    Mam używany
    JUNKERS H 250-1 KP.Pracował prawidłowo około 1,5roku,teraz nastąpiło dziwne palenie się palnika.Część płomyków jest prawidłowa, a część środkowa palnika pali się żółtym płomieniem.W wyniku tego środkowa część wymiennika ciepła jest po około 2miesiącach całkiem okopcona.Zasysanie powietrza w pomieszczeniu jest prawidłowe.Prosze o podpowiedż o co chodzi?Czy trzeba zmierzyć ciśnienie gazu przed palnikiem,czy wymienić palnik,czy coś innego.
  • Poziom 14  
    Zamknąć zawór gazowy, zdemontować palniki i dokładnie oczyścić dysze gazowe i powietrzne. Do czyszczenia dysz gazowych nie używać żadnych ostrych przedmiotów, po prostu oczyścić miękką szczotką. Jak zdemontujesz palniki zoriętujesz się jak wykonać resztę prac. Nie wiem jaka jest kontrola otwarcia zaworu głównego (nie znam tego podgrzewacza) ale należy zwrócic uwagę na termoparę lub bimetal, znajdują się one tuż przy małym płomyczku aby przy demontażu ich nie uszkodzić. Powodzenia.