układ załączający obwód (pseudo przekładnik)

15 Cze 2007 15:06 1901 8
  • Poziom 10  
    Witam, poszukuję schematu układu, który załączał by 1 obwód jeżeli w drugim obwodzie płynął by jakiś prąd (ok 12v).

    Chodzi mi o to żeby obwód pierwszy (ok 12v) był załączony tylko jeżeli w obwodzie drugim jest jakieś napięcie (około 12v) a jeżeli w drugim obwodzie nie było by prądu to żeby obwód 1 był rozłączony.

    Czy spotkał się ktoś z czymś takim, ma ktoś jakiś schemat?
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 39  
    Cytat:

    załączał by 1 obwód jeżeli w drugim obwodzie płynął by jakiś prąd (ok 12v).

    Prąd czy napięcie?

    Jakie prądy płyną w tym pierwszym i drugim obwodzie (1,10,100A)?
    Jak często w obwodzie pierwszym pojawia się lub zanika napięcie (co 1s, 10minut, 2 miesiące)

    Pierwsze skojarzenie to przekaźnik. Ale wiedząc tylko tyle trudno coś więcej powiedzieć.
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 10  
    chodziło mi o napięcie, czyli włączony zasilacz zasilający obwód 1.

    natężenie w drugim obwodzie będzie ok 0.5 A
  • Poziom 10  
    Edit:
    W obwodzie 1 napięcie pojawia się i znika co kilka godzin.
    Mógłbyś napisać mi coś więcej o przekaźnikach nie znam się na tym aż tak bardzo. Z tego co narazie rozumiem to jeżeli zasilę cewkę (pierwszym obwodem) to będe miał zwarty drugi obwód , który będzie podłączony do przekaźnika. tak?
    czytałem trochę na Wikipedii, ale jakiś schemat bardzo by mi pomógł.
  • Pomocny post
    Poziom 38  
    Przekażnik to taka odmiana elektromagnesu. Jeśli kupisz przekażnik z cewką na 12V i jedną parą styków i jego cewkę podłączysz pod to pierwsze, pojawiające się napięcie (układ czasowy) to gdy ono się pojawi to cewka tego przekażnika zewrze styki, przez które możesz podać napięcie do jakiegoś tam układu. Na schemaciku masz to rozwiązanie z jednego napięcia zasilającego ale to może też być i jakieś inne napięcie (np. 230V zmienne).
  • Pomocny post
    Poziom 39  
    Mniej więcej jest tak jak piszesz.
    Przekaźniki przeważnie mają dwa obwody - normalnie zamknięty i normalnie otwarty.
    Jest to realizowane tak, że masz trzy styki - dwa nieruchome i jeden ruchomy. Jeśli jest napięcie - ten styk dotyka normalnie otwartego, jeśli nie ma - zamkniętego.
    Przekaźniki mogą mieć kilka niezależnych styków, lub posiadać np. tylko jeden styk normalnie otwarty.
    Ponieważ przekaźnik ma cewkę, a ta sporą indukcyjność należy użyć diody zwrotnej (włączonej równolegle do przekaźnika tak, by podczas normalnej pracy przekaźnika nie przewodziła).

    Schemat:

    układ załączający obwód (pseudo przekładnik)

    po lewej cewka z wyprowadzonymi zaciskami zasilania, po prawej układ styków normalnie zamkniętego i otwartego. Przeanalizuj którędy popłynie prąd podczas włączenia i wyłączenia przekaźnika.
  • Poziom 10  
    dziękuje, teraz już wszystko rozumiem.

    Mam tylko jeszcze jedno pytanie, do czego służy dioda zwrotna w drugim układzie i czy ona jest tam potrzebna?
  • Poziom 39  
    Cewka przekaźnika stanowi pewną sporą indukcyjność, a ta ma taką właściwość, że nie lubi gdy prąd przez nią płynący się zmienia (stara się przeciwdziałać zmianom prądu).
    Załóżmy że masz cewkę zasilaną napięciem 10V przez którą płynie 1A. Zgodnie z prawem ohma

    $$R = \frac{U}{I}$$

    rezystancja w obwodzie wynosi 10 ohm.

    Pamiętając że prąd w cewce nie lubi zmian zobacz co się stanie gdy odłączysz cewkę od zasilania.
    Dalej działa prawo ohma

    $$U = R \cdot I$$

    tyle że rezystancja w obwodzie (wcześniej 10 ohm) dąży do nieskończoności (przerwa w obwodzie stanowi (teoretycznie) nieskończoną rezystancję).

    Cewka nie chce dopuścić do przerwania prądu, więc, zgodnie z prawem ohma, wytwarza napięcie o dużej wartości (w rzeczywistości kilkadziesiąt/kilkaset V) i o zwrocie przeciwnym do wcześniej przyłożonego napięcia (tam gdzie był podłączony + cewka wygeneruje -).

    Takie napięcie może uszkodzić urządzenia podłączone w tym obwodzie (chociażby kondensatory elektrolityczne w zasilaczu).
    Aby do tego nie dopuścić - dajemy diodę zwrotną. Wtedy po odłączeniu cewki prąd będzie dalej płynął - ale zamknie się przez tą właśnie diodę.