falownik ARTDrive G 2075 rzuca kod OHS

adammc 26 Cze 2007 13:26 1479 1
  • #1 4021885
    adammc

    Poziom 26  
    Witam falownik jak w temacie pracował w cięzkich warunkach w towarzystwie amoniaku i azotu w biologicznej oczyszczalni scieków.
    Falownik był całkowicie niesprawny, po naprawie zasilacza zaczyna działać i rzuca kodem"OHS" lub"OH5", w zależności jak traktować ostatni znak.. w instrukcji jest jedynie podany kod błędu "OH" czyli zabezpieczenie termiczne...
    Kod nie daje sie skasować z poziomu klawiatury. podejżewam ze przyczyna nadal istnieje.
    Może Ktoś ma lepszą instrukcję gdzie jest rozwinięty moj przypadek, lub miał do czynienia z podobnym.
    Z gory dziękuje za zainteresowanie.

    Dodano po 1 [godziny] 52 [minuty]:

    Dodam jeszcze ,że właśnie sprawdziłem układ i okazuje sie ze tor pomiaru temperatury jest w porządku. Wykrycie błędu nastąpiło w takim razie w momencie kiedy podczas próby włączenia falownika, po naprawie zasilacza włączyłem go bez hybrydowego mostka tranzystorowego IGBT, w tym mostku właśnie znajduje się czujnik temperatury typu PTC , logiczne więc jest że gdy nie bylo mostka nie było tez czujnika i układ otrzymał sygnał o maksymalnej temperaturze i zatrzasnął błąd.
    Więc sprawa toczy się o skasowanie tego błędu, w instrukcji wyraźnie pisze ze autoreset nie jest mozliwy w przypadku tego rodzaju błędu.
  • #2 4040171
    adammc

    Poziom 26  
    Tak więc na zakończenie tematu w skrócie powiem jak udalo mi się skasowac ten kod.
    Jednak moje rozumowanie w 2 częsci 1 postu było niepotrzebne a założenie 1 czyli uszkodzony tor pomiaru temperatury mostka, bylo poprawne..
    Podczas pierwszych oględzin wszystko wydawało sie w porządku poniewarz w zalezności od rezystancji potencjometru wpietego w miejsce czujnika temperatury, rozróżnić mozna było 2 stany logiczne na jednym z wejść procesora.
    Okazuje sie ze takie działanie było błędne.
    Przyjrzałem sie dokładnie aplikacji współpracującej z czujnikiem i okazało się że to tor pomiarowy z modulacją częstotliwości.
    Amoniak spowodował częsciowe uszkodzenie mostka rezystancyjnego zasilającego czujnik temperatury.
    Po naprawie, na (wczesniej wspomnianym) wejsciu procesora wystepuje przebieg prostokatny o czestotliwości kilkunastu Hz w temp. pokojowej. Błąd udało sie skasować bez problemu..

    Kolejny problem stwarza mi brak instrukcji programowania do tego falownika i tutaj przydała by się pomoc, ponieważ pasuje mi zmienic w jego działaniu kilka parametrów.

    Co najbardziej mnie irytuje falownik zakupiony 3 lata temu u znanego dystrybutora elementów automatyki.(nazwy firmy oficjalnie nie będę pisał)...
    Przyjechał jakiś pan, falownik podłączył, cos tam w nim poustawiał, wziął kase a instrukcji nie pozostawił. Pozostawił jedynie kilkanaście kartek z instrukcji obsługi; podłączenie parametry itp. Instrukcji programowania nie dał choć sam z niej kożystał, a jak teraz jest potrzebna to nie ma skąd wziąć. Wnioskuje ze firma udostępniła mi niekompletny towar.
    Czy jak kupuje telewizor, czy magnetowid to dystrybutor ustawia mi kilka programów telewizyjnych i koniec.? NIE!!! Wraz z telewizorem otrzymuję jego instrukcję i sam moge sobie zaprogramowac stacje telewizyjne.