Transformator trójfazowy, dlaczego woltomierz o klasie 0.2?

cosset 24 Sty 2007 12:45 729 1
  • #1 24 Sty 2007 12:45
    cosset
    Poziom 9  

    Mam pytanie.

    Pewnie dla niektórych będzie to banał, ale ja z elektrotechniką się nie lubimy.
    W skrypcie mam napisane że: Woltomierze użyte do pomiaru przekładni powinny mieć klasę dokładności nie mniejszą niż 0,2.

    Dlaczego?

    Z góry dziękuję za odpowiedź.

    0 1
  • #2 24 Sty 2007 14:43
    Quarz
    Poziom 43  

    Witam,
    przecież to jest proste jak drut wychodzący z przeciągarki (to taka maszyna do cięgnięcia drutu - metelowego) i jasne jak słońce w zenicie ...
    Skoro błąd instrumantalny ma mało wpływać na błąd (niepewność) wyznaczenia przekładni (na drodze pomiarowej) transformatora, to jest rzeczą oczywistą, iż błąd (niepewność) użytej aparatury do pomiarów musi być od odpowiednio mniejszy.