Falownik hitachi L 100 + czyjnik zaniku fazy

kuraś 19 Kwi 2007 08:42 1614 2
REKLAMA
  • #1 3800868
    kuraś
    Poziom 13  
    Witam serdecznie. Mam pytanie, czy jest sęs stosowania czujnika zaniku fazy na zasilaniu falownika hitachi z serii L 100. Falownik ten posiada zabezpieczenie nadnapięciowe i podnapięciowe.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 3800904
    Aleksander_01
    Poziom 42  
    Witam.
    Do falowników takich zabezpieczeń nie musisz stosować. Uklad zabezpieczający wykryje zbyt małe napięcie i układ sterujący zatrzyma silnik (napisałem bardziej obrazowo niż fachowo).
  • Pomocny post
    #3 3800921
    Bruum
    Poziom 23  
    Dokładnie tak jak napisał Aleksander. Zanik napięcia falownik wykryje jako błąd bodajże 09. Zwróć uwagę przy uruchamianiu na funkcje odpowiadającą za zachowanie po wykryciu błędu. Jak dotąd fabrycznie miały ustawione zatrzymanie, czyli przychodzimy rano a wszystko stoi. Ustawia się w zależności od potrzeb napędzanego urządzenia. Najbezpieczniejszy jest restart od zera ze zwykłymi przyrostami.