Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Kompensacja mocy biernej.

Pawel_361 07 May 2007 09:17 8456 12
e-mierniki
  • #1
    Pawel_361
    Level 17  
    Witam wszystkich forumowiczów.


    Chciałbym zainstalować zestaw do kompensacji mocy biernej w moim zakładzie, ale nie bardzo wiem jak dobrać kondensatory.
    Mam już regulator MRM12CS. Moc zakładu to ok. 130kW.
    ok 80% obciążenia to silniki elektryczne. Jak wyliczyć pojemność potrzebnych kondensatorów ??
  • e-mierniki
  • #2
    MMarcin76
    Level 13  
    witaj

    proponuje zgłoszenie się do odpowiedniej firmy, sami to za ciebie zrobią.
    Gwarancja, serwis też w tym będą, a inwestycja zwróci ci się w przeciągu 6-12miesięcy.

    Google i wszystko

    A tak poza tym musisz wiedzieć jakie warunki są ze strony zakładu energetycznego (jaki tangens i cosinus)

    pozdrawiam
  • e-mierniki
  • #3
    bonanza
    Power inverters specialist
    na 130kW pasowałaby bateria o łącznej mocy ok. 100kVAr. Kondensatory określa się mocą, a nie pojemnością w tym przypadku.
  • #4
    HeSz
    Electrician specialist
    odpowiedź "bonanzy" jest trochę sufitowa. Wyliczenie wymaganej mocy biernej pojemnościowej wykonuje się w oparciu o :
    - moc bierną indukcyjną ( pobieraną przez urządzenia) , wyliczoną według danych znamionowych stosowanych urządzeń
    - wymagany współczynnik mocy ( tg lub cos φ) określony w Warunkach Technicznych zasilania, według dostawcy energii elektrycznej.
    Osobiście zrobiłbym to co radzi "MMarcin". Producenci automatycznych batarii kondensatorów wykonają wszelkie pomiary i obliczenia za Ciebei - w cenie urządzenia
    Pozdrawiam
  • #5
    MMarcin76
    Level 13  
    dziękuję za wsparcie kolego

    naprawdę zrobisz najlepiej zapraszając do sibie na obiekt przedstawiciela z firmy zajmującej się od podstaw projektowaniem i budową baterii

    pozdrawiam
  • #6
    bonanza
    Power inverters specialist
    MMarcin76 wrote:
    witaj


    A tak poza tym musisz wiedzieć jakie warunki są ze strony zakładu energetycznego (jaki tangens i cosinus)

    pozdrawiam


    Na nn 130kW w warunkach na pewno tangens 0,4. Silnik ma cosφ 0,7 a 80% ze 130 to 104 - nie widzę tu żadnej filozofii. Bateria powinna być w stanie skompensować tgφ do zera, zresztą jakaś rezerwa też musi być i nie ma sensu liczyć do 1kVAr.
  • #7
    HeSz
    Electrician specialist
    "bonanza" - proszę pamiętać, że płaci się również za przekompensowanie mocy biernej( ceny jednostkowe są znacznie wyższe). Jeżeli dostawca zorientuje się, że odbiorca zainstalował baterię natychmiast zainstaluje dwukierunkowy licznik energii biernej. No i rachunki mogą wzrosnąć!
  • #8
    MMarcin76
    Level 13  
    a poza tym nie bądź taki pewien co do tangensa,
    u mnie jest np. 0,2 no i wtedy już będzie nieco inaczej :idea:

    pozdrawiam
  • #9
    bonanza
    Power inverters specialist
    Tangens umowny 0,2 to pewnie ma jakaś huta. Zakłady zasilane z SN 15kV w mojej okolicy mają 0,33 (moc zamówiona 600kW). Na pewno nie przy 130kW i po niskim - w taryfie C.
    W rzeczywistości to ja wyrabiam jakieś 0,2 w firmie gdzie pracuję - 160kW mocy nn, ale to moja grzeczność, a w umowie jest 0,4.
    A regulator Paweł już ma, co napisał na początku - więc nie przekompensuje.
    :D
  • #10
    MMarcin76
    Level 13  
    muszę się zgodzić z "bonanza" ma chłop racje,
    ale czy nie lepiej mieć gwarancje i seriws :D

    pozdrawiam
  • #11
    bonanza
    Power inverters specialist
    MMarcin76 wrote:
    muszę się zgodzić z "bonanza"
    pozdrawiam


    W takim razie pozdrowienia dla Hutników! :D
    Jeśli ktoś nie czuje tematu to oczywiście bez serwisu się nie obejdzie.
    I jeszcze uściślenie: te 130kW to maksymalna moc pobierana? Bo ta się liczy. Moc zainstalowanych urządzeń może być i 2x większa, ważna jest maksymalna pobierana moc "piętnastominutowa" (brak kompensacji w momencie parusekundowych przeciążeń np. przy rozruchu dużej maszyny nie wpływa na rachunek "za prąd", o ile reszta jest OK).
    I dobrze przewidzieć jakiś margines mocy na rozwój firmy. Chyba, że rozwój idzie w kierunku nowych technologii - falownik nie wymaga kompensacji, a więc przejście z silnika DC albo Schragego na falownik skutkuje zmniejszeniem zapotrzebowania na kondensatory.