Falownik OBRUSN PC2110

rubens 29 Lis 2006 17:39 4696 7
  • #1 3276263
    rubens
    VIP Zasłużony dla elektroda
    sprzęt jak w temacie
    kumpel podrzucił mi coś takiego po lekkim zalaniu wodą
    zalana płytka z prockiem i wyświetlaczem
    udało się umyć w wanience ultradźwiękowej
    -kiepsko działał wyświetlacz - wymieniłem 74LS07 -teraz wyświetlacz działa idealnie
    procek nie został zalany

    konkrety - po właczeniu do prądu zaczyna się diagnozować i wywala ERROR 4
    -nie mam do niego podpiętego silnika - może to jest przyczyną?

    Płytka "wykonawcza" po sprawdzeniu tranzystorów i diód wygląda na sprawną

    może ktoś podpowie - nie miałem do tej pory doczynienia z falownikami
  • Pomocny post
    #2 3278527
    Raaf
    Poziom 22  
    Możliwe że jest to wyłączenie spowodowane przeciążeniem I*t.
    Podłącz silnik - nie włącza się falownika bez obciążenia silnikiem. Można go naprawdę uszkodzić :)
    szczegóły - serwis:
    tel. 056 6234021 do 6234024
    obrusn(_at_)obrusn.torun.pl
    www.obrusn.torun.pl
  • Pomocny post
    #4 3279371
    kleki
    Poziom 28  
    Masz link do DTR nieco innego falownika, ale powinny być analogie.

    http://www.obrusn.torun.pl/pdf/PC300N.pdf

    error #4 opisany jest faktycznie jako I2t, ale szczerze mówiąc jeszcze nie zdarzyło mi się uwalić napędu bez podpiętego silnika, a uruchamiałem różnych producentów, do 250kW.

    Raaf - czym twoim zdaniem jest to podyktowane (zasada o nieodpalaniu bez silnika)? Przepięć nie ma, zwarcie - czym? Chyba, że na wyjściu masz dodatkowy filtr LC to się zgodzę. Wtedy dajemy obowiązkowo obciążenie, ale tak na sucho?


    Aha, jeszcze jeden numer. Mam w rękach taką staroć pt. Freqvar 2000 też produkcji OBRUSN. Z boku tabliczka typ PC2300 i po podaniu zasilania (bez silnika) zamrugały równocześnie obie kontrolki (czerwona i zielona) - kilkanaście razy, pojawiło sie na wyświetlaczu --- i zaświeciła czerowona kontrolka. Zadałem prędkość, sygnał start. Zaświeciła się zielona, falownik zaczął wchodzić na prędkość po rampie. Żadnego błędu, na razie żyję i falownik również. Później pod obciążeniem silnikiem. Zakręciło.
  • #5 3283149
    rubens
    VIP Zasłużony dla elektroda
    zanim zabrałem się za rozbebeszenie falownika zapytałem kumpla automatyka czy bez obciążenia można podłaczyć falownik
    -stwierdził że można - potwierdzało by to co napisał KLEKI

    Pytanie z innej beczki - czym sztucznie obciążyć falownik aby można go było przetestować na stole?
  • #6 3283192
    Los_sandalos
    Poziom 27  
    Najlepiej jakimś małym silniczkiem np. 0,55 kW.
  • #7 3283258
    kleki
    Poziom 28  
    Nawet na tzw. "kręciołku" do badania kierunku wirowania faz zobaczysz, czy końcówka pracuje. Pamiętaj jednak, że przed oddaniem do użytku powinieneś obciążyć falownik aż do parametrów znamionowych, oczywiście w miarę możliwości - nikt w domu nie ma hamowni silnikowej...
    ;-)

    A co z error #4 - masz już jakąś diagnozę?

    pzdr