Agregat prądotwórczy 3,3kW i silnik 1,3kW

mgiro 22 May 2007 22:29 5794 12
  • #1
    mgiro
    Level 22  
    Hej, kupiłem niedawno agregat prądotwórczy o mocy 3,3kW. Chcem go wykorzystac do zasilania chłodziarki w której jest silnik 1,3kW jednofazowy. Niestety chłodziarka nie chce działać, agregat nie spełnia swojego zadania. Myśle że silnik pobiera duży prąd przy starcie. Szukam jakiegos rozwiązania tego problemu. Słyszalem o uk. miękkiego startu. Czy w tym wpadku można go zastosować?? Czy może jest jakis inny sposob?? Prosze o info i jakies schematy jak coś;)
    Pozdrawiam!!!
  • #2
    PAWEŁ74
    Level 27  
    Akurat jeśli chodzi o agregaty z lodówek, chłodziarek, klimatyzatorów, itp. to bedzie to problem bo jak zauważyłeś w czasie startu pobierają duży prąd... mięki start i tak tu nie pomoże dlatego że powoduje powolne narastanie napięcia a nie dopuszczenie do chwilowego przeciążenia które i tak by wystąpiło. Gdyby to był np. duży wentylator nie było by problemu, ale agregat w czasie ruszania musi pokonać dość duży opór sprężonego gazu...

    Agregaty które widziałem do zabezpieczenia chłodni pozwalały na chwilowe przeciążenie i pewnie sam producent je dedykuje właśnie do chłodni klimatyzatorów itd...
  • #3
    mgiro
    Level 22  
    ale agregat to oddzielne urzadzenie i nie pochodzi z zadnej chodzarki itd. Jest to agregat wojskowy, np urzadzenie o mocy 1kW uruchomilem na tym agregacie. A juz i mocy 1,3kW nie moge :/
  • #4
    prez8s
    Level 33  
    kiepski, albo niepelnosprawny agregat, i tyle ;)
  • #5
    Arturo2005
    Level 33  
    Możesz podac dane tego "cuda"? Coś mi się wydaje że to jakaś "chinska" masówka.
  • #6
    krzysztof-lbn
    Level 11  
    Agregat urządzenia chłodzącego jest swego rodzaju pompą i żeby dobrać tu odpowiedni agregat trzeba stosować urządzenie średnio o 5 krotnie większej mocy od odbiornika :(.
  • #7
    prez8s
    Level 33  
    krzysztof-lbn wrote:
    Agregat urządzenia chłodzącego jest swego rodzaju pompą i żeby dobrać tu odpowiedni agregat trzeba stosować urządzenie średnio o 5 krotnie większej mocy od odbiornika :(.


    Bzdura, bylo juz wielkorotnie na forum, jesli agregat jest wyposazony w prądnice asynchroniczną to moc powinna byc 3 krotnie wyzsza, jesli synchroniczną to wystarczy nawet taka sama, prądnice synchroniczne mają to do siebie ze "nie boją sie" przeciązen indukcyjnych, w przeciwienstwie do asynchronicznych, ale to nie znaczy tez ze moc która jest podana na tanim synchronicznym agregacie niefirmowym jest taka sama jak na porzadnym firmowym, tanie agregaty mają to do siebie ze ich moc jest bardzo czesto zawyzana, niekiedy nawet o 100%!
  • #8
    krzysztof-lbn
    Level 11  
    Quote:
    Bzdura, bylo juz wielkorotnie na forum, jesli agregat jest wyposazony w prądnice asynchroniczną to moc powinna byc 3 krotnie wyzsza, jesli synchroniczną to wystarczy nawet taka sama, prądnice synchroniczne mają to do siebie ze "nie boją sie" przeciązen indukcyjnych, w przeciwienstwie do asynchronicznych, ale to nie znaczy tez ze moc która jest podana na tanim synchronicznym agregacie niefirmowym jest taka sama jak na porzadnym firmowym, tanie agregaty mają to do siebie ze ich moc jest bardzo czesto zawyzana, niekiedy nawet o 100%!


    Nie kwestionuje aczkolwiek w praktyktyce często bywa inaczej niż w teorii
    proszę dla przykładu przeprowadzić próbę takim oto agregatem: http://www.agregaty.ternol.pl/ea-3000-p-19.html?osCsid=7451cd4585b9dd1a6d22947063b99416 gwarantuję że będzie problem z poruszeniem silnika jak w temacie.
  • #9
    prez8s
    Level 33  
    Seria EA to byly kiedys agregaty asynchroniczne, ale honda zrezygnowala z prądnic tego typu i stosują teraz mimo oznaczenia prądnice synchroniczne, w dodatku moc tego agregatu jest ponad dwa razy wieksza niz silnika jak w temacie, nie sądze zeby byl problem. Niech kolega mgiro poda jaki ma agregat, bo tak to tylko możan wróżyć.
  • #10
    mgiro
    Level 22  
    agregat jest podukcji czeskiej, nie moge za bardzo znalesc modelu. Moj znajomy bedzie w poniedzialek to moze mi pomoze. Albo jak cos to zrobimy zdjecie.
    Pozdrawiam!!!
  • #11
    mgiro
    Level 22  
    to chyba bedzie model tego agregatu: ZB7AS-GR571 Niestety nie znam czeskiego :/
  • #12
    mgiro
    Level 22  
    hej, podłaczalem ta chłodziarke pod ten agregat jeszcze raz. Wskazowka nateżenia prądy wychyla sie do maxymalnej wartości (20A) i pozniej spada do 0. Chlodziarka nie chce działac :/ Macie jakies pomysly jak to zrobic zeby to dzialalo poprawnie??