    witam,
    potrzebuje zdobyć orientacyjną cena na temat transformatora olejowego 400 KVA np z 1973 roku?, symbol to TAO
    trafo SN 15/04 kVA.

    za pomoc dziękuje
  • e-miernikie-mierniki
  • Poziom 26  
    Wejdz na allegro i wpisz do wyszukiwarki transformator lub trafo, a później leć po cenach.
  • e-miernikie-mierniki
  • Poziom 35  
    To są normalne ceny. O ceny złomu zapytaj na skupie.
  • Poziom 10  
    witam,
    czyli za taki transformator (o takich samych parametrach) - sprawny ale nie po regeneracji opłaca się np dać 6-7 tys?? podkreślam, że jest z 1973 roku ale wpełni sprawny i poprawnie użytkowany. ?
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 10  
    Wysłałem prywatną wiadomość, prosze sprawdzić poczte,


    Orientacyjna waga takiego transformatora to około 1300 kg tak??
    i jeżeli kosztuje 6 tys to dobra cena jest??, ile moze kosztować przyszła regeneracja? oraz czy współczesne transformatory różnią się od tych które mają 30 lat??
  • Poziom 12  
    witam
    jeśli trafo jest sprawny (prawidłowe wyniki pomiarów )
    to co tam chcesz regenerowac ?
    wykonaj pomiary izolacji induktor 2,5kV
    pomiar rezystancji uzwojen metodą techniczną
    zwróc szczególna uwage na zachowania przyrządów pomiarowych przy przełączaniu przełącznika zaczepów jeśli ten trafo takowy posiada (a pewnie tak )
    daj olej do badania do labolatorium
    (próby przebiciowe i dobrze by było chromatograf )
    i po wynikach będziesz wiedział czy dobry czy nie
    można jeszcze przekładnie pomierzyc wynik też cos ci podpowie
    jesli ok to cena baardzo dobra około 50% wartosci

    pozdrawiam siwa
  • Poziom 12  
    Witam

    Po typie transformatora widać, że ma uzwojenia aluminiowe. Transformatory z uzwojeniami aluminiowymi są bardziej awaryjne, ponieważ często upalają się wyprowadzenia do przepustów.

    Cytat:
    czy współczesne transformatory różnią się od tych które mają 30 lat??


    Nowe transformatory w porównaniu ze starymi, mają:
    - mniejsze gabaryty, oraz wagę
    - budowę hermetyczną (brak kontaktu oleju z powietrzem atmosf.)
    - więcej stopni regulacji przekładni
    - większa wytrzymałość na przepięcia i zwarcia
    - mniesze straty biegu jałowego
    - nie wymaga się badań oleju w trakcie eksploatacji


    pozdrawiam