Projekt zabezpieczenia p-poż

macek20 16 Kwi 2007 15:54 5392 11
  • #1 16 Kwi 2007 15:54
    macek20
    Poziom 9  

    Witam,
    właśnie pisze prace dyplomową na temat zabezpiecznia p-poż i potrzebuje jakiś materiałów związanych z tym tematem m.in cos o liniach dozorowych, czujkach, protokołach wymiany informacji, centralach, itp. Z góry dzieki za pomoc.
    Pozdrawiam

    0 11
  • Fibaro
  • #2 16 Kwi 2007 22:48
    wowerman
    Poziom 23  

    Proponuje uzyć google,wpisac co trzeba i materiały się znajdą.pozdrawiam.

    0
  • #3 18 Kwi 2007 20:11
    etranger
    Poziom 13  

    Code:
    www.polon-alfa.pl

    0
  • Fibaro
  • #4 19 Kwi 2007 21:44
    mielcar
    Poziom 21  

    Google:
    1. Esser
    2. Polon-alfa
    3. Schrack
    4. Tyco Fire

    0
  • #5 12 Maj 2007 15:39
    macek20
    Poziom 9  

    Właśnie natrafiłem na problem dotyczący podziału linii dozorowych stosowanych w systemach sygnalizacji p.poż. Jeden podział wygląda nastepująco :

    LINIE DOZOROWE
    --- linie dozorowe otwarte
    --- linie dozorowe pętlowe
    --- linie boczne

    natomiast drugi podziął wygląda tak:
    LINIE DOZOROWE
    Konwencjonalne Adresowalne
    / \ / \
    Zwykłe Parametryczne 4-przewodowe 2-przewodowe
    / \ / \
    NC NO Mostkowe Okienkowe
    -- Analogowe
    -- A/C Mikropr.

    Wie ktoś może jak maja się od siebie te dwa podziały???

    0
  • #6 12 Maj 2007 16:35
    wr044
    Poziom 10  

    Jezeli chodzi o linie konwecjonalne-to wydaje mi sie ze autor mial na mysli linie analogowe to znaczy linie NO (normalnie otwarte) i linie NC (nirmalnie zamkniete) ten podzial rodzi sie ze wzgledu na zatosowanie czujnikow dymu ktore w momencie pobudzenia zamylaka linie (NO) Lub ja rozwieraja (NC)
    Jezeli chodzi o adresowalne centrale p.poz -to taka centala komunikuje sie z kazdym czujnikiem wiszacym na lini lub petli z osobna -droga cyfrowa jest w stanie stwierdzic stopien jego zanieczyszczenia odczytuje jego aktualnu stan (pobudziny lub nie ) oraz przekazuje informacje o uszkodzeniach faktycznych lini lub petli ( przerwa lub zwarcie)
    Jezeli chcial bys jeszcze cos wiedziec ? zapraszam na PRW lub mail
    Pozdrowionka

    0
  • #7 12 Maj 2007 17:00
    dareksi
    Poziom 14  

    Linie dozorowe otwarte (promieniowe) charakteryzują się tym że tylko jeden koniec linii wpięty jest pod zaciski centralki . Stosowane są głównie w systemach konwencjonalnych (nieadresowalnych) gdzie na drugim końcu linię zamykamy rezystorem parametrycznym.
    Linie pętlowe stosowane są w systemach adresowalnych. Początek i koniec takiej linii wpięty jest pod odpowiednie zaciski w centrali. Stosowanie linii pętlowej zapewnia nam dużą odporność systemu na uszkodzenie okablowania.W normalnych warunkach centrala zasila czujki na linii tylko z jednej strony , w przypadku powstania przerwy w okablowaniu czujniki zasilane są obustronnie.Dodatkowo na takiej linii stosowane są separatory zwarć (obowiązkowo po 32 czujniku i po 10 przycisku ROP)które w przypadku wykrycia zwarcia odłączają zwartą część linii pomiędzy dwoma najbliższymi sparatorami.
    Linie boczne to nieadresowalne odgałęzienia od linii adresowalnych.Wykonuje się je za pomocą adapterów linii bocznych.Wszystkie czujniki na takiej linii identyfikowane są takim samym numerem (adresem adaptera).
    Na liniach adresowalnych każdy czujnik ma swój adres po którym centrala go identyfikuje i wyświetla gdzie powstało zdarzenie (pożar,uszkodzenie,zabrudzenie).
    Czujniki na liniach konwencjonalnych nie posiadają adresów.Centrala nie identyfikuje który czujnik zgłosił zdarzenie a jedynie na której linii ono powstało.Czujniki na takiej linii podczas alarmu pożarowego najczęściej dają zwarcie ok 1kom.

    0
  • #8 12 Maj 2007 19:54
    sys-kom
    Poziom 12  

    konwencjonalne znaczy nie adresowalne,

    0
  • Fibaro
  • #10 16 Wrz 2007 22:54
    Pałchon
    Poziom 12  

    systemy:
    Esser - Novar
    Ignis(nieadresowane), Alfa Polon(adresowalne) - Polon alfa
    Sagitta - podzespoły polona
    Aritech - GE Seciurity
    Schrack

    Te linie to sie dzielą głównie na producentów.
    linie dozorowe otwarte - na końcu musi być rezystor końcowy(Polon alfa, aritech)
    linie dozorowe pętlowe to takie że przecięcie kabla w jednym punkcie na powoduje wyeliminowania żądnego elementu(esser, polon)
    linie boczne to odgałęzienie od pętli max. elementów zależy od producenta
    Należy także powiedzieć że wszystkie te systemy mają funkcje sabotażu niezależnie od sposobu podłączenia

    Informacje na ten temat będzie ciężko znaleźć gdyż producenci udostępniają materiały tylko instalatorom i firmom ppoż

    0
  • #11 17 Wrz 2007 11:46
    mielcar
    Poziom 21  

    Na stronie Polonu jest masa materiałów do ściągnięcia...

    0