Transformator(szeregowo czy równolegle)

Macieks14 27 Dec 2006 09:28 2094 4
  • #1
    Macieks14
    Level 17  
    Witam

    Tak jak w temacie mam transformator trioda lny
    TST 100/010, 2x19V - 2x2.63A.

    Napięcie potrzebne dla mnie to 38V czyli tak jak myślałem sumuje się 2X19V (gdzieś czytałem że ampery się nie sumują). Zmierzyłem omomierzem i wyszło mi tak że jedno uzwojenie wtórne na kable o kolorze żółtym a drugie o kolorze zielonym i teraz nie wiem jak je podpiąć szeregowo czy równolegle ja stawiam na równolegle ale nie jestem pewien.Szeregowo zielony podpinam do żółtego a dwa skrajne wpinam w miejsce zasilania równolegle podpinam przeciwne kolory do siebie i do zasilania do płytki.

    Z góry dziękuje za pomoc :D
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
  • #2
    any56
    Level 39  
    Ależ to opisałeś!
    Jeden wielki mętlik...
    Po pierwsze - trafo jest najprawdopodobnie toroidalny...
    Po drugie - 2 x 19 V nie da ci w życiu 28 V...
    A po trzecie - połączenie równoległe to: żółty z zielonym + żółty z zielonym (z zachowaniem kierunku). Wówczas prądy się sumują.
    Połączenie szeregowe to zółty z zielonym (z zachowaniem kierunku). Pozostały żółty i zielony to wyjścia. Sumują się wówczas napięcia.
  • #3
    Macieks14
    Level 17  
    Transformator(szeregowo czy równolegle)

    Przepraszam za błąd w pierwszym poście chce uzyskać 38V a nie 28V jak było napisane ale już to poprawiłem. Ta fotografia powinna trochę rozjaśnić.
  • Helpful post
    #4
    ImPuLs
    Level 23  
    Niestety przy połączeniu równoległym uzwojeń napięcie zachowasz takie jak jest (czyli 19V) a zsumujesz prąd, tzn. wydajność prądowa takiego połączenia wzrośnie ok. dwukrotnie. Warunkiem takiego połączenia musi być połaczenie uzwojeń w fazie (początek z początkiem, a koniec z końcem) oraz identyczne parametry obu uzwojeń.

    Aby zwiększyć napięcie musisz połączyć oba uzwojenia szeregowo, tzn. jedno za drugim.
    W Twoim przypadku łączysz razem jeden żółty i jeden zielony i zaizolowujesz to połączenie żeby przez przypadek gdzieś nie dotknęło do układu. Na pozostałych wyprowadzeniach tzn. drugim żółtym i drugim zielonym będziesz miał sumę napięć.
    I tutaj znów jest warunek że uzwojenia muszą być połączone w fazie czyli, koniec jednego z początkiem drugiego.
    Przy łączeniu szeregowym nie istnieje ryzyko zwarcia dlatego możesz to sprawdzić metodą prób.
    Jeżeli po połączeniu jak podałem przed chwilką na tych pozostałych wyprowadzeniach uzyskasz ok. 38V tzn. że podłączyłeś prawidłowo. Jeżeli zmierzone na tych wyprowadzeniach napięcie będzie równe ok. 0V tzn. że musisz zamienić miejscami końce JEDNEGO z uzwojeń.
  • #5
    Macieks14
    Level 17  
    Dzięki ImPuLs