Elektroda jonizacyjna jako czujnik p這mienia

eromus 21 Sty 2007 19:46 10143 8
  • #1 21 Sty 2007 19:46
    eromus
    Poziom 10  

    Witam.
    Pracuje w zak豉dzie ceramicznym, wykorzystywane sa tam piece gazowe w這skiej firmy Sacmi. Jako element grzejny stosowane sa gazowe palniki w kszta販ie rury w kt鏎 wpuszczone sa dwie elektrody i dostarczany jest gaz i powietrze. Jedna elektroda podaje iskr z cewki, a druga s逝篡 do wykrycia p這mienia a w豉軼iwie jego braku. Moje pytanie jest nastepuj帷e:
    jakie zjawisko wykorzystuje sterownik palnika do wykrycia p這mienia skoro obie elektrody sa identyczne i mo積a je zamienia?

    0 8
  • Sklep HeluKabel
  • #2 21 Sty 2007 20:45
    Aleksander_01
    Poziom 39  

    Witam.
    To s elektrody s逝膨ce tylko do zaplonu.
    Do obecno軼i p這mienia wykorzystuje si specjalny czujnik (szklana lampka z umieszczonymi wewn徠rz elektrodami, reaguj帷a na odpowiednie widmo sygna逝).
    Pozdrawiam

    0
  • Sklep HeluKabel
  • #3 21 Sty 2007 20:46
    Orzel27
    Poziom 26  

    Prawdopodobnie jest tam termopara, kt鏎a po ogrzaniu wytwarza niewielki potencja elektryczny.

    0
  • #4 21 Sty 2007 21:10
    piracik
    Moderator - Systemy Grzewcze

    Moim zdaniem jest tam elektroda jonizacyjna, jej dzia豉nie sprawdza si amperomierzem. Pr康 powinien by w granicach 30 mikroamper. Nale篡 jednak uwa瘸 przy pod陰czaniu urz康ze pomiarowych. Niekt鏎e palniki wykorzystuj elektrod jonizacyjn jako drug z elektrod zap這nowych, wi璚 najlepiej by by這 wpi望 miernik podczas pracy palnika, tylko tak aby nie przerwa po陰czenia, poniewa palnik wejdzie na awari.
    Nie znam tych palnik闚, wi璚 nie mog powiedzie dok豉dnie.
    Ja osobi軼ie mia貫m kontakt z palnikami firmy Weishaupt, Kerting w odpr篹arkach do szk豉. W swoim czasie uruchamia貫m ich hurtowe ilo軼i.

    1
  • #5 22 Sty 2007 10:08
    Maly
    Poziom 28  

    Spotka貫m si te ze zwyk造m rezystorem 鈍iat這czu造m, kt鏎y "patrzy" na palenisko.

    0
  • #6 22 Sty 2007 12:34
    marcino2000
    Poziom 24  

    jesli b璠zie tam co 瘸r闚ko - podobnego to prawdopodobnie b璠zie to kom鏎ka UV , o takiej wspomina kolega w drugim poscie. pracuje min. przy heatsetowych suszarkach do farby w drukarni i jest to do嗆 cz瘰te rozwi您anie. w parze z tym dzia豉j termopary tylko umieszczone sa dalej od palnika. wtedy sterownik pobiera sygna z kom鏎ki Uv oraz termopar i por闚nuje ich wartosci i na podstawie tego wie czy jest ok.
    je郵i palnik ogrzewa jaki obiekt to stosuje si r闚nie kamery IR.

    0
  • #7 22 Sty 2007 12:43
    Andmit
    Poziom 16  

    Do kontroli p這mienia gazowego ,w instlacjach przemys這wych, stosuje si fotokom鏎ki wykrywaj帷e widmo promieniowania w ultrafiolecie (UV) - p這mie gazowy w widmie promieniowania posiada "pik" w pa鄉ie ultrafioletu. Fotokm鏎ka to ba鎥a szklana z zamontowanymi wen徠rz dwoma elekrodami , nie posiada polaryzacji (+ ,-), zatem pod陰czenie przewod闚 jest dowolne.

    1
  • #8 22 Sty 2007 19:18
    eromus
    Poziom 10  

    Wed逝g mnie b璠zie to wersja kolegi "piracika" gdy opr鏂z dw鏂h elektrod nie ma tam 瘸dnych element闚 elektrycznych b康 elektronicznych. Do odpalenia wystarczy jedna elektroda gdy daje ona iskr do masy, je郵i po kilku sekundach nie ma p這mienia sterownik sygnalizuje alarm i odcina gaz. Najbardziej dziwi mnie 瞠 ta sama elektroda co zapala mo瞠 s逝篡 do odczytu. Z tego co zrozumia貫m od kolegi z postu jej zasada dzia豉nia jest podobna do termopary tylko z jednym przewodem. Dzi瘯i z odpowiedzi je郵i ma kto co do dodania zapraszam.

    -1
  • #9 29 Sty 2007 18:09
    piracik
    Moderator - Systemy Grzewcze

    Mo瞠 by 瞠 jedna elektroda daje iskr do masy, a druga elektroda mierzy pr康 p造n帷y przez p這mie. Jest to inna zasada ni termopara poniewa termopara wytwarza napi璚ie a elektroda jonizacyjna wychwytuje pr康 p造n帷y przez p這mie pomi璠zy ni a mas.