Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Transformator-nie wiem jak podłączyć.

15 Lut 2007 14:13 1977 13
  • Poziom 10  
    Witam. Jestem początkujący. Mam transformator, który widać na zdjęciach. Nie wiem, jak go podłączyć do sieci 230V. Na wejściu ma wtyczkę taką jak na zdjęciach. Nie wiem, czemu na wejściu jest aż 5 kabli (2 niebieskie, 2 czerwone i jeden czarny). Jak go podłączyć do sieci jednofazowej? Chciałbym go wykorzystać w zasilaczu. Czy się nada? Z góry dziękuję za odpowiedź.
  • Poziom 38  
    Sprawdź miernikiem (omomierzem), jedna para wyprowadzeń powinna mieć największa oporność, tam jest uzwojenie sieciowe. Prawdopodobnie na złączu to jest para, obok której jest pusta dziurka.
    Po podłączeniu do sieci możesz sprawdzić napięcia na pozostałych wyprowadzeniach.
  • Poziom 10  
    Pomierzyłem wszystkie "dziurki" i niedużo to pomogło. Pomiędzy kabelkami o różnych kolorach miernik nie wskazuje rezystancji (poza zakresem, zakresy od 200om do 200Mom), a między kabelkami o tych samych kolorach(np. 2 czerwone) omomierz wskazuje 0,9 oma na zakresie 200 omów, potem na innych zakresach nic, dopiero na zakresie 200 megaomów 00,9 czyli 900 kilo. Jest to dziwne, bo na zakresie
    2 Momy nie pokazuje nic. Za to na wyjściu (mniemam że to uzwojenie wtórne, gdyż kable są po stronie, gdzie pisze OUTPUT) rezyst. pomiędzy czarnym i czerwonym - ok. 17,5 oma, czarny i pomarańczowy - 19 omów, czerwony i pomarańczowy - 2 omy (wyjście na fotkach). Nie wiem, może trzeba jakieś kable połączyć, gdzieś coś takiego słyszałem.
  • Poziom 38  
    Zdjęcia są kiepskiej jakości, szkoda miejsca na Elektrodzie.
    To ile w końcu kabli wychodzi z transformatora? Przypuszczam że 1 para - sieć, i 2 pary + 1 singiel - uzwojenia wtórne?
    Jeżeli uzwojenie sieciowe nie ma przejścia, to być może, ze jest spalony bezpiecznik termiczny, włączony szeregowo z tym uzwojeniem (jest zwykle schowany gdzieś pod izolacją).
    W takim razie żeby mieć jakiś pożytek z tego trafora to trzeba go będzie rozebrać i nawinąć jeszcze raz, w/g Twoich potrzeb.
  • Poziom 10  
    Na wejściu (INPUT):
    jedna wtyczka, ma 6 dziurek, jeden otwór pusty, 2 kable czerwone, 2 niebieski, jeden czarny (obrazek IMGP0151.JPG, IMGP0149.JPG)

    Na wyjściu (OUTPUT):
    jedna wtyczka, 3 kable: czarny, czerwony, pomarańczowy (obrazek IMGP0158.jpg i IMGP0160.jpg).

    Czy taka rozbiórka jest trudna (jestem początkujący i nie wiem, czy się do tego zabierać)?
  • Poziom 38  
    Ponumeruj kable.
    Zrób tabelkę oporności, np:
    Gniazdo 1:
    1 - 2 = 22 omy,
    1 - 3 = 27 omów,
    2 - 3 = ...
    itd.
    O rozbiórce możemy za chwilę podyskutować ...
  • Poziom 18  
    Witam.
    Pomierz na rezystancji 200om kable parami jednego koloru, 2 niebieskie i zapisz na kartce, 2 czerwone i zapisz na kartce.
    Przełącz na rezystancję 200kom i zmierz jeden obojętnie który czerwony z obojętnie którym niebieskim i zapisz na kartce. Czerwony z czarnym i zapisz na kartce. Niebieski z czarnym i zapisz na kartce. Zapisuj wszystkie pomiary na kartce bo się możesz pogubić.
    Jak już pomierzysz napisz co Ci tam wyszło.
    Pozdrawiam.
  • Poziom 10  
    Wróciłem dopiero przed chwilą więc mogę dopiero odpisać. Oto wyniki pomiarów:

    Wtyczka wejściowa:

    1 i 2- czerwone
    3 i 4 - niebieskie
    5 - czarny
    Układ przewodów na załączonym rysunku wtyczki
    Rezystancja:
    1-2 - 0,8 om
    1-3 - nic (jakby poza zakresem, obojętnie na jakim zakresie)
    1-4 - to samo
    1-5 - to samo
    2-3 - to samo
    2-4 - to samo
    2-5 - oczywiście to samo
    3-4 - 0,7 om
    3-5 - nic
    4-5 - nie chcę się powtarzać, ale nic
  • Poziom 38  
    Nie mam pewności, czy "to samo" to jest nic, czyli przerwa?
    Przypuszczam, że wtyczka z 5 kablami jest jednak na wyjściu, a nie na wejściu!
    Poprzednio podałeś oporności na kablu: czerwony, pomarańczowy i czarny. To jest chyba właśnie strona pierwotna, czarny i pomarańczowy to może być 230V...
    Teraz mozesz zrobic eksperyment " z prądem" : strone pierwotną włącz do sieci poprzez szeregową żarówkę, np. 230V/100W. Żarówka powinna bardzo słabo swiecić. Zmierz napięcia na parach: czewonej i niebieskiej.
    Jeżeli zarówka będzie świecić mocno, a napięcia bedą znacznie niższe, niż pisze na naklejce, to trafo ma zwarcie, ale jeżeli bedę zbliżone do tego, co widać na opisie, to trafo jest prawdopodobnie OK.
    Wtedy możesz powtórzyć pomiar - tym razem juz bez żarówki.
  • Poziom 10  
    Tak, to samo znaczy nic. Spróbuję zrobić eksperyment. Jak będę miał wyniki, to odpiszę.
  • Poziom 18  
    Witam.
    1 - 3 = 27 omów, jak na pierwotne przy tej mocy to trochę za mała oporność uzwojenia. Dwa czerwone są razem połączone i dwa niebieskie są razem połączone (dublowane) może przechodziło napięcie zasilania 230V dalej na jakiś układ. Nie wiem co z czarnym. Brak oporności pomiędzy czerwonym a niebieskim lub czarnym. Trzeba zdjąć izolację zewnętrzną i powinno się dojść, jak jest, a raczej jest, zabezpieczenie termiczne. Tylko rób to ostrożnie żeby nie przerwać uzwojenia. Wtedy się okaże co to jest.
    Pozdrawiam.
  • Poziom 10  
    Witam,
    transformator okazuje się sprawny. Zgodnie z radą podłączyłem kable czerwony, czarny i pomarańczowy jako wejście i dokonałem pomiarów napięcia na wyjściu:

    Przy podłączeniu kabla czerwonego i czarnego do sieci (1 z 2), na wyjściu otrzymałem:

    1-2 - 23V
    1-3 - 0V
    1-4 - 9V
    1-5 - 15,5V
    2-3 - 20,5V
    2-4 - 12V
    2-5 - 3,3V
    3-4 - 9,7V
    3-5 - 13,8 V
    4-5 - 5,5V

    Gdy podłączę z wejścia do sieci kabel czarny i pomarańczowy (1 z 3), otrzymałem:

    1-2 - 21,6V
    1-3 - 0V
    1-4 - 8,1V
    1-5 - 13,5V
    2-3 - 18,5V
    2-4 - 8,2V
    2-5 - 3,3V
    3-4 - 9V
    3-5 - 10,5 V
    4-5 - 5,5V

    Transformator podłączyłem szeregowo przez żarówkę 60W/230V.

    Tak więc aby uzyskać napięcie z naklejki 21V 2,6A to muszę "wziąść" z wyjścia przewody 2 i 3? Co natomiast jakbym wziął przewody 1 i 2? Jakaby była wtedy obciążalność prądowa? Czy można to jakoś zmierzyć?
  • Pomocny post
    Poziom 38  
    Wygląda na to, że dla napiecia sieci 230V powinieneś korzystać z zasilania dołączonego do drutów 1-3, a dla 220V- druty 1 i 2. Ponieważ standardem w Polsce jest teraz 230V, wiec drut "2" mozesz skrócic i zaizolować, nie bedzie wykorzystywany.

    Te troche dziwne napięcia między przewodami, które nie mają normalnie przejścia, to wynik zbyt wielkiej oporności woltomierza, który "łapie przesłuchy", tym się nie przejmuj. Możesz podłączyc równolegle do woltomierza jakiś opornik, np. 10k i wtedy woltomierz "się opamięta".

    Transformator wygląda na sprawny.
  • Poziom 10  
    Dzięki za pomoc.