Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Odkurzacz - wybija bezpiecznik przy załączeniu.

kris1980 08 Feb 2007 17:25 7017 13
Automation24
  • #1
    kris1980
    Level 11  
    WITAJCIE

    Dzisiaj spotkałem się z takim odkurzaczem który ma 1400W przy pełnej mocy wybija różnicówkę 40A/30mA bezpieczniki nadmiarowe osobno trzymają dobrze więc ten temat odpada.
    Startuje dobrze przy niskiej mocy i można go podkręcić po starcie na maxa ale start na maxa nie możliwy.

    Różnicówka sprawdzona a do świętego spokoju wymieniona i nic.

    Czyżby kondensator odkurzacza mógłby tak zakłócać ???
  • Automation24
  • #2
    agent100
    Level 14  
    Witam!
    Ja wypróbowałbym sprzęt w innym budynku, gdzie również zaistalowany jest wyłącznik różnicowo prądowy. Może problem tkwi w złej istalacji różnicówki (szyny wyrówmujące itp.). Sprawdziłbym też prąd rozruchu miernikiem, który mierzy szczytowy pobór prądu. A czy odkurzacz startuje ustawiony na max. "z kopa", czy ma wolny rozruch?
    pozdrawiam
  • Automation24
  • #3
    mirko66b
    Level 29  
    I co ci tu doradzić. Pomiary możesz robić do końca życia i nic ci to nie da,bo mierniki są wolniejsze od różnicówki. Silnik ma komutator,występuje iskrzenie(im większa moc iskrzenie przy rozruchu większe),różnicówka wybija-normalna sprawa.Po prostu nie załączaj na maksa,albo zamontuj sobie jedno gniazdko bez bolca i po problemie.
  • #4
    ANDYW6
    Level 24  
    Jaki to odkurzacz i czy ma przewód uziemiający?
  • #5
    mirko66b
    Level 29  
    Acha. Kondensator nigdy nie zakłóca. Najwyżej nie tłumi i może być przyczyną wadliwego działania urządzenia,ale nigdy nie zakłóca. Pozdrawiam.
  • #6
    kris1980
    Level 11  
    Odkurzacz jest drugiej klasy ochronności, więc przewodu PE nie ma. Gniazdko bez bolca więc nie rozwiąże problemu.

    Jedynie można by się pokusić o wyodrębnienie obwodu poza różnicówkę ??
  • #7
    mirko66b
    Level 29  
    Można zrobić jedno gniazdko sprzed różnicówki.
  • #8
    kris1980
    Level 11  
    Ale czy to jedyne rozwiązanie, troche takie nie pasujące do nowoczesności :p
  • #9
    neo_dc
    Level 32  
    Moim skromnym ( nie wiem czy dobrym ) zdaniem, skoro nie ma PE to różnicówka w tym obwodzie nie ma znaczenia ? Może szczotki są wytarte i kondensatorek już nie daje rady zbierac przepiec wystepujacych na skutek iskrzenia i w jakis sposob dziala to na roznicowke ?
  • #10
    gckwarek
    Level 12  
    Witam,
    Przy problemie z odkurzaczem nic nie pomoże pomiar miernikiem, czy też założenie gniazda bez tzw. "bolca". Po prostu niektóre urządzenia, także elektronarzędzia, (może z niżej półki) tak mają, że powstaje prąd upływu. Różnicówka działa prawidłowo i dlatego "wybija". Jak była mowa wcześniej po prostu należy włączać odkurzacz do gniazda nie zabezpieczonego różnicówką, i tak jest w drugiej klasie ochronności, albo mozna się pokusić o wymianę różnicówki na prąd wyłączenia 100mA (wszystko zależy od tego jakie obwody ta różnicówka zabezpiecza i czy można to zrobić, np w łazienkach NIE).
  • #11
    kris1980
    Level 11  
    Kto wie, może to jest dobra droga.
    Od samego początku tego problemu sugerowałem wymianę odkurzacza bo najnowszy nie jest a instalacja ma być bezpieczna. Niestety klijent nie może zrozumieć dlaczego odkurzacz jest zepsuty jeśli na innej instalacji (bez RP) działa poprawnie.

    Pozdrawiam Kris :D
  • #12
    slawek1111

    Level 27  
    wymień kondensator przeciwzakłuceniowy.Powinno być dobrze
  • #13
    enneoda
    Level 10  
    Być może to nie wina odkurzacza lecz instalacji. Wyłącznik różnicowo - prądowy wybija ponieważ jest upływ prądu , a ponieważ wybija przy maksymalnych obrotach tzn przy największym obciążeniu - także instalacji.
    Moja rada; sprawdzić odkurzacz w innym miejscu też przy takiej samej różnicówce .
  • #14
    kris1980
    Level 11  
    Instalacja nowa, nie takie obciążenia na niej pracowały (np. czajniki, płyty ceramiczne) i było OK ale faktycznie można sprawdzić odkurzacz na innej instalacji z różnicówką.