problem z przesyłem sygnału z czujnika temperatury

zbych33 15 Gru 2006 21:23 1578 9
  • #1 15 Gru 2006 21:23
    zbych33
    Poziom 12  

    Mam problem z przesyłem sygnału z pomiaru temperatury przez czujnik LM35DZ. sygnał jest przesyłany nieekranowaną skrętką komputerową na odległość około 80 metrów, równocześnie z tym kablem lecą inne skrętki w kanale kablowym którym są przesyłane dane komputerowe i połączenia telefoniczne. No i problem jest taki że na sygnał z czujnika nakłada się jakiś sygnał chyba indukowany z innych kabli i fałszuje pomiar, a dokładnie zawyża o 100 do 150 mv. Pomóżcie bo nie chciał bym stosować rozbudowanego i skomplikowanego nadajnik i odbiornika lini prądowych, żeby móc przesyłać ten sygnał prądowo po tych skrętkach.

    0 9
  • #2 15 Gru 2006 22:49
    Dar.El
    Poziom 40  

    Witam
    To pewnie jest dodany spadek napięcia na tych przewodach, przy takich odległościach trzeba stosować dodatkowe uP i przesyłać cyfrowo pomiar, jeśli chcesz uzyskać lepszą dokładność.

    0
  • #3 16 Gru 2006 00:27
    Quarz
    Poziom 43  

    Witam,
    ale 80m w obie strony to ok. 7,27Ω rezystancji, czy wziąłeś to pod uwagę?
    Nie wiem jaka wartość prądu płynie od tego czujnika, ale skoro masz zawyżone wyniki pomiaru o ok. 100mV - 150mV, to wychodzi na wartość prądu: 13,8mA - 20,6mA.
    Czy to są realne, Twoim zdaniem, wartości prądu?
    Niestety, ale musisz to zrealizować inaczej, np. za pomocą pętli prądowej (4 - 20)mA.
    Przetwarzanie cyfrowe (jako trudniejsze) podaruj sobie.

    Pozdrawiam

    0
  • #4 17 Gru 2006 01:16
    bodd
    Poziom 11  

    Ja bym jeszcze spróbował triku z NE5/2006.Rezystor 1k i szeregowo z nim kondensator 1u równolegle do wyjscia lub sam rezystor 2k na wyjsciu ale wskazany jest ekran.Sam będę podłączał ale jakies 30m kabla tyle że w ekranie.

    0
  • #5 17 Gru 2006 22:03
    zbych33
    Poziom 12  

    Dzięki za podpowiedzi ale nie dodałem jeszcze najważniejszego że ten sygnał nanosi się z biegnących blisko kabli energetycznych telefonicznych i komputerowych, biegną w tym samym kanale kablowym w ścianie i to na pewno nie jest wpływ rezystancji kabla na takiej odległości bo te przekłamania się zmieniają jak tylko załóżmy telefon dzwoni lub komputer się łączy z serwerem i tym podobne. Kolega bodd wspomina że będzie podłączał 30 metrów kabla w ekranie, i nic się nie stanie ja podłanczałęm te same czujniki do solara i kabel miał 45 metrów i nic zadnych zakłuceń i przekłamań na ekranowanym. Aha co do prądu płynącego z czujnika to nigdy tego nie mierzyłem, bo czujnik nadaje sygnał napieciowy czyli 10mVDC= 0,1*C aż do 1500mVDC =150*C, no i to co się nakłada to mierzyłem miernikiem bez podłączenia czujnika to jest ok.375mVAC. i wtym cały szkopół mierniki wtedy szaleją bo niemają prostowników całopółkowych na wejściu.

    0
  • #6 18 Gru 2006 13:33
    submariner
    Poziom 32  

    80m rowolegle prowadzonych przewodow to nie wiem czy ekran pomoze , moze lepiej uzyc swiatlowodu?

    0
  • #7 18 Gru 2006 20:52
    zbych33
    Poziom 12  

    submariner
    80m rowolegle prowadzonych przewodow to nie wiem czy ekran pomoze , moze lepiej uzyc swiatlowodu?


    Dzięki za zainteresowanie ale światłowód to za droga inwestycja jak na podgląd temperatury z pieca co. Potrzebował bym coś tylko co zniweluje mi te zakłócenia.

    0
  • #8 19 Gru 2006 12:19
    _jta_
    Specjalista elektronik

    Zrób na LM35 źródło prądowe dające prąd zależny od temperatury - będzie odporniejsze na zakłócenia.
    Na obu końcach przewodu możesz dać: na obu przewodach oporniki szeregowe o wartości 1/2 impedancji
    linii, i kondensator - wytłumisz odbicia i odfiltrujesz zakłócenia, żeby nie dochodziły do elektroniki.

    0
  • #9 19 Gru 2006 12:42
    Quarz
    Poziom 43  

    Witam,

    _jta_ napisał:
    Zrób na LM35 źródło prądowe dające prąd zależny od temperatury - będzie odporniejsze na zakłócenia.
    Na obu końcach przewodu możesz dać: na obu przewodach oporniki szeregowe o wartości 1/2 impedancji
    linii, i kondensator - wytłumisz odbicia i odfiltrujesz zakłócenia, żeby nie dochodziły do elektroniki.

    chyba "wylałeś dziecko razem z kąpielą..." :D
    Co ma jedno wspólnego z drugim? Czytając "pomiędzy wierszami" dochodzę do wniosku, że to źródło stałoprądowe chciałbyć włączyć po drugiej stronie kabla... więc zapytam, co za parametr będzie wtedy proporcjonalny do mierzonej temperatury?
    Na pewno nie napięcie po drugiej stronie kabla.
    Natomiast źródło prądowe przy czujniku temperatury, czy rezystor polaryzujący, niczego tu nie zmieni.

    Pozdrawiam

    0
  • #10 19 Gru 2006 17:41
    _jta_
    Specjalista elektronik

    Zajrzyj do opisu LM35, do przykładowych zastosowań, tam jest podane, jak go podłączyć,
    żeby prąd zależał liniowo od temperatury, i bardzo niewiele zależał od napięcia zasilania.
    Tak podłączony LM35 trzeba zasilać przez kabel i dodatkowe oporniki, z kondensatorami
    do filtrowania - prąd pobierany przez tego LM-a poprzez ten kabel nadal będzie zależał
    liniowo od temperatury, w jakiej jest LM - wystarczy włączyć opornik i zmierzyć napięcie.