Trzeba położyć dodatkowy przewód z zasilaniem 230V AC. Podłączyć do bloku ARK ( te zaciski z wkrętem) w odpowiedniej kolejności (opisane poprzednio z zachowaniem kolorów izolacji żył) . Metalowe elementy obudowy mają przymocowane przewody w kolorze żółto-zielonym, zakończone złączem wsuwanym (konektor taki jak w instalacji samochodowej). Te złącza trzeba wsunąć na bagnety znajdujące się z prawej strony płytki i oznaczone symbolem uziemiena. Drugi koniec dodatkowego przewodu należy podłączyć do instalacji elektrycznej poprzez wyłącznik nadmiarowoprądowy np. 6A (lub 10) charakterystyka typu B. Jeśli instalacja jest trójprzewodowa zalecany jest wyłącznik różnicowoprądowy o prądzie zadziałania 30mA. Może być wyposażony w człon nadmiarowoprądowy. np. P 312 B6 (lub 10) 30mA .
Jeśli poprzedni opis nie pomógł -> zaleca się wezwanie elektryka z odpowiednimi uprawnieniami
Grzałkę należy ułożyć tak, aby nie dotykała bezpośrednio kamery. Termostat (KSD) utrzymuje wewnątrz obudowy około 15°C. Moc grzałki szacowana na 50W.
Dla wygody obwód antymrozowy można wyposażyć w regulator temperatury , który automatycznie załączy obwód w przypadku spadku temperatury otoczenia. Wtedy z tego obwodu nie możemy zasilać nic innego.