Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Junkers zwe 24-2kp. Czy można zamontować regulator temperatury?

orlon 03 Dec 2006 23:20 3218 7
  • #1
    orlon
    Level 14  
    witam
    mam pytanie czy w tym piecu jest mozliwosc zamontowanie regulatora temperatury znalazlem juz styki 1 2 4 ale nie moge znalezc zwory ktora trzeba usunac
  • #2
    DonRomano
    Level 34  
    Z tego co pamiętam w tym kotle nie ma zworki.
    Kocioł przestaje grzać w momencie zwarcia styków 2 i 4.
    Czyli w regulatorze typu włącz-wyłącz (np. euroster czy auraton) podłącz do styków "nc i com" a nie jak zwykle do "no i com".
  • #3
    orlon
    Level 14  
    dzieki
    ale sie wrabalem kupilem juz auratona 2005tx tj bezprzewodowy i nie wiem czy jest szansa na podlaczenie jego
  • #4
    DonRomano
    Level 34  
    Tak, jest.
    Jest w nim przełącznik pod pokrywką grzanie-chłodzenie, przełącz na chłodzenie a wtedy odwrócisz działanie przekaźnika.
    Jeżeli by z jakiegokolwiek powodu nie chciało zadziałać w ten sposób to rozbierz zasilacz i przełącz kabelek do drugiego styku przekaźnika, jest to nawet opisane na płytce zasilacza: no-com-nc
    Ma być pod nc i com.
  • #5
    orlon
    Level 14  
    dzieki
    a te styki na piecu to napewno 2i4 do podlaczenia
  • #7
    orlon
    Level 14  
    witam ponownie
    musialem jednak przelutowac kabelek w zasilaczu z no na nc i wszystko smiga exstra dziekuje bardzo serdecznie za okazana pomoc jeszcze raz wielkie dzieki
    pozdrawiam i zycze milego dnia
  • #8
    DonRomano
    Level 34  
    Cieszę się, że mogłem pomóc.

    Pozdrawiam.