jak zasilić duęy elektromagnes

darek14 22 Paź 2003 14:35 1845 8
  • #1 22 Paź 2003 14:35
    darek14
    Poziom 14  

    witam , potrzebuję zasilić elektromagnes o rezystancji 12 oh prądem od 0-20 A z płynną zmianą wartości, jki rodzaj zasilacza wybrać tradycyjny czy impulsowy może koś styknął sie z takim problemem

    0 8
  • #2 22 Paź 2003 22:56
    dareksmi
    Poziom 11  

    Bedziesz potrzebowal zasilacza bardzo duzej mocy.
    Lepiej zastosować sterowanie tyrystorowe.
    Tylko nie rozumiem po co ci elektromagnes zasilany płynnie od 0-20A..

    0
  • #3 22 Paź 2003 23:14
    stasiekm
    Poziom 29  

    podane parametry (12 omów/20 A) dają straszny dość wynik 240 V napięcia zasilającego elektromagnes i 4,8 kW mocy tegoż zasilacza...
    jeżeli nic ci się nie pomerdało to stoisz przed zadaniem budowy bardzo poważnego zasilacza impulsowegob (lub regulatora mocy na triaku z elektromagnesem umieszczoneym w przekątnej mostka greatz'a)
    proponuje zweryfikować podane parametry i podać więcej szczegółów, bo temat wydaje się dosć hmmm... hipotetyczny

    0
  • #4 23 Paź 2003 11:08
    darek14
    Poziom 14  

    ten elektromagnes ma zastosowanie do wytworzenia stałego pola magnetycznego na laboratprium fizycznym,
    zdaję sobie sprawę z mocy i trudności zadania
    dysponuję trafem 3 fazy 10 kW (odczepy 120V,180, 240) i czy na bazie tego nie da rady coś wykombinować typowy zasilacz z regulatorem szeregowym

    0
  • #5 23 Paź 2003 11:46
    sprysiu
    Poziom 13  

    regulator szeregowy przytakiej mocy!!!!!!?????????. nie wiem czy zdajesz sobie sprawę że jeśli nie zastosujesz jakiejś impulsowej regulacji (najlepiej na tyrystorach) to będziesz musiał odprowadzić pare kilowatów ciepła.... widziałeś kiedys jakikolwiek grzejnik elektryczny?? one mają po 2-5 kilowatów i są w stanie nagrzać pomieszczenie o powierzchni ~20-40 metrów kw. także najpierw sprawdz czy sala od laborki nie jest za mała... bo inaczej będziecie mieli saune.......:)

    0
  • #6 23 Paź 2003 13:04
    darek14
    Poziom 14  

    dlatego są odczepy przy trafie 120,180,240
    przy maksymalnym prądzie moc na regulatorze szeregowym jest najmniejsza natomiast
    regulację mogę stopniować z odpowiednich odczepów,
    natomiast nie upieram się przy szeregowym
    oczywiscie impulsowy byłby lepszy tylko pytanie
    skąd kawałek gotowego rozwiązania do podpatrzenia?

    0
  • #7 23 Paź 2003 22:53
    fachman
    VIP Zasłużony dla elektroda

    Polecam moduł elektroniczny od dobrej spawarki z płynną regulacją natężenia. To jest oczywiście tylko trop, dalej drąż temat sam.

    0
  • #8 24 Paź 2003 08:25
    darek14
    Poziom 14  

    dzięki za trop będę pracował nad tematem

    0
  • #9 27 Paź 2003 20:21
    scotch
    Poziom 27  

    Radzę się jeszcze zastanowić czy instalacja elektryczna wytrzyma . Zreguły w szkołach są kiepskiej jakości .

    0