Lis 2006 15:37 23915 45
  • #1 28 Lis 2006 15:37
    slavek_
    Poziom 11  

    Witam.
    Jestem początkujący w tej dziedzinie a chciałbym wykorzystując dobrodziejstwa współczesnej elektroniki zautomatyzować piec CO.
    Otóż chodzi o to aby przy temperaturze powyżej 20st. C włączała sie pompa rotacji wody w instalacji CO. a poniżej 20st. C żeby sie wyłączała.

    Za wszelką pomoć z góry dziekuje

    Pozdrawiam
    Sławek

  • Fibaro
  • #3 28 Lis 2006 15:56
    slavek_
    Poziom 11  

    Ale ja nie chce kupić tylko zrobić samemu...

  • Fibaro
  • #6 28 Lis 2006 16:25
    slavek_
    Poziom 11  

    A można prosić o jakiś opis tego schematu termoregulatora? Gdzie co podłączyć?

    Dodano po 6 [minuty]:

    W mojej głowie zrodziła sie taka wizja.
    Mając do dyspozycji czujnik temperatury od samochodu, konkretnie od obsługi wyswietlacza temperatury silnika. On przy odpowiedniej temperaturze ma albo jakąs daną oporność albo jakoś wartość w Voltach. Dołączyć do tego np diode zenera która przepusciła by prąd tylko na jakims poziomie, ten prąd dać na jakiś stycznik i cała rzecz. Tylko to napewno takie proste nie jest.

    Nie jestem zaawansowanym elektronikiem. Napewno sie myle. Poprawcie jak coś.

  • Fibaro
  • #7 28 Lis 2006 16:35
    GREGORsw
    Poziom 16  

    Przeciez to jasne ,potencjometrem ustawiasz temperature zadaną ,a na styk s1 albo s2 , podajesz fazę do sterowania pompy co. Dioda LED sygnalizuje właczenie pompy!!

  • #8 28 Lis 2006 16:42
    slavek_
    Poziom 11  

    A skąd ma układ wiedzieć ze temperatura w piecu jest np 30st i trzeba włączyć pompe jak nie ma tu komunikacji (czujnika temperatury)?

  • #9 28 Lis 2006 16:50
    GREGORsw
    Poziom 16  

    NTC 15 k. To jest czujnik!!! A temperaturę musisz ustawic eksperymentalnie ,czyli termometr i patrz kiedy załaczy się przekaznik!

  • #10 28 Lis 2006 16:55
    slavek_
    Poziom 11  

    Przepraszam, nie wiedziałem ze NTC 15k to czujnik temperatury...a PK-1 to stycznik? Znasz może jakiś sprawdzony sklep internetowy z cześciami elektonicznymi?

    A jaki zakres ma ustawienie za pomocą potencjometra? Od czego ten układ jest?
    Dzieki serdeczne.

  • #11 28 Lis 2006 17:02
    GREGORsw
    Poziom 16  

    Powiem tak ,nie budowalem tego ukladu ale koszt to doslownie kilka zlotych ,mozesz sie pobawic ,a zbudujesz naprawdę tanim kosztem sterowniczek !! Pozdrawiam i zyczę sukcesów !

  • #12 28 Lis 2006 17:05
    slavek_
    Poziom 11  

    Jeszcze raz dzieki śliczne! Ten sam schemat można wykorzystać do obsługi nawiewu dmuchawy? A jak ten stycznik jest 12V 3A jak podłączyć do tego pompe zasilaną 230V i mającą 100W?

  • #14 28 Lis 2006 17:19
    slavek_
    Poziom 11  

    Dziekuje. Od jutra biore sie za konstuowanie. W razie pytań zgłosze sie;)
    Dzieki i pozdrawiam.

  • #15 04 Gru 2006 12:42
    GREGORsw
    Poziom 16  

    Czy cos ruszylo z budową ukladu ??Jestem ciekawy rezultatów !

  • #16 04 Gru 2006 14:45
    mx3
    Poziom 16  

    mam male pytanko do tego schematy: co to jest US1C obok C1 i w jakiej odleglosci moze byc umieszczony czujnik temp?
    dzieki

  • Pomocny post
    #17 04 Gru 2006 15:43
    GREGORsw
    Poziom 16  

    USC 1--- blad na opisie ,chodzi o" uklad scalony 1",co do dlugości przewodu ,to trudno mi powiedziec bo nie budowalem tego ukladu .Myślę że jakieś 1m-2metrow nie wprowadzi jakiegos bledu!

  • #18 06 Gru 2006 12:46
    slavek_
    Poziom 11  

    Nic jeszcze nie robiłem. Ale dziś zaczynam. Własnie wybieram sie po elementy do sklepu. Jeszcze czeka mnie zrobienie płytki...problem z wierceniem zawsze mam;) Wieczorem dam znać czy układ chodzi.

    Pozdrawiam

    Dodano po 57 [minuty]:

    Pojawił się problem. Nie mieli termistora 15k tylko 22k. I teraz pytanie czy układ bedzie działał? Tzn czy zakres regulowania potencjometrem temperatury bedzie chociaż w granicach 10-40st.

    Drugi problem, zamiast UL7523 sprzedawca dał mi LM723CN. Czy to jest to samo?

    Pozdrawiam.

  • #19 06 Gru 2006 13:11
    Plumpi
    Specjalista - systemy grzewcze

    A nie lepiej kupić przylgowy, bimetaliczny czujnik temperatury z opaską na rurę, które normalnie są w sprzedaży ?
    Dodajesz do tego mały przekaźniczek i wszystko hula, a na upartego możesz nawet podłączyć bezpośrednio w obwód pompki.

    Jacek "Plumpi"

  • #20 06 Gru 2006 14:21
    slavek_
    Poziom 11  

    W sumie jaki koszt tego?

  • #21 07 Gru 2006 11:44
    slavek_
    Poziom 11  

    Halo? Jest tu ktos?

  • #22 07 Gru 2006 11:49
    Plumpi
    Specjalista - systemy grzewcze

    A napisz jeszcze jaki masz piec ?

    Jacek "Plumpi"

  • #23 07 Gru 2006 22:41
    slavek_
    Poziom 11  

    A co do tego ma rodzaj pieca???

  • #24 08 Gru 2006 07:40
    Plumpi
    Specjalista - systemy grzewcze

    Ma to, że przy innej temperaturze będzie musiała być załączana pompka. Jeżeli jest to piec węglowy czyli wysokotemperaturowy to temperatura załączania powinna być wyższa tak ok. 55-65°C, ponieważ jest to zdrowsze dla pieca, kiedy woda w nim przebywająca podczas pracy ma temperaturę powyżej 50°C tzn. piec mniej rdzewieje.

    W przypadku pieców kondensacyjnych temperatury wody obiegowej są niższe, dlatego wtedy pompa powinna się załączać przy znacznie niższych temperaturach, rzędu ok. 20-30°C. Piece tego typu sa przystosowane do pracy przy tak niskich temperaturach.

    Ponad to w Twoim założeniu brakuje ważnej rzeczy - histerezy.
    Histereza polega na tym, że czujnik/sterownik załącza przy wyższej temperaturze, a wyłacza przy niższej. Jeżeli nie wprowadzisz histerezy to w chwili przekraczania granicy zadanej temperatury wody pompka będzie "szarpana" tzn. załączana i wyłaczana bardzo często, ponieważ uruchomienie obiegu natychmiast spowoduje zmniejszenie się temperatury wody poniżej zadanej i wyłączenie pompki, po chwili znów temperatura wody wzrośnie i znów załączy pompkę, pomka znów ruszy obieg i znów spowoduje spadek temperatury itd. Bedzie się to działo do momentu, aż temperatura w całym obiegu wzrośnie powyżej zadanej.
    Z tego powodu czujniki/sterowniki załączające pompkę posiadają histerezę conajmniej kilku-kilkunastu °C.

    Jeżeli zaś chodzi o termostaty bimetalowe to kiedyś kupowałem takie w sklepie z armaturą do CO. Termostat był umieszczony w obudowie z opaską zapinaną na rurze. Kosztował ok. 40zł. Jeżeli chcesz wykonać go samemu to poszukaj w sklepach elektronicznych, termostatów bimetalowych, przylgowych. Kosztują różnie, w zalezności od producenta od 5 do 30zł.
    Dla przykładu taki: http://www.tme.pl/arts2/pl/a29/bt_l-030.html BTF-060 lub ewentualnie BTF-050
    Koniecznie z serii BTF, ponieważ one mają styki normalnie otwarte, czyli załączają po przekroczeniu zadanej temperatury np. dla BTF-060 jest to temperatura 60°C, a wyłacza on przy temperaturze 45°C.
    Obciążalność styków jest bardzo duża, bo aż 10A tak więc spokojnie można go włączyć w szereg z pompką.

    Jacek "Plumpi"

  • #25 08 Gru 2006 15:51
    slavek_
    Poziom 11  

    Mam piec weglowy.
    Wiec co radzisz? Mugłbym kupić gotowe juz sterownik ale zakupiłem juz cześci, płytke, wytrawiacz...troche kasy wydałem i nie chce zeby ona poszła na marne.

    Jak myslisz ten układ bedzie dział?

    Dodano po 2 [minuty]:

    Z tego co widze ten termostat bimetaliczny zastąpiłby cały układ...ile takie cos kosztuje? I jak to działa? Widze też ze mozna do niego bezpośrednio podłączyć pompe 10A 250VAC

    Dodano po 2 [minuty]:

    Juz widze ile kosztuje....troche nierozgarniety jestem 12 godzin w pracy.
    Ten układ zastapił by ten powyższy?

  • #26 09 Gru 2006 10:52
    GREGORsw
    Poziom 16  

    Witam !! Co do histerezy ,to myślę że można wstawić opornik(regulowany ) między wejsciem ukladu a wyjsciem i w ten sposób regulowac histereze .To wszystko jak pisalem wymaga czasu i wielu prób ,jest to do zrobienia ,niemniej jednak najpierw trzeba podstawowy uklad uruchomic !!!

  • #27 09 Gru 2006 14:02
    slavek_
    Poziom 11  

    Gregor a masz moze jakis sprawdzony juz układ do wykorzystania jako sterownik do pompy? Taki który juz budowałes...ja nie chce sie bawić w "działa czy nie działa" tylko chce zrobić sterownik który napewno bedzie działa...

  • #28 10 Gru 2006 10:19
    GREGORsw
    Poziom 16  

    Witam !! Ten schemat to standard ,czyli wiekszość regulatorów jest tak zbudowana ,więc to musi działać .Nie budowalem na bazie tego schematu ale widzialem podobne konstrukcje fabryczne !! Sklec najpierw ten podstawowy !!!To ma dzialac !!

  • #29 10 Gru 2006 12:12
    slavek_
    Poziom 11  

    A co poradzisz na to ze termistor jaki kupiłem to nie 15k tylko 22k. Duzo to zmienia? A układ UL7523 to to camo co LM723CN? Patrzyłem w datasheet i wydaje mi sie ze to sa takie same układy.A tranzystor jaki mi dali w sklepie ma cehce C547B to ten sam co na schemacie?

    Pozdrawiam.

  • #30 10 Gru 2006 22:27
    GREGORsw
    Poziom 16  

    posklejaj nawet w powietrzu ,co do czujnika to bedzie trzeba wprowadzic korekcje zakresu temperatury ,,,ale najpierw to zbuduj i uruchom !!!