Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Prądy w sieciach wysokich napięć

jaroslawk 20 Feb 2007 19:20 16776 12
  • #1
    jaroslawk
    Level 21  
    Witam,
    Jakich rzędów płyną prądy w sieciach wysokich napięć (110 kV, 220 kV i 440 kV)

    Pozdrawiam
  • #2
    Nstan
    Level 31  
    Chciało by się dążyć do 1A gdyż straty na przewodach = I²xR. Straty rosną do kwadratu prądu a gdy będziemy mieli 1A -> 1²=1 będą najmniejsze. Dlatego przy przesyłaniu energii na duże odległości podnosimy napięcie do nawet kilkuset tys. Volt
  • #3
    jaroslawk
    Level 21  
    Bardzo dziękuję za teorię.
    A z praktycznego punktu – to jakiego rzędu prądy występują w tych sieciach.
  • #4
    jiwaniuk
    Level 31  
    W sieciach najwyższych napięć (od 110kV w górę do 750kV u nas w Polsce) płyną duże prądy, bo są w nich przesyłane duże moce (są to dziesiątki i setki amperów a moce to już dziesiątki lub setki MVA).

    Pozdrawiam wszystkich

    jjanek
  • #5
    twardyboro
    Level 16  
    Witam.

    W RE w którym pracuję prady w GPZ na liniach 110kV w amperach: 160, 100, 60, 80. Na trafo 110/15kV po stronie dolnego napięcia 450A, linie SN15kV pobierają od kilku do około 80A

    Pozdrawiam.

    PS. To co podalem to wartości chwilowe ale mam nadzieję dają obraz wartości prądów.
  • #6
    zielu_lodz
    Level 13  
    Prąd który płynie zależy od obciążenia sieci. A to jest różne w zależności od pory dnia a nawet roku. Zapotrzebowanie na Energię w Polsce największe jest w styczniu, w Styczniu 2000 roku średnio wyniosło ono ponad 21000MW. Problem Energii Elektrycznej polega na tym, aby nam jej nie brakło, dlatego odpowiednio zarządza się jej zasobami.I różnie ustala ilość potrzebnej energii...to nie jest tak że jedna elektrownia sobie pracuje i coś się pod nią podłącza!

    A co do prądów, to na tych samych liniach i popłyną różne prądy. Weźmy na przykład trafo, który zasila średnim napięciem wieś, a taki sam trafo który jest zamontowany w kinie :) i musi podołać wielkiemu obciążeniu.

    Nie można zatem określić jednoznacznie jaki prąd popłynie. PISZĘ TU O LINIACH NISKIEGO i ŚREDNIEGO NAPIĘCIA! Jak jest na liniach przesyłowych wysokiego napięcia to nie wiem :/ . ale chyba rzeczywiście próbuje się utrzymać jak najmniejsze natężenie, bo wtedy straty są jak najmniejsze!!A o to chodzi w tym wszystkim i po to nam to wysokie napięcie!!
  • #7
    stomat
    Level 37  
    Pytanie brzmiało "jakich RZĘDÓW płyną prądy ...". Więc odpowiadam: rzędu setek amperów.
  • #8
    twardyboro
    Level 16  
    Witam ponownie.

    Wartości pradów które podalem wziałem z Dyspozycji Mocy Rejonu Energetycznego w ktorym pracuję. Linia 750kV którą wpomnieli koledzy ma teoretycznie zdolnośc przesyłową 2000MW więc proszę sobie przeliczyć jaki prąd powinien wtedy płynąć - przewody na tej linii to 4 linki o przekroju 525mm² ułożone w kwadrat o boku 40cm o ile dobrze pamiętam.

    Pozdrawiam.
  • #9
    sp5wcx
    Level 33  
    twardyboro wrote:
    Witam ponownie.

    Wartości pradów które podalem wziałem z Dyspozycji Mocy Rejonu Energetycznego w ktorym pracuję. Linia 750kV którą wpomnieli koledzy ma teoretycznie zdolnośc przesyłową 2000MW więc proszę sobie przeliczyć jaki prąd powinien wtedy płynąć - przewody na tej linii to 4 linki o przekroju 525mm² ułożone w kwadrat o boku 40cm o ile dobrze pamiętam.

    Pozdrawiam.

    Dodam tylko, że tą linią, jedyną w Polsce o takim napięciu, od kilkunastu lat nie przesłano ani jednej kilowatogodziny, gdyż Ukraina nie pracuje synchronicznie z UCTE. No i po tamtej stronie to już mało co z tej linii zostało, u nas nawet przecinki się pod nią robi.
  • #10
    twardyboro
    Level 16  
    Kolega ma rację - linia od kilkunastu lat stoi bez napięcia aczkolwiek po naszej stronie granicy jest w gotowości ruchowej i nadaje się w kazdej chwili do załączenia pod napięcie. Natomiast sama rozdzielnia 750kV jest co jakiś czas załączana pod napięcie. Wracając do tematu w liniach WN płyną prądy rzędu kilkudziesięciu do kilkuset amperów.

    Pozdrawiam
  • #11
    Enpro
    Level 22  
    Wszystko zależy od ilości GPZ na danej lini i obciązenia przez jakie one pobierajaale napewno są to prądy rzedu kilkunstu amper do kilkuset. Obciążenie jednego GPZ dochodzi na moim terenie do 25MGW
  • #12
    Zbrozlo
    Level 2  
    Witam,

    Moc czynna dostarczana do miasta średniej wielkości (do 50 tys. osób) jest rzędu 40MW. Oczywiście zależy to od pory dnia, pory roku, od specyfiki miasta i okolic (rodzaj i liczba zakładów przemysłowych). Zakładając, że taka moc przenoszona jest jedną linią o napięciu 110kV, to prąd wyniesie:

    I=P/(√3*U*cosφ)=40000/(√3*110*1)=210 [A],

    a więc jest rzędu setek amperów. Współczynnik mocy założyłem jako 1, w rzeczywistości jest bliski jedności.

    Rząd prądów płynących przez linię WN można również ocenić przez analizę parametrów przekładników prądowych oferowanych przez różne firmy. W sieci można znależć sporo kart katalogowych.
  • #13
    jaroslawk
    Level 21  
    Dziękuje wszystkich za wypowiedzi.
    Temat uznaje za zamknięty.
    Pozdrawiam