Chłodziarka do mleka. Regulator temperatury szaleje.

r0m4n 04 Sty 2007 21:22 3957 6
  • #1 04 Sty 2007 21:22
    r0m4n
    Poziom 12  

    witam
    problem polega na tym ze regulator temperatury "wariuje" w momenie gdy prubuje zalaczyc stycznik podajacy napiecie na sprezarke.

    zjawisko wystepuje w momenie gdy temperatura mleka osiagnie wartosc gorna przy ktorej powinna zalaczyc sie sprezarka i zchlodzic mleko. wskazania na regulatorze w tym momencie skacza przez co regulator zalacza i rozlacza stycznik i tak w kółko.

    czy mozliwe ze to stycznik zakluca prace regulatora (pole elektromagnetyczne) ??


    Sprzet to:
    chlodziarka do mleka,
    regulator temperatury RBS1,
    stycznik TSM1 (3 fazy).

    Moderowany przez skryn:


    Rady:
    - dbaj o styl swojej wypowiedzi
    - nie popełniaj błędów
    - nie zaniżaj poziomu elektroda.pl
    Dziękujemy!

    0 6
  • #2 04 Sty 2007 23:00
    lidmar
    Poziom 24  

    Stycznik raczej nie zakłóca pracy regulatora. Ale żeby to sprawdzić, to odłącz na chwilę zasilanie od cewki stycznika i zobaczysz, czy w momencie załączania regulator załączy od razu, czy będzie "skakał".

    0
  • #3 05 Sty 2007 00:08
    miron_102
    Poziom 14  

    Usterka sterownika.
    Pozdrawiam

    0
  • #4 08 Sty 2007 08:38
    r0m4n
    Poziom 12  

    po odlaczeniu cewki stycznika od regulatora, wszystko jest OK tzn po osiagnieciu gornej granicy temperatury regulator zalacza napiecie na cewke stycznika. NIE WYSTEPUJE problem z "wariowaniem" wskazan na regulatorze.

    tylko dlaczego po dolaczeniu cewki stycznika wskazania zaczynaja skakac w momeniecie zalaczania napiecie na cewke stycznika ????????????

    0
  • #5 08 Sty 2007 09:23
    vellew
    Poziom 14  

    witam
    sprawdź całą instalację zasilającą , czy niema luźnych styków na złączach
    elektrycznych.Możliwe ,ze pod obciążeniem sprężarki układ gubi zasilanie i wówczas "szaleje".sprawdź sprężarkę czy pobiera prawidłowy prąd w czasie pracy-może mieć uszkodzony silnik i wskutek nadmiernego poboru prądu powodować poważny spadek napięcia,co również może mieć wpływ na regulator.
    powodzenia

    0
  • #6 08 Sty 2007 14:49
    nokia 3650
    Poziom 20  

    Podlacz zarowke w sterowanie stycznika [odlaczajac przewody ] np.40wat i zobacz czy ci nie skacze napiecie podlaczajac woltomierz rownolegle.powodzenia.

    0
  • #7 06 Lut 2007 20:16
    r0m4n
    Poziom 12  

    witam
    jak sadze problem zostal rozwiazany (narazie chlodziarka dziala bez problemu) po przelutowaniu calej plytki sterownika :-).

    dzieki za odpowiedzi.

    TEMAT UWAŻAM ZA ZAMKNIĘTY

    0