sprawdzanie silników elektrycznych AC 3 fazowych

lolek45 02 Mar 2007 17:45 2545 2
  • #1 02 Mar 2007 17:45
    lolek45
    Poziom 14  

    jak badac silniki elektryczne 3 fazowe czy nie maja przebicia na zwojach?

    0 2
  • #2 02 Mar 2007 18:12
    Czesiek
    Poziom 28  

    1. Podstawowe badania silnika to pomiar izolacji uzwojeń:
    - po rozpięciu mostków badamy izolację pomiędzy uzwojeniami i korpusem silnika
    2. Przy pomocy mostka do pomiaru małych rezystancji mierzymy "symetrię uzwojeń" - tzn. rezystancja uzwojeń silnika powinna być jednakowa

    0
  • #3 02 Mar 2007 23:04
    sp2mhn
    Poziom 12  

    Pomiar rezystancji uzwojenia nic nie da. Jezeli będzie zwarty jeden zwój uzwojenia mającego np 200zw to błąd pomiaru będzie dużo większy od zmiany oporności. Przy dużych silnikach oporności styków będą wprowadzać duży błąd pomiarowy. Najprostszym sposobem jest podłączenie obniżonego napięcia przemiennego (przy wyjętym wirniku) i badanie pola magnetycznego. Dawniej pracownik nawijający silniki przesuwał sprężystą blaszkę po biegunach i w zależnosci jak ona "grała" to wiedział czy jakieś uzwojenia są zwarte. Dzisiaj mamy inne czasy i nie wiem moze stosuje sie hallotrony?
    Pozdrawiam.

    1