Fiskars PS20/0.5/RMS/SCH problem z bateriami

28 Maj 2007 08:36 2206 4
  • Poziom 16  
    Witam
    Mam problem w zasadzie z falownikiem Fiskars PS20/0.5
    Jest to stare urządzenie i padły w nim akumulatory.
    Po wymianie na nowe nadal miga lampka BATTERY FAILURE.
    Szukałem jakiegoś softu, aby wymusić test baterii jednak nic nie mogę znaleźć.
    Może ktoś ma jakieś wskazówki, aby maszyna przestała
    mrugać wspomnianą LEDką. Ogólnie pracuje niby normalnie.

    Pozdrawiam Mariusz
  • Poziom 40  
    czy to jest ups fiskarsa czy jakieś inne urządzenie ?
    Pozdr.J.
  • Poziom 16  
    UPS Fiskarsa PS20/0.5 z dodatkowym bankiem akumulatorów
    w osobnej skrzynce (RACK UPS i dodatkowe baterie).
    Nie mam opisu do niego, softu, jednym słowem nic.

    Pozdrawiam Mariusz
  • Poziom 27  
    Temat z maja to może być nie aktualny ?? .
    Także użytkuję takiego UPSa i test baterii jest przeprowadzany automatycznie podczas załączania UPSa wyłącznikiem na płycie czołowej .
    Po włączeniu pomimo zasilania sieciowego sam włącza na kilka sekund zasilanie bateryjne i wtedy dokonuje oceny stanu akumulatorów .
    Jeżeli stwierdzi dużą niezgodność w parametrach wyłącza ładowanie akumulatorów .
    Jest bardzo czuły w tym temacie bo podłączenie miernika cyfrowego z odczytem Amper spowodowało uruchomienie sygnalizacji " BATTERY FAILURE " .
    Sprawdź pojedynczo baterie pod obciążeniem możliwe że któraś jest nie w pełni sprawna .
    BATTERY FAILURE oznacza że baterie są dużo poniżej progu rozładowania lub wyschły i straciły swoją sprawność .