Integra jak zaprogramować strefy i radiolinię?

diksonnn 07 Dec 2006 21:33 11523 16
Optex
  • #1
    diksonnn
    Level 10  
    Witam wszystkich.

    Zamontowałem u siebie w domku Integrę i chciałbym poradzić się Was jak poprawnie ją zaprogramować i skonfigurować.

    W domu są trzy kondygnacje:
    1. Piwnica (czujka w garażu kotłowni, i dwoch innych pomieszczeniach oraz kontrakton na jednych z drzwiach)
    2. Parter ( cztery czujki)
    3. Pierwsze piętro (trzy czujki)

    Zależy mi na skonfigurowaniu tak systemu by tylko część czujek uruchamiala alarm w nocy zas w dzień wszystkie proszę o poradę jak to zrobić. Może tak?
    1. Tworzę trzy strefy w jednej partycji.
    Jedna strefa to tylko pokoje gdzie śpimy.
    Druga strefa to tylko kontrakton ( w razie niedomkniecia drzwi nie uzbroi całości.
    Trzecia strefa to reszta.

    W jaki sposób i jak w dloax uzależnic strefy nocna i dzienną ?
    Jaki typ reakcji czujki zwykły = natychmiastowej?

    Czy podłączająć radiolinie dwukanałową mogę mieć mozliwość rozbrajania i uzbrajania alarmu oraz jednoczesne otwieranie bramy garazowej czy musze jednak rozwiąć ten problem na dwóch kanałach jeden uzb./rozbraja drugi zaś otwiera brame i zamyka.

    Dzięki za pomoc

    .....................................................

    Zapraszamy do zapoznania się z poradnikami, tematami wyróżnionymi i artykułami, z zakresu systemów zabezpieczeń:
    Zabezpieczenia stacjonarne. Systemy alarmowe, Kamery, Domofony, Napędy bram i rolet, Automatyka domowa. Tematy Wyróżnione i poradniki.
    Jeżeli w w/w tematach nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, zapraszamy na forum
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/forum77.html


    Zachęcam również do odwiedzenia sekcji Poradniki Ogólne gdzie znajdziecie materiały z pozostałych działów forum, w tym dla rozpoczynających swoją przygodę z elektroniką:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/forum510.html
  • Optex
  • #2
    User removed account
    Level 1  
  • #3
    diksonnn
    Level 10  
    Cześć

    Dzięki za pomoc. Jutro spróbuje zaprogramować. Jak pójdzie coś nie tak zwrócę się z kolejnym zapytaniem.
  • #4
    User removed account
    Level 1  
  • #5
    maolat
    Level 13  
    Maciej, a jak w linii we/wy odznaczysz "Kontrolowana przy zał. czuwania (PRIORITY)" ? Centrala powinna się ubroić nawet jeśli ta linia będzie naruszona.
  • Optex
  • #6
    User removed account
    Level 1  
  • #7
    diksonnn
    Level 10  
    Cześć Maciej

    Instalacje mam zrobioną tak:

    Trzy kondygnacje jak pisałem wyżej.

    W kotłowni (jedno pomieszczenie) jest wejście(drzwi) na których jest kontaktron, manipulator oraz czujka.
    Drugi manipulator jest w sypialni oraz "patrzy na niego czujka.
    Jeżeli ustawie tak jak pisałeś czujke w sypilani jako blokowaną przy braku wej/wyj i będę chciał w nocy zejść do kuchni to co wtedy? Chyba pozostaje tylko rozbrojenie i ponowne uzbrojenie?

    pozdrówka
  • #8
    User removed account
    Level 1  
  • #9
    diksonnn
    Level 10  
    Dziekuje Ci za pomoc.

    Pod koniec tygodnia będę programował ( w tygodniu praca niestety)

    pozdrawiam
  • #10
    diksonnn
    Level 10  
    Witam

    Okej skonfigurowałem na jedną strefę i jest OK. A gdybym chciał skonfigurować na dwie strefy? Jak je uzależnić od siebie
    typu "AND" ? w sypialni mam zamontowany manipulator i chciałbym nim rozbrajać w przypadku gdy chcę zejść do kuchni?
    Dodatkowo chciałbym załączać alarm pilotem na radiolinii. Jak ustawić sygnalizator by będąc w samochodzie bym widział i słyszał że alarm się uzbroił?

    z góry dzięki za pomoc
  • #11
    User removed account
    Level 1  
  • #12
    Andrzej Stachurski
    Level 21  
    Jeszcze wtrącę jedno rozwiązanie:
    Można podzielić system na kilka stref "rzeczywistych" typu: parter, piętro, piwnica, garaż, korytaż itp. Do tego programujesz strefy użytkowe wirtualne (takie które nie zawierają żadnych czyjników), do nich przypisujesz konkretne kody, czy np linie załączające i od tych użytkowych uzależniasz rzeczywiste.
    przykład:
    strefy rzeczywiste: piwnica, parter, piętro, korytaż Ip, korytaż parter, wejście do domu, garaż.
    Strefy użytkowe: całość, dom nocą, wejście/wyjście garażem, wejście/wyjście.

    zależności:
    - całość: piwnica, parter, piętro, korytaż Ip, korytaż parter, wejście do domu, garaż
    - dom nocą: piwnica, parter, wejście do domu, garaż
    - wejście garażem: załączana linią z pilota, zazbraja "całość" jeżeli zazbrojone piwnica, parter, piętro, korytaż Ip, korytaż parter, wejście do domu, zazbraja "dom nocą" jeżeli którakolwiek z powyższych nie czuwa.
    - wejście - podobnie odpowiednio jak wyżej.

    Opisane oprogramowanie działa w kilku obiektach, nieścisłości są spowodowane pisaniem "na szybko".
    Jeśli ktoś będzie zainteresowany opiszę dokładny przykład
  • #13
    rokycky
    Level 23  
    Zaprogramuj wszystko w jedną strefę, czujniki w sypialniach zaprogramuj jako nocne. Do uzbrajania korzystaj z funkcji różnych sposobów uzbrajania jakie posiada satel. Radiolinie podłącz do centrali jako linia załączająca/wyłączająca, a sygnał do bramy wyciągnij sobie z wyjscia out zaprogramowanego jako zadziałanie konkretnej linii.
  • #14
    SMDmaniak
    Level 23  
    3.Opóźniona wewnętrzna - linia warunkowo opóźniona: opóźnienie jest uruchamiane tylko wtedy, gdy jako pierwsza zostanie naruszona linia Wejściowa lub Wejścia/Wyjścia

    80.Załączająca czuwanie - naruszenie wejścia załączy czuwanie wybranej grupy stref (lub strefę, do której wejście należy, jeżeli wybrano grupę "0"). Dodatkowo można określić typ czuwania, patrz: wejścia załączające czuwanie

    81.Wyłączająca czuwanie - naruszenie wejścia wyłączy czuwanie wybranej grupy stref (lub strefy, do której wejście należy, jeżeli wybrano grupę "0").
    82.Zał./wył. czuwanie - wejście sterujące czuwaniem strefy, do której należy. Dodatkowo ustawienie opcji Kontrolowane przy załączeniu czuwania pozwala na wybór sposobu sterowania:

    - opcja wyłączona: naruszenie wejścia załączy, a koniec naruszenia wyłączy czuwanie ("przełącznik"),
    - opcja załączona: kolejne naruszenia wejścia załączają/wyłączają czuwanie ("przycisk"). Dodatkowo można określić typ czuwania, patrz: wejścia załączające czuwanie

    · Zależna typu "OR" – strefa zaczyna czuwać, gdy dowolna strefa z listy stref sterujących zaczyna czuwać. Czuwanie jest wyłączane w momencie wyłączenia czuwania ostatniej strefy z listy. Czas na wyjście jest taki sam jak strefy powodującej załączenie czuwania strefy zależnej typu "OR".
    UWAGA: strefa zależna typu "AND" lub "OR" nie może być sterowana przez inne strefy typu "AND" lub "OR".

    Dodano po 10 [minuty]:

    Tryb zalaczenia

    str:38
    http://www.satel.pl/pliki/download.php?file_id=172
  • #15
    SMDmaniak
    Level 23  
    Lista zmian programu w wersji v1.04

    naruszenie wejścia blokującego gong w manipulatorze blokuje tylko gong
    znak stanu strefy wskazuje występowanie naruszonych wejść także wtedy, gdy naruszone wejścia nie mają opcji PRIORITY (poprzednio uwzględniane były tylko wejścia z tą opcją
    komunikat "Był sabotaż, wezwij serwis" nie jest wyświetlany, jeśli czuwa przynajmniej jedna ze stref obsługiwanych przez manipulator
    przy załączaniu czuwania sprawdzany jest także sabotaż wejść załączanych stref, przy czym jako sabotaż traktowane są również brak i długie naruszenie wejścia

    nowe menu (TS/Opcje/Nie zał. czuw.) z nowymi opcjami:
    - przy sabotażu
    - przy prbl.mon.
    - przy aw.akum.
    - przy aw.wyjść
    - przy inn.awar.
    przy załączaniu czuwania i występowaniu naruszonych/zablokowanych wejść można załączyć czuwanie (klawisz 1) lub przejrzeć naruszone/zablokowane wejścia (klawisz 2). Po przeglądzie naciśnięcie klawisza * powraca do pytania o załączenie lub przegląd (poprzednio przerywało funkcję)
    nowa funkcja: test odbierania telefonu oraz odpowiadające im przeglądy po długim naciśnięciu klawisza 2 lub 3
    nowa opcja w opcjach różnych - pamięć awarii
    nowa opcja manipulatorów - sygnalizacja nowej awarii
    czas reakcji wejść ustawiany po restarcie na 320ms (było 600ms) - wymagania normy
    nowa funkcja: przegląd wersji manipulatorów i modułów
    nowa funkcja: otwieranie drzwi z manipulatora LCD (i związane z tym nowe zdarzenie)
    w funkcji wyświetlającej nazwę manipulatora dodane wyświetlanie jego adresu
    nowe wejście: "62. Przeciążenie zasilacza"
    nowe zdarzenia: zalogowanie się i wylogowanie się użytkownika z programu GuardX
    nowa opcja w opcjach różnych - ukrywanie alarmów w czuwaniu
    stan diod LED w manipulatorach LCD generowany w centrali (dotychczas w manipulatorach)
    nowe zdarzenie: "Opóźnienie monitorowania alarmu"
    nowa opcja wejść: "Opóźnienie monitorowania"
    wprowadzone ograniczanie zapisu zdarzeń typu alarm/awaria
    nowe wejście: "89. Zakończ czas na wyjście"
    nowe wyjście: "107. Karta na głowicy A ekspandera"
    nowe wyjście: "108. Karta na głowicy B ekspandera"
    nowe wyjście: "109. Iloczyn logiczny wejść"
    nowe wyjście: "110. Alarm niezweryfikowany"
    nowe wyjście: "111. Alarm zweryfikowany"
    nowe wyjście: "112. Weryfikacja - bez alarmu"
    nowe wyjście: "113. Wskaźnik blokady weryfikacji"
    nowe wyjście: "114. Wskaźnik testu wejść"
    nowe wyjście: "115. Wskaźnik typu czuwania"
    nowe wyjście: "116. Syrena wewnętrzna"
    dla wejść 0, 1 i 85 zmiana opisu opcji "Prealarm" na "Blokada weryfikacji"
    zakończenie funkcji tworzenia użytkowanika pozostaje w menu "Użytkownicy"
    zakończenie funkcji edycji użytkowanika pozostaje w menu "Użytkownicy"
    zakończenie funkcji usunięcia użytkowanika pozostaje w menu "Użytkownicy"
    nowa funkcja: test powiadamiania
    nowe zdarzenie: "Skasowanie informacji o sabotażu"
    nowa opcja manipulatorów: "Pokazuj * jako wprowadzane hasło"
    nowa opcja manipulatorów: "Wyświetlaj nazwę manipulatora w drugim wierszu"
    nowa opcja manipulatorów: "Sygnalizuj wyłączenie czuwania"
    nowa opcja wejść: "Brak naruszenia w minutach"
    nowa opcja wejść: "Generowanie sygnału gong w ekspanderach"
    nowa opcja ekspanderów: "Generowanie sygnału gong z wejść"
    nowa opcja ekspanderów: "Hasło* nie wyłącza czuwania"
    nowa opcja ekspanderów: "Dostęp po hasło* także w czuwaniu"
    nowa opcja ekspanderów i manipulatorów: "Można skracać czas na wyjście"
    nowa opcja stref: "Można skracać czas na wyjście"
    nowa funkcja: 9# - zakończenie czasu na wyjście
    transmisja testowa o czasie może być wykonywana co 1..31 dni o zadanej godzinie
    wyjście "88. Alarm włamaniowy (bez sabotaży i pożarowych)" nie reaguje na sabotaże wejść nawet przy ustawionej opcji "Sabotaż zawsze głośny"
    funkcja sterowania wyjściami rozbudowana o sterowanie wyjściami roletowymi wyświetlanie czasów na wejście/wyjście w manipulatorze LCD realizowane jest także przy wyświetlaniu notatki serwisowej lub komunikatu o sabotażu
    obsługa modułów systemu bezprzewodowego ABAX:
    - APD-100 - czujka PIR
    - AMD-100 - kontaktron 1-kanałowy
    - AMD-101 - kontaktron 2-kanałowy
    - ARF-100 - tester zasięgu
    - ACX-200 - ekspander 4-wejściowy i 4-wyjściowy
    - ASP-105 - sygnalizator zewnętrzny
    - ASW-100 - sterownik sieciowy
    - ASP-205 - sygnalizator wewnętrzny
    wyjście "30.Awaria AC modułu" reaguje na awarie z tablic synoptycznych
    przy tworzeniu użytkownika wystarczy nadać mu hasło, kartę lub pastylkę DALLAS



    105. Roleta w górę – wyjście dedykowane do podnoszenia rolet. Uaktywnia się po naruszeniu wybranych wejść lub wyłączeniu czuwania w wybranych strefach. Ponadto można je wyzwolić przy pomocy manipulatora, używając funkcji w menu użytkownika (?Sterowanie). Dla wyjścia można wskazać timery, które będą blokować podnoszenie rolet po wyłączeniu czuwania. Zaprogramowany dla wyjścia czas działania powinien być dłuższy niż czas potrzebny na podniesienie rolet.

    106. Roleta w dół – wyjście dedykowane do opuszczania rolet. Uaktywnia się po naruszeniu wybranych wejść lub załączeniu czuwania w wybranych strefach (w momencie startu czasu na wyjście). Ponadto można je wyzwolić przy pomocy manipulatora, używając funkcji w menu użytkownika (?Sterowanie). Dla wyjścia można wskazać timery, które będą blokować opuszczanie rolet po załączeniu czuwania. Zaprogramowany dla wyjścia czas działania powinien być dłuższy niż czas potrzebny na opuszczenie rolet.

    Uwaga: Wyjścia typu 105 i 106 sterujące roletami muszą być przypisane dla kolejnych wyjść fizycznych.
  • #16
    diksonnn
    Level 10  
    Witam serdecznie wszystkich.

    Po kilku miesiącach użytkowania Integry w konfiguracji jak opisał Sharp czyli jedna strefa i blokowane linie przy braku wyjścia ( strefa nocna ) zauważyłem kilka mankamentów które wyraźnie moim zdaniem źle wpływają na funkcjonowanie centralki.

    1. Gdy załączam alarm z radiolinii, alarm załącza sie ale tak jak w nocy czyli blokowane są wybrane linie (brak wyjścia) i nie wszystkie czujki czuwają - zrozumiałe ale pytanie jak to zmienić aby alarm załączany z radiolinii uzbrajał alarm tak by czuwały wszystkie czujki?

    2. Chciałbym tak ustawić timer załączający czuwanie w godzinach nocnych aby nie było sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej zaś załączanie z radiolinii z potwierdzeniem syg. i dźwięk. Obecnie mam ustawione załączanie jako sumę logiczną.

    3. Jak zaprogramować centralkę by po rozbrojeniu alarmu który wczesniej został załączony przez timer ( strefa nocna), jeżeli zostanie wyłączone czuwanie samoczynnie alarm sie zazbroi ( szkoda ze nie można ustawić samozazbrajania po okreslonym czasie przy braku ruchu )

    Chyba będzie trzeba stworzyć dwie osobne strefy.


    dzięki za pomoc.
  • #17
    User removed account
    Level 1