Klimatyzator Fuji Elektronic- problem

DominikD 26 Maj 2007 20:54 4088 16
  • #1 26 Maj 2007 20:54
    DominikD
    Poziom 23  

    Witam wszystkich.
    Oto problem , klimatyzator Fuji z pilotem typu EZ-095YWSE-R oraz płytą główną
    EZ-095YWSE-C , działa tylko minutę po tym jak zmienimy tryb pracy "auto,high,medium,low" później nie reaguje na nic tylko na tryb zmiany pracy.
    Nie załącza się także z timera oraz z programu . W płycie głównej wymieniony 7805 , oraz na drodze komunikacji pilota z procesorem ULN2003 ponieważ pilot wyświetla komunikat błędu który zgodnie z rozpiską oznacza brak komunikacji z płytą > E0:00 . Próbowałem resetować pilot , bez efektów . Połączenia pilot>płyta sprawdzone , przekaźnik załączający stycznik i połaczenia z outdoor'em także.
    Proszę o pomoc
    Pozdrawiam

    0 16
  • #2 27 Maj 2007 01:41
    PAWEŁ74
    Poziom 27  

    Witam

    Co znaczy działa "tylko minutę" ? Czy w czasie tej minuty załącza się agregat i normalnie chłodzi czy tylko włącza się wentylator w parowniku...

    Sprawdzałeś ciśnienia ? Może któryś z presostatów nie dopuszcza do pracy z np. zbyt niskiego ciśnienia ...

    0
  • #3 27 Maj 2007 05:54
    DominikD
    Poziom 23  

    Wentylator ten wewnętrzny działa cały czas , agregat załącza się tylko na minutę , Ciśnienia raczej ok bo to zanika sygnał z płyty głównej a presostat jest tylko jeden i jest w obwodzie wykonawczego stycznika.Mogę zarzucić schematy na maila.
    Pozdrawiam

    0
  • #4 27 Maj 2007 07:36
    rychomuch
    Poziom 29  

    Witam.
    Ciśnienie? Zmierz.
    No właśnie "w obwodzie stycznika wykonawczego" czyli załączania sprężarki

    0
  • #5 27 Maj 2007 08:20
    DominikD
    Poziom 23  

    Pisze jeszcze raz : napięcie tracę na płycie któro to załącza przekaźnik który następnie załącza stycznik poprzez czujnik ciśnienia , więc to nie problem ciśnienia bo to nie ten obwód.
    proszę o dalsze opinie

    0
  • #6 27 Maj 2007 17:14
    PAWEŁ74
    Poziom 27  

    A czy przypadkiem w samej sprężarce nie ma innych presostatów? przeważnie są 2 na zbyt niskie i zbyt wysokie ciśnienie. Mogą być też zamontowane w samym parowniku. Po za tym może Ci tz. TK wyłanczać silnik sprężarki ... sam agregat może być zapowietrzony i przez to nie ma chłodzenia i bardzo szybko się grzeje... Miałem właśnie taki przypadek... Ciśnienie OK 2 agregaty w połączeniu równoległym (55KW mocy chłodniczej) jeden chodził 20 -30 minut drugi 2- 3 minuty... Jedynym rozwiązaniem było odzyskanie czynnika (R22) na wysokim ciśnieniu , od początku zrobienie próżni i ponowne napełnienie instalacji... Teraz hulają non-stop, no chyba że sterownica nie wysyła zapotrzebowania na chłodzenie ... zamieść schemat na forum to postaramy się go przeanalizować i coś doradzić ...

    1
  • #7 27 Maj 2007 17:18
    DominikD
    Poziom 23  

    Ok zamieszczam schematy

    Klimatyzator Fuji Elektronic- problem

    Klimatyzator Fuji Elektronic- problem

    Swoją drogą zastanawia mnie jeszcze ten błąd z brakiem połaczenia pilota z bazą

    1
  • #8 28 Maj 2007 19:22
    Dominik1972
    Poziom 15  

    Napisz jak już sobie poradzisz z tym problemem..
    Ja miałem podobny przypadek w jednym z szczecińskich banków byłem już tam czwartym serwisantem po dwóch wizytach z warszawy i poznania... problem był podobny jak u ciebie.
    Zmierzyłem ciśnienia podczas pracy (sprężarkę zwarłem na krótko) i na ssaniu było.... 7 atm.
    Nie wiem czy popszednicy tak je napełnili .. podejżewałem też zapchany filtr ... urzadzenie było na gwarancji a serwisanci nic nie zdziałali.
    ja tez olałem temat zwłaszcza ze niewiadomo kto miał płacić.

    0
  • #9 28 Maj 2007 20:51
    DominikD
    Poziom 23  

    No to mnie kolega pocieszył , jak pojadę to sprawdze dokładnie co sie dzieje z tym czujnikiem ciśnienia i czy to on mi wyłącza w co wątpie.
    Pozdrawiam

    0
  • #10 28 Maj 2007 20:57
    Dominik1972
    Poziom 15  

    poza tym możesz (jak chcesz kombinować) zrobić manerw z tym podłączeniem spręzarki na krótko.. jak ja.. wtedy u mnie zaczeły sie lodzić zawory czyli coś z ciśniemiami na bank nie tak

    0
  • #11 28 Maj 2007 22:40
    PAWEŁ74
    Poziom 27  

    Trochę kiepskie te skany ale zastanawia mnie czy przypadkiem elektronika nie wykrywa zgodności faz ? bo jakoś nie mogłem z tych schematów do tego dojść... Poza tym jest tam parę termistorów które też mogą uniemożliwiać pracę , nasuwa mi się jeszcze jedna rzecz w jakimś klimatyzatorze miałem tak iż jak zadziałał presostat ciśnienia to elektronika pamiętała ten stan mimo iż agregat przestał chodzić i ciśnienie wzrosło a presostat już nie wykrywał za niskiego ciśnienia. dopiero wyłączenie zasilania resetowało awarię ... sprawdź też te termistory których jest tam pełno , jeśli pilot nie działa sprawdź czy jest napięcie na czujniku podczerwieni, powinno być 5V , czy czujnik odbiera i wysyła do procesora impulsy możesz sprawdzić wpinając między wyjście tego czujnika a masę albo +5V jakiś głośnik z opornikiem np: 1kOhm, powinno być w nim słychać dźwięki takie same jak po przyłożeniu pilota do radio-odbiornika na średnich falach. Zastanawia mnie też bo piszesz że wym. 7805 czy przypadkiem masz na pewno 5V ? może kondensatory w zasilaczu już wyschły zresztą przy czujniku podczerwieni też ... Może sama elektronika musi dostać impuls z agregatu o poprawnej jego pracy, zdaje się że stycznik sprężarki wysyła ten sygnał za pomocą styku pomocniczego....

    Rozumiem Twoją desperację dziś poprawialiśmy spartaczone skropliny... kierowniczka tego sklepu patrzyła na nas jak na oszustów bo jesteśmy trzecią ekipą która próbuje sobie poradzić z kapiącym klimatyzatorem kanałowym... Ja od samego początku mówiłem że skropliny są źle zrobione ( brak syfonów i praktycznie poziome a czasami idące pod górę rurki skroplin nie mogły prawidłowo ich odprowadzać) a sprzęt na gwarancji , gwarant twierdzi że filtry brudne a zrobili tak kanały że żeby wymienić filtry trzeba rozpruwać rury ... co zresztą uczynili i chcieli zwalić na nas ale ochroniarz widział że to oni a nie my... inwestor się wkurzył i zaprosił niezależną firmę by oceniła co jest nie tak, potwierdzili moją opinię. Dzięki temu mój szef dziś telefonicznie zwrócił mi honor bo nie źle po mnie pojechał w czwartek ...

    A napisz dlaczego wym. 7805 ...

    0
  • #12 28 Maj 2007 23:14
    DominikD
    Poziom 23  

    Myślałem o ominięciu sterownika oryginalnego , i zastosowaniu regulatora zewnętrznego z wykorzystaniem istniejących zabezpieczeń. Klima używana tylko w lecie i to do celów przemysłowych ( suche powietrze do osuszacza) powinno działać , czujnik tempratury tylko trzeba nowy umieścić koło chłodnicy i wyregulować. Co o tym myślisz ?

    0
  • #13 28 Maj 2007 23:44
    Dominik1972
    Poziom 15  

    słuchaj a sprawdz ile w kanałowcu masz wody.. wyjmij korek i zobacz ile poleci..
    miałem tak w na montażu nowego Fujitsu że robili dach akurat i podnieśli wyżej rurkę z odprowadzeniem skroplin.
    W instrukcji było coś ok 50 cm do góry a ściek mial z 30 cm pompa nie dawała sobie rady (nawet z tym 30 cm) i po włączeniu (jak wody w urzadzeniu było sporo) urzadzenie gasło sygnalizując awarie.
    Ja spedziłem tam pare godzin na drabinie. Opróżniając z wody urządzenie działało poprawnie dopóki sie okreslona ilośc wody nie wytrąciła

    0
  • #14 29 Maj 2007 05:55
    DominikD
    Poziom 23  

    7805 wymieniony ponieważ był uszkodzony, wszystkie napięcia są teraz ok . Pilot jest przewodowy na 3 przewodach ,+12 , GND i sygnał do procka .Postaram się jutro tam pojechać i jeszcze raz posprawdzać według waszych sygestii .
    Myślmny dalej.Pozdrawiam

    0
  • #15 30 Maj 2007 00:05
    PAWEŁ74
    Poziom 27  

    Przeanalizowałem te schematy i jeśli , jak mówisz, ciśnienia są OK to prawdopodobną przyczyną jest brak komunikacji między pilotem a płytą główną i jest to całkiem logiczne...

    Co do pominięcia sterownika to jakoś nie nasuwają mi się przeciw wskazania...

    Jako czujnik pomieszczeniowy najlepiej, wydaje mi się , wykorzystać termoregulator bimetaliczny, na pewno nie dopuści do zbyt częstego włanczania i wyłanczania się sprężarki ( bezwładność ) a na samym parowniku zastosować termostat i rozciągnąć jego kapilarę wzdłuż lamelek, ustawić na np. 5 stopni, to powinno zabezpieczyć przed ewentualnym zalodzeniem się parownika ...

    Oczywiście wszystkie zabezpieczenia w szereg ze sterowaniem stycznika ...

    0
  • #16 31 Maj 2007 07:16
    DominikD
    Poziom 23  

    Witam.
    Co do regulatora to mam już elektroniczny z regulowaną pętlą histerezy z wyjściem przekaźnikowym i tak mam zamiar to zrobić . O wynikach poinformuję wkrótce.

    0
  • #17 09 Cze 2007 21:52
    PAWEŁ74
    Poziom 27  

    Tym razem ja mam problem, Wywala mi E:EE czyli błąd czujnika skroplin... wszystko wyczyszczone tak że wygląda jak nowy ... W tych klimatyzatorach jest kiepska elektronika ...

    Mój problem rozwiązany, ktoś wcześniej rozwalił korek spustowy i przylepił go klejem ( silikonem ) prawie całkowicie zalepiając pompkę . Nowy korek ( notabene korek z wina z kawiarni obok :) ) załatwił problem... Ale co się nakombinowałem to moje ;)

    0