    witam za 3 lata bede robił nowa instalacje elektryczna.
    Ale teraz robie remont łazienki i bede robił kafle na sciany wiec o instalacji musze pomyslec juz teraz.

    Bardzo bym prosił o pomoc w dokonaniu takiej instacji.
    Okablowanie na kontakty zrobie z kabla 3x2.5mm2 YDYp żo.
    A na oswietlenie 2x1.5mm2 YDYp.

    Co do oswietlenia to chciał bym dac transformator na 12V DC i zastosowac lampy diodowe.

    w oswietleniu chciał bym zrobic tak:

    schemat do opisaneej "instalacji"
    http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=8867a64aa66d385f

    Glowny wlacznik swiatla przy wejsciu do łązienki i teraz tak:

    3 lampy sufitowe podlaczone pod wlacznik głowny. (schemat nr 3)
    2 lampki (oswietlenie punktowe) wlaczane glownym wlacznikiem i dodatkowo wlacznikiem na obwodzie czyli:
    moge sobie wlaczac te lampki kiedy chce bedac w lazience a jak wychodze to wylaczam glowny i wszysatko gasnie. (schemat nr 1)
    I to samo lampka w obudowie hermetycznej zainstalowana nad brodzikiem) (schemat nr 2)

    Dodatkowo chciał bym zaistalowac nad brodzikiem wentylator wyciagowy i teraz nie wiem pod co go właczyc czy pod gniazdka czy oswietlenie (przed transformatorem) a najlepiej jak by byl taki wentylator na 12 VDC)
    Nie wiem tez jak optymalnie poprowadzic kable na zasilanie do lamp 1 kabel 2 zylowy to faza do wlacznika a zero od puszki do lamp??

    W skrócie prosił bym bardzo kogos znajacego sie na rzeczy i chcacego pomoc o dokonanie zmian, zrobienie schematu (łopatologicznego) jak co z czym podlaczyc by było to wszystko zgodne z ogolnie panujacymi zasadami instalacji elektrycznej w lazience.

    Byl bym bardzo wdzieczny
    Dziekuje raz jeszcze i pozdrawiam
  • Poziom 39  
    Dobór kabli - prawidłowy.
    "Zero" doprowadź od puszki do punktu świetlnego. Faza powinna być komutowana przez wyłącznik.
    Zastosuj oświetlenie diodowe na 230V (są takie źródła do kupienia).
    Wentylator powinien być także na 230V. Zastosuj taki z układem czasowym (jest do kupienia) i podłącz do oświetlenia zasadniczego. Jeśli będzie czasówka, to dodatkowo powinieneś doprowadzić fazę (z puszki).
  • Poziom 18  
    Witam

    Jak chcesz zrobic zgodnie z przepisami to najpierw poczytaj sobie o strefach bezpieczenstwa w lazience! Informacje te dadza Ci poglad na to, jaki sprzet mozesz zgodnie z przepisami zastosowac w ktorym miejscu lazienki. To czy mozesz uzyc wentylatora na 230V czy tez musisz uzyc wentylatora na napiecie SELV zalezy od tego, w ktorym miejscu chcesz go umiescic. Rowniez gniazdek nie mozesz sobie zrobic gdzie zechcesz. Do tego musza one byc chronione przez wyl. roznicowo-pradowy.

    Pozdrawiam
  • Specjalista elektryk
    Dokładne informacje na temat instalacji elektrycznych w łazienkach znajdują sie w normie PN-IEC 60364-7-701. Poszukaj kogoś kto ma taką i da cci do poczytania. W Rudzie Śląskiej nie powinno być problemu ( jakiś znajomy pracownik dozoru elektrycznego powierzchni kopalni - powielanie normy bez zgody PKN jest zabronione)
  • Poziom 10  
    jezeli chcesz to zrobiic samodzielnie to dobor przewodow prawie dobry bo musisz pamietac o tym ze dla lazienki zabezpieczenie typu roznicowo-pradowe to standard,a wiec przewody o napieciu izolacji 750 V to podstawa innne
    powoduja wypadanie roznicowki.zadnych kombinacji typu domowym sposobem.przede wszystkim bezpieczenstwo w twojej lazience
    Radze odwiedziny w biblitece i i czytanie fachowej prasy. poprzednicy wypowiedzi mojej maja niestety racje poslugujac sie odpowiednimi do tematu wskazowkami
    chociaz tak na prawde z problemem daje sobie nie wykwalifikowany ,ale sprawdzony praktyk
    pozdrawiam.
  • Specjalista elektryk
    W dodatku do oprawy oświetleniowej trzeba pociągnąć też przewód PE.

    Gniazdo 140 cm nad podłogą, klasa IP44 (hermetyczne, z klapką), minimum 60 cm od obrysu wanny czy też kabiny.