    Witam wszystkich forumowiczów.


    Chciałbym zainstalować zestaw do kompensacji mocy biernej w moim zakładzie, ale nie bardzo wiem jak dobrać kondensatory.
    Mam już regulator MRM12CS. Moc zakładu to ok. 130kW.
    ok 80% obciążenia to silniki elektryczne. Jak wyliczyć pojemność potrzebnych kondensatorów ??
  • Poziom 13  
    witaj

    proponuje zgłoszenie się do odpowiedniej firmy, sami to za ciebie zrobią.
    Gwarancja, serwis też w tym będą, a inwestycja zwróci ci się w przeciągu 6-12miesięcy.

    Google i wszystko

    A tak poza tym musisz wiedzieć jakie warunki są ze strony zakładu energetycznego (jaki tangens i cosinus)

    pozdrawiam
  • Spec od Falowników
    na 130kW pasowałaby bateria o łącznej mocy ok. 100kVAr. Kondensatory określa się mocą, a nie pojemnością w tym przypadku.
  • Specjalista elektryk
    odpowiedź "bonanzy" jest trochę sufitowa. Wyliczenie wymaganej mocy biernej pojemnościowej wykonuje się w oparciu o :
    - moc bierną indukcyjną ( pobieraną przez urządzenia) , wyliczoną według danych znamionowych stosowanych urządzeń
    - wymagany współczynnik mocy ( tg lub cos φ) określony w Warunkach Technicznych zasilania, według dostawcy energii elektrycznej.
    Osobiście zrobiłbym to co radzi "MMarcin". Producenci automatycznych batarii kondensatorów wykonają wszelkie pomiary i obliczenia za Ciebei - w cenie urządzenia
    Pozdrawiam
  • Poziom 13  
    dziękuję za wsparcie kolego

    naprawdę zrobisz najlepiej zapraszając do sibie na obiekt przedstawiciela z firmy zajmującej się od podstaw projektowaniem i budową baterii

    pozdrawiam
  • Spec od Falowników
    MMarcin76 napisał:
    witaj


    A tak poza tym musisz wiedzieć jakie warunki są ze strony zakładu energetycznego (jaki tangens i cosinus)

    pozdrawiam


    Na nn 130kW w warunkach na pewno tangens 0,4. Silnik ma cosφ 0,7 a 80% ze 130 to 104 - nie widzę tu żadnej filozofii. Bateria powinna być w stanie skompensować tgφ do zera, zresztą jakaś rezerwa też musi być i nie ma sensu liczyć do 1kVAr.
  • Specjalista elektryk
    "bonanza" - proszę pamiętać, że płaci się również za przekompensowanie mocy biernej( ceny jednostkowe są znacznie wyższe). Jeżeli dostawca zorientuje się, że odbiorca zainstalował baterię natychmiast zainstaluje dwukierunkowy licznik energii biernej. No i rachunki mogą wzrosnąć!
  • Poziom 13  
    a poza tym nie bądź taki pewien co do tangensa,
    u mnie jest np. 0,2 no i wtedy już będzie nieco inaczej :idea:

    pozdrawiam
  • Spec od Falowników
    Tangens umowny 0,2 to pewnie ma jakaś huta. Zakłady zasilane z SN 15kV w mojej okolicy mają 0,33 (moc zamówiona 600kW). Na pewno nie przy 130kW i po niskim - w taryfie C.
    W rzeczywistości to ja wyrabiam jakieś 0,2 w firmie gdzie pracuję - 160kW mocy nn, ale to moja grzeczność, a w umowie jest 0,4.
    A regulator Paweł już ma, co napisał na początku - więc nie przekompensuje.
    :D
  • Poziom 13  
    muszę się zgodzić z "bonanza" ma chłop racje,
    ale czy nie lepiej mieć gwarancje i seriws :D

    pozdrawiam
  • Spec od Falowników
    MMarcin76 napisał:
    muszę się zgodzić z "bonanza"
    pozdrawiam


    W takim razie pozdrowienia dla Hutników! :D
    Jeśli ktoś nie czuje tematu to oczywiście bez serwisu się nie obejdzie.
    I jeszcze uściślenie: te 130kW to maksymalna moc pobierana? Bo ta się liczy. Moc zainstalowanych urządzeń może być i 2x większa, ważna jest maksymalna pobierana moc "piętnastominutowa" (brak kompensacji w momencie parusekundowych przeciążeń np. przy rozruchu dużej maszyny nie wpływa na rachunek "za prąd", o ile reszta jest OK).
    I dobrze przewidzieć jakiś margines mocy na rozwój firmy. Chyba, że rozwój idzie w kierunku nowych technologii - falownik nie wymaga kompensacji, a więc przejście z silnika DC albo Schragego na falownik skutkuje zmniejszeniem zapotrzebowania na kondensatory.