Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Wyszukiwarki naszych partnerów

Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Europejski lider sprzedaży techniki i elektroniki.
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

licznik trójfazowy

markus198 28 Cze 2007 18:17 5031 9
  • #1 28 Cze 2007 18:17
    markus198
    Poziom 1  

    Chcę wykorzystać licznik trójfazowy do sieci jednofazowej do domku na działce.Czy jest to możliwe(oczywiście chodzi o to czy nie będzie źle wskazywał,lub się kręcił gdy nie ma dwóch faz)
    Z góry dziekuję za informacje !!

  • Pomocny post
    #2 28 Cze 2007 18:24
    Tomek665
    Poziom 28  

    Taki licznik może normalnie pracować na tylko jednej fazie

  • #3 28 Cze 2007 19:08
    ry1e2
    Poziom 10  

    A jaki ten licznik ma symbol. Bo, że jest to licznik indukcyjny to wiem. 6C8d czy C52, a może C52d

    Dodano po 26 [minuty]:

    A tak wogóle to polecałbym ci zakup nowego licznika 1fazowego. Jest on mniejszy i w 100% bedziesz miał pewność, że mierzy ci dobrze. Taki licznik 1 fazowy A52 (indukcyjny) kosztuje w granicach 40 zł.

  • #4 28 Cze 2007 21:39
    Arturo2005
    Poziom 33  

    ry1e2 napisał:
    A jaki ten licznik ma symbol. Bo, że jest to licznik indukcyjny to wiem. 6C8d czy C52, a może C52d

    Dodano po 26 [minuty]:

    A tak wogóle to polecałbym ci zakup nowego licznika 1fazowego. Jest on mniejszy i w 100% bedziesz miał pewność, że mierzy ci dobrze. Taki licznik 1 fazowy A52 (indukcyjny) kosztuje w granicach 40 zł.

    A co za różnica jaki ma symbol? Przecież i tak jest 100% pewność co do prawidłowego pomiaru.

  • #5 29 Cze 2007 17:48
    zdzisiek1
    Poziom 15  

    Witam!
    Jeżeli licznik 3-faz. zasilimy napięciem 230V to w przypadku jak nie ma blokady wstecznej będzie chodził do tyłu tak że ważny jest jego symbol oraz z jakiej instalacji będzie zasilany.
    Pozdr.

  • #6 29 Cze 2007 18:07
    ry1e2
    Poziom 10  

    Witam. Masz kolego zdzisiek1 100% rację. Licznik oznaczony literką d ma w sobie wbudowany hamulec, tzn jeżeli podłączymy licznik trójfazowy trzema fazami L1 L2 i L3 zgodnie z kierunkiem wirowania faz to licznik bedzie działał prawidłowo. A jeśli nie uzgodnimy kierunku wirowania faz to licznik będzie działał prawidłowo, ale tylko wtedy kiedy będzie obciążony. Natomiast kiedy wyłączymy wszystkie odbiorniki, a licznik bedzie pod napięciem tarcza licznika będzie się cofała. Jest jeszcze jedna kwestia. Mianowicie taka, że licznik bez obciążenia ale pod napięciem jeżeli jego tarcza stanie w miejscu innym niz "czarna" kreska bedzie powoli do niej zmierzała. Zarówno w lewo jak i w prawo.

  • #7 29 Cze 2007 23:47
    Arturo2005
    Poziom 33  

    zdzisiek1 napisał:
    Witam!
    Jeżeli licznik 3-faz. zasilimy napięciem 230V to w przypadku jak nie ma blokady wstecznej będzie chodził do tyłu tak że ważny jest jego symbol oraz z jakiej instalacji będzie zasilany.
    Pozdr.

    Kolega też będzie chodził do tyłu. Wiekszych bredni dawno nie czytałem.

  • #8 30 Cze 2007 00:26
    sheeeep
    Poziom 25  

    Czy liczniki 3-fazowe mają cewki osobno, napięciową i prądową jak w 1 fazowych licznikach?

  • #9 30 Cze 2007 05:53
    zdzisiek1
    Poziom 15  

    Witam!
    Kolego Arturo2005 nie wiem czy widziałeś jak zachowuje się licznik C-52 gdy zabraknie mu chociaż jednej fazy zasilającej,a nie będzie obciążenia.

  • #10 30 Cze 2007 17:39
    jurekN
    Poziom 22  

    Jeśli licznik jest stary to możę nie mieć blokady przy zasileniu trzy fazowym przy braku jednej fazy będzie się cofał