Vaillant VU260/1XE - brak wody

maskisz 27 Jan 2007 16:23 4715 1
  • #1
    maskisz
    Level 17  
    chciałem podłączyć się pod podobne tematy ale brak dozewu dlatego przedstawię moje opisy usterki pieca opisane w tych tematach

    1 temat autor "jendzyj"
    23 Sty 2007 21:50 Re: Vaillant Thermomax VU260/1XE + CWU VIH CR 120
    witam znawców tej tematyki
    mam pytanie do DonRomano mam taki sam kocioł VU260 i instrukcję instalacji do kotła a ostatnio w moim piecu zapala się lampka braku wody po resecie jakiś czas działa i ja też stwierdziłem brak ciśnienia w naczyniu wzbiorczym ale napompowałem je do ciśnienia 0,9 bara tak jak jest podane w instrukcji ( 0,7 do 0,9) ale piec działa lepiej ale nie na 100%. Ja naczynia wzbiorczego nie demontowałem i nie widziałem napisu na naczyniu.
    Proszę o poradę co do usterki i ciśnienia w naczyniu wzbiorczym, a może jest uszkodzony czujnik wody, który jest podłączony do płyty elektroniki. Osobiście jestem elektronikiem w zawodzie a i cała dziedzina techniki nie jest mi obca. I jeszcze pytanie czy można gdzieś dostać schemat elektroniki takiego pieca.
    Pozdrawiam



    2 temat autor "sroczka"
    25 Sty 2007 23:47 Re: Vaillant Atmomax Pro VUW PL 240-3

    witam znawców dziedziny ogrzewania
    mam podobny problem z kontrolką wg. instrukcji
    symbol kokardki to brak wody przynajmniej w moim piecu VU 260/XE . Po resecie piec działa ok. (woda ciepła, co) do zadanych temperatur łącznie z regulatorem pokojowym VRT-PZA. Piec sam osobiście raz w roku rozbieram i czyszczę łącznie z palnikiem i nagrzewnicą, jeszcze nie odkamieniałem nagrzewnicy (czy odpowiedni jest środek chyba Citrosept). Piec działa u mnie od nowości non stop od grudnia 2000r (oczywiście odpowiednie funkcje lato, zima). Podczas pierwszego zawieszenia się pieca (wskażnik brak wody) sprawdziłem ciśnienie w naczyniu wzbiorczym było "0" napompowałem wg instrukcji 0,7 -0,9 bara a ciśnienie w naczyniu wyrównawczym ok 4bar. Ciśnienie na manometrze pieca jest stabilne ok. 1,5 bara w zależności od temperatury wody, ale nadal występują wyłączenia pieca a trwa to od dwóch tygodni chociaż ostatnio bardzo wydaje mi się, że następuje to w czasie pracy w trybie nocnym regulatora. Ale jest to chyba dziwne bo praca nocna to tylko niższa temperatura pomieszczeń. Regulator pracuje w trybie analogowym czyli z modulacją płomienia, a propo jak lepiej praca dwupunktowa
    czy analogowa. Bardzo proszę o wszelkie sugestie i podpowiedzi, kóre pozwolą usunąć przyczynę usterki. Może to uszkodzenie czujnika wody, który jest podłączony do płytki elektroniki.
    Z góry serdecznie dziękuję
    i pozdrawiam
    obecnie nie jest to piec "bezobsługowy" :|
    może teraz będę miał szczęście do znawcy zagadnienia i przy jego pomocy uda mi się usunąć opisaną usterkę
    z góry dziękuję

    Dodano po 4 [godziny] 42 [minuty]:

    właśnie przed chwilą robiłem oględziny i pomiary mikrowyłącznika w czujniku przepływu wody. Mikrowyłącznik pracuje prawidłowo tylko nie wiem w jakim czasie ma się wyłączyć po wyłączeniu się pompy wody obiegowej bo u mnie trwa to ok 5-10sek i najprawdopodobniej wtedy następuje blokada pieca czyli wskażnik braku wody czyli jak piec przejdzie na pracę nocną wtedy pompa i piec zostają wyłączone do czasu spadku temperatury zadanej. Proszę o podpowiedź czy idę w dobrą stronę, i czy to znaczy o wadzie w czujniku przepływu wody lub jego zabrudzenia, zatkania itp.
    pozdrawiam
  • Helpful post
    #2
    elgrac
    Level 11  
    Idziesz w dobrym kierunku ja bym sprawdził drożność rurek impulsowych na zasilaniu mikrowyłącznika minimum pszeplywu wody, zazwyczaj na tłoczeniu rurka albo gniazdo jest zabite.