WoŹnY 12 Paź 2003 15:26 13524 11
REKLAMA
  • #1 358344
    WoŹnY
    Poziom 28  
    Pompa to GRUNDFOSS UPS 25-60. Regulowana moc pracy. Gdy podłączam zasilanie pali bezpiecznik. Prawdopodobnie uzwojenia są zwarte, ale nie mam peności. W załączniku schemat wewnętrzy uzwojeń, jak i regulatora, oporności poszczególnych uzwojeń oraz moce poszczególnych "biegów" podanych przez producenta. Mam taką drugą, ale niestety w piecu gazowym i nie mam możliwości demontażu. Uzwojenia nie mają specyficznego zapachu takiego jak po spaleniu, więc nie wiem co o tym myśleć. Moje pytanie brzmi czy napodstawie dostarczonych przezemnie danych jest w stanie ktoś powiedzieć mi czy uzwojenia są zwarte czy nie :?:

    Czekam na rozwój tematu. Z góry dziękuję i pozdrawiam WoŹnY
  • REKLAMA
  • #2 358441
    ElGregor
    Poziom 23  
    A czy te rezystancje z rysunku są podane przez producenta, czy zmierzone przez ciebie?
    Jeśli są to wartości z dokumentacji to sprawdź czy u ciebie są podobne i czy nie ma zwarcia pomiędzy poszczególnymi uzwojeniami (po uprzednim rozłączeniu)
    Jeśli to są wartości zmierzone to raczej wyglądają sensownie i nie powinno palić bezpieczników, nawet przy zablokowanym wirniku.
  • #3 358768
    POL02
    Specjalista AGD
    Witam.
    W świetle tego co podałeś to zwarć w uzwojeniu nie powinn być.Sprawdz sam bezpiecznik jaką ma wartość i podaj.Czy jest jeszcze dodatowo regulator?
  • REKLAMA
  • #5 358787
    DonRomano
    Poziom 34  
    Witam.
    Z mojego dużego doświadczenia z pompami obiegowymi wynika że taka pompa jest uszkodzona na skutek przegrzania wynikającego z pracy na sucho lub z powodu zakleszczenia wirnika.
    Istnieje jeszcze możliwość że ta pompa jest właśnie teraz zakleszczona (jeszcze nie spalona) a bezpiecznik jest tak mały że się pali,nie napisałeś czy wirnik się kręci czy nie.
    Sprawdź to i jeżeli jest ok daj znać to pomierzę opory w swojej pompie i odpiszę.
  • #6 358826
    WoŹnY
    Poziom 28  
    Oporności które podałem są pomierzone przezemnie. Wirnik obraca się bez jakichkolwiek problemów. Pompa była uruchamiana za mokro. Zabezpieczenie o wartości 2A.

    Pompę wziąłem z pieca gazowego. A było to tak: poleciałby bezpieczniki, więc moja mama zadzwoniła po gościa aby naprawił (mnie nie daje grzebać bo to GAZ :!: :evil: :cry: ) Gość sprawdził połączenia, nie stwierdził żadnych zwarć w instalacji pieca. Wymienił bezpieczniki i właczył. Znowu upalone bezpieczniki. Rozebrał pompę (a raczej regulator) i stwierdził że jakaś woda z nieszczelności musiała ją uszkodzić. Wstawił nową (nie nie powiedziałem bo sprawa mamci). Ja skonfiskowałem "uszkodzoną" pompę i mam zamiar ją przywrócić do życia. Jednakże nie wiem gdzie szukać usterki :?: Czy kondziorek może byc uszkodzony :?: Jak to sprawdzić :?: (pewnie wstawiając nowy, ale warto spytać) Dziękuję za wszystkie dotychczasowe odpowiedzi :!:
  • REKLAMA
  • #7 358834
    kavma
    Poziom 21  
    Proponuję to co DonRomano, ale sprawdź jeszcze uzwojenia typowym Induktorem (500V). Wyjaśni ci to wiele. Pompy takie wytrzymują zakleszczenie (nie na wieki) i typowy bezpiecznik topikowy WT (mówisz, że pali się) np. 16A powinien wytrzymać prąd płynący przez zakleszczony silnik. Chyba, że posiadasz w instalacji zamontowany wyłącznik różnicowo-prądowy, który przy minimalnym zwarciu do PE natychmiast wyłączy.
  • #8 358839
    DonRomano
    Poziom 34  
    Napisz co masz na myśli pisząc regulator a jaszcze lepiej napisz jaki to kociołek (piec) to cos poradzimy.
  • #9 358894
    uaz
    VIP Zasłużony dla elektroda
    kondensator przesuwa fazę napięcia umożliwiając rozruch pompy. Bardzo możliwe że jest uszkodzony. Rezystancje uzwojenień wydają się być OK.
    Jakie bezpieczniki wywala ? - może różnicowoprądowe ? - wtedy mogło faktycznie dojść do rozszczelnienia.
  • REKLAMA
  • #10 360077
    POL02
    Specjalista AGD
    Witam.
    Informacje podajesz mało precyzyjnie (bynajmniej dla mnie).Regulator mocy to nic innego tylko przełącznik odczepów uzwojeń silnika (tak wynika ze schematu).Jeżeli dostała się woda do przełacznika
    zmiany mocy to prawdopodobnie zrobiła się ścieżka przewodząca pomiędzy zaciskami sieci a w wyniku tego zwarcie.
    Sprawdz przełącznik i jego elementy.
  • #11 360728
    WoŹnY
    Poziom 28  
    Jeśli chodzi o regulator to mam na myśli ów przełącznik dołączający/odłączający uzwojenia. Zabezpieczenie to bezpiecznik topnikowy, a wartość 2A (już podawałem). Pomysł z induktorem mi się podoba, ale niestety narazie nie mam do tego ustrojstwa dostępu :cry: Jesli chodzi o tą wodę to coś mi się nie chce wierzyć, bo po rozebrniu przełącznika nie ma ani śladu po PRĄDACH PEŁZAJĄCYCH jakie mają miejsce w przypadku takich "zwarć". Złoże ją do kupy i może zadziała :D Jakby ktoś miał nadal sugestie to mile widziane :!:
    Acha typ pieca nie mam tu nic do rzeczy, bo pompa podłaczona jest po prostu do sieci i nie jest to jakiś specjalny model. Można ją znaleźć w wielu ofertach. Tak pozatym nie wiem właściwie co to za piec :P


    Pozdrawiam WoŹnY
  • #12 362223
    WoŹnY
    Poziom 28  
    Pompa naprawiona:!:
    Po kilku godzinach rozbierania i składania udało mi się znaleźć przyczynę awarii. pomierzyłem uzwojenia induktorem okazały się ok. Tak dla głupoty pomierzyłem modół tego regulatora (czyt. przełącznika) okazało się, że tworzywo z którego jest zbudowana obudowa (pewnie ABS) w miejscu gdzie są obok siebie przewody zasilające przebija już przy 145V :!: Może jakaś zasada się tam osadziła, lub coś w tym stylu. Może ierwsze zwarcie utleniło metalowe styki i metaliczna mara osadziła się na powierzchni :?: Tego nie wiem. Ale po dokładnym oczyszczeniu materiału i zalaniu całkowitym tychże ścieżek żywicą epoksydową pompa działa bez zarzutów.

    Kończę więc ów post i dziękuję za wszelki sugestie w szczególności kolegom:
    kuvma - zaproponował użycie induktora
    polo2 - zgadł przyczynę awarii

    również wielkie dzięki innym zainteresowanym.

    OFICJALNIE ZAMYKAM TEN TEMAT :!:
REKLAMA