Falownik omron jak go zaprogramować?

pawka_pk 10 Lut 2007 17:06 5362 8
REKLAMA
  • REKLAMA
  • #2 3554259
    bonanza
    Spec od Falowników
    Rozdział 4, strona 4-15, parametr n02, w tabeli jest wartość 2 - rozkaz ruchu z panelu, zadawanie szybkości z listwy zaciskowej (czyli potencjometr), wartość 3 - rozkaz ruchu z listwy zaciskowej, zadawanie szybkości jw.
    Przykład programowania - str. 4-9, sterowanie załączeniem i kierunkiem str. 4-13 i następne.
  • REKLAMA
  • #3 3555086
    pawka_pk
    Poziom 22  
    Tak bardzo się zainteresowałem parametrem 2 wpisywałem mu tam już wszystkie możliwe wartości i nadal nic. Reaguje na potencjometr ale nie reaguje na inne zaciski. Praktycznie tylko potencjiometr ma aktywny na zaciskach.
  • #4 3561398
    bonanza
    Spec od Falowników
    Może któreś wejście uniwersalne S1...4 ma funkcję (zdefiniowaną parametrami 06...09), blokującą pracę, np. "awaria zewnętrzna". Sterowanie ruchem jest 3-przewodowe (ruch/stop i przód/tył), w rozdziale 4 jest rysunek.
  • REKLAMA
  • #5 3579585
    pawka_pk
    Poziom 22  
    Ale zapewne wówczas miał bym jakiś komunikat na falowniku?
  • #6 3743088
    eromus
    Poziom 11  
    Może zmień przełącznikiem pnp/npn i wtedy podaj sygnał na SF
  • #7 3748983
    pawka_pk
    Poziom 22  
    Cytat:
    Może zmień przełącznikiem pnp/npn i wtedy podaj sygnał na SF


    Nie stety falownik inaczej nie udało mi się skonfigurować i już go nie posiadam. Z tego co wiem zmiana obrotów nie jest jeszcze potrzebna w tym urządzeniu gdzie pracuje. Ale czy nie jest tak że przełącznik pnp/npn zmienia tylko logikę działania zacisków na odwrót?. Czy się mylę? Ale tego sposobu nie próbowałem.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #8 3753818
    wradek7
    Poziom 11  
    Nie przełącznik pnp lub npn słuzy do konfiguracji wejść cyfrowych.Jeżeli jest ustawiony na npn a ty mu podajesz +24 to on nie bedzie reagował wogóle.Wtedy musisz mu podać -24 na wejście.Zresztą ten falownik ma bardzo fajnę funkcje monitorujące na których dokładnie widać czy jest sygnał na wejściu.
  • #9 3754058
    pawka_pk
    Poziom 22  
    A więc to mogło być przyczyna mojej porażki podczas ustawiania tego falownika. W falownikach firmy KEB przełącznik pnp/npn za bardzo nie wpływał na sposób sterowania na zaciskach wiem że jak bym go nie ustawił zachowywał się poprawnie. Także jak będę miał omrona następnym razem zrobię jak napisał "wradek7" dzięki za pomoc.