Uziemienie, zerowanie itd.

Enterek 28 Paź 2003 14:52 38896 21
  • #1 28 Paź 2003 14:52
    Enterek
    Poziom 17  

    Witam!

    Chciałbym się dowiedziec czegos więcej na temat uziemienia.
    Czym rózni sie od zerowania, co ma wspólnego z pętlą zwarciową, jak to sie wszystko mierzy i generalnie na czym polega?
    Jesli ktoś czuje sie na siłach (bo to chyba obszerny temat) to chętnie sie czegos nauczę :-)

    Pozdrawiam

    1 21
  • #2 28 Paź 2003 16:17
    s95
    Poziom 17  

    Witam.
    Ten temat jest naprawdę bardzo rozległy.
    W pierwszej kolejności poleciłbym zapoznanie się z jakąś publikacją na ten temat np.:„Przepisy eksploatacji urządzeń elektro-energetycznych”, lub „Poradnik elektroenergetyka przemysłowego” można tam znaleźć normy, wymogi, opisy zabezpieczeń podstawowych i dodatkowych.
    Odwiedź stronę www.ise.pl/slownik/ , tam znajdziesz definicje haseł.
    np:
    Zerowanie: Środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej, polegający na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziemionym przewodem ochronnym PE lub przewodem ochronno-neutralnym PEN i powodujący w warunkach zakłóceniowych samoczynne odłączenie zasilania, może być stosowane w urządzeniach prądu przemiennego o napięciu znamionowym nie przekraczającym 500 V i o układzie sieciowym TN, mającym punkt neutralny bezpośrednio uziemiony a części przewodzące dostępne odbiorników mogą być połączone z tym punktem: 1) przewodem ochronnym PE (układ TN-S) 2) przewodem ochronno-neutralnym PEN (układ TN-C). 3) w części układu przewodem ochronnym PE, a w części układu przewodem ochronno-neutralnym układ (TN-C-S)

    Uziemienie ochronne: System ochrony przeciw prażeniu prądem elektrycznym, polegający na połączeniu z ziemią metalowych części urządzeń elektrycznych nie będących normalnie pod napięciem

    Uziemienie robocze : Uziemienie stosowane w celu: utrzymania w określonych granicach rozkładu napięć w poszczególnych częściach sieci względem ziemi, zapobiegania skutkom przerzutu napięcia z obwodu wyższego napięcia do obwodu niższego napięcia, wymuszenie odpowiedniego prądu doziemnego umożliwiającego właściwe funkcjonowanie zabezpieczeń ziemnozwarciowych.

    Pozdrawiam S95

    0
  • #3 28 Paź 2003 20:44
    michasp
    Poziom 17  

    Witam!

    Sugeruję żeby od razu wziąć książkę o pomiarach ochrony przeciwporażeniowej - nie dość, że dowiesz się sporo na temat interesujących cię rzeczy, to od razu jak zmierzyć i obliczyć.

    Pozdrawiam,

    Michał.

    0
  • #4 29 Paź 2003 18:48
    Enterek
    Poziom 17  

    Dzięki za pomoc. Teraz juz jestem troche mądrzejszy, choć jeszcze sporo przede mną :-)

    Pozdrawiam

    0
  • #5 10 Lip 2006 13:15
    jackuc
    Poziom 19  

    Witam,
    a co w przypadku starych instalacji dwuprzewodowych?
    Czy np w gniazdkach zalecane jest zmostkowanie przewodu zerowego na bolec uziemiający ?

    0
  • #6 10 Lip 2006 13:27
    lukiiiii
    Poziom 26  

    jackuc a jaki masz typ sieci?? jak tn-c to mozesz mostkowac ja TT nie wolno, trzeba podlaczyc uzienienie pod bolec

    0
  • #7 10 Lip 2006 13:34
    jackuc
    Poziom 19  

    Cholender nie wiem. Instalacja w bloku z lat 60-tych czyli aluminium, dwa przewody tj zero i faza i tyle. Na razie nic nie ruszam, pytam jedynie z ciekawości.

    0
  • #8 10 Lip 2006 13:40
    lukiiiii
    Poziom 26  

    Spytaj w swoim zakladzie energetycznym.

    a czy bezpiecznik miales kiedys na zerowym przewodzie?

    0
  • #9 10 Lip 2006 13:44
    jackuc
    Poziom 19  

    Nie. Jest jeden na klatce na lokal i potem dwa w mieszkaniu: jeden gniazdka drugi światło. Oba na przewodach fazowych

    0
  • #10 10 Lip 2006 13:47
    lukiiiii
    Poziom 26  

    A piony z woda masz stalowe? jak jest to system sieci tt to mozna skad pociagniac uziemninie.

    Co do mostkowania jak masz tn-c to bym nieradzil.... wiecej zlego zrobisz , stare kable aluminiowe sie upala i bediesz mial faze na obudowach urzadzen. jedynie wyjscie to cigniac kabel PE z rozdzielni na korytarzu.

    0
  • #11 10 Lip 2006 14:25
    jackuc
    Poziom 19  

    Piony sa obecnie plastikowe.
    Zastanawia mnie czemu faza by się miała pojawić na obudowie urządzeń ??? Przeciez jak się przewód upali to po prostu nie ma napięcia w gniazdku ???

    0
  • #12 10 Lip 2006 15:05
    lukiiiii
    Poziom 26  

    a jak sie upali przewod zerowy i ty masz mostkokowanie w gniazdku? wtedy faze przechodzi przez urzadzenie do przewodu zerowego i na obudowe

    1
  • #13 10 Lip 2006 15:27
    jackuc
    Poziom 19  

    Hm, ale to chyba częsty patent z mostkowaniem ? Przecież nikt by chyba tak nie robił jakby się działo to co piszesz ???
    Czyli jednym słowem jak jest taka instalacja dwuprzewodowa to po prostu lepiej aby bolce nie były do niczego podłączane w gniazdkach ?

    0
  • #14 10 Lip 2006 15:54
    janhen
    Poziom 21  

    Witam
    Zerowanie i instalacje elektryczne wykonane przewodami z żyłami aluminiowymi był to jeden z największych błędów PRL.Będzie się to mśćić na Polakach przez dziesiątki lat.Z tego powodu ginie około 300 osób rocznie od porażenia prądem.Taki sam prąd obciązenia jak w przewodzie fazowym płynie przez przewód zerowy powodując na luźnych stykach i zaciskach przepalanie końcówek zacisków i pojawianie się napięcia 230 a nawet 400V w instalacjach 3-faz. na obudowach chronionych urządzeń.Koszt wymiany tych wadliwych i niebezpiecznych instalacji elektrycznych z dzisiejszego punktu widzenia,będzie ogromny i potrzeba dziesiątków lat by tej zarazy się pozbyć.

    0
  • #15 10 Lip 2006 23:40
    lukiiiii
    Poziom 26  

    jackuc pociagnij od kazdego bolca przewod do rozdzielni na korytarzu, koszt 30gr/m, miedziny oczywiscie

    0
  • #16 11 Lip 2006 09:12
    jackuc
    Poziom 19  

    Tylko to wiesz kucie ścian itp.....

    0
  • #17 11 Lip 2006 09:39
    marek234
    Poziom 14  

    lukiiiii napisał:
    jackuc pociagnij od kazdego bolca przewod do rozdzielni na korytarzu, koszt 30gr/m, miedziny oczywiscie

    Jak już "pociągnąć" to 3x2,5mm2 za 3 zł. mb. Kucie i łatanie ścian za drogo kosztuje.
    Zwrócić też należy uwagę na przewody w pionie, czy nie są słabe aluminiowe. Jeśli tak to naciskać na administrację o wymianę. Zagrożenie naprawdę poważne.

    0
  • #18 11 Lip 2006 09:49
    jackuc
    Poziom 19  

    Zatem w obecnej sytuacji kiedy kucie ścian nie wchodzi w grę, instalacja jest dwuprzewodowa to czy lepiej mostkować bolec z przewodem zerowym czy zostawić tak jak jest tj bolec będzie "ślepy" ???

    1
  • #19 11 Lip 2006 10:08
    marek234
    Poziom 14  

    W pokojach lepiej zostawić.
    W łazience natomiast jest obowiązek zastosowania dodatkowego środka ochrony przeciwporażeniowej, w kuchni "zaleca się".
    Może chociaż łazienkę i kuchnie uda się "przekuć" - wakacje są, a i pomalować można. Nie bierz się za wymianę przewodów sam, poproś znajomego elektryka niech ci podpowie co i jak zrobić i na koniec sprawdzi i wykona pomiary.

    0
  • #20 02 Sie 2007 11:35
    Morfina
    Poziom 12  

    Wybaczcie pytanie,
    ale czy w opisanej sytuacji (zmostkowany bolec uziemienia)
    zostanie przerwany przewód zerowy i na obudowie urządzenia pojawi się napięcie, to czy po dotknięciu sprzętu nie przepalą się korki?

    1
  • #21 02 Sie 2007 20:58
    bonanza
    Spec od Falowników

    Nie przepalą się - prąd rażący człowieka jest znacznie mniejszy od prądu ewentualnego zwarcia.

    0
  • #22 13 Lut 2008 14:31
    Pawki
    Poziom 2  

    Witam, wydaje mi się że nie ma znaczenia czy mamy sieć TN czy TT, jeśli w lokalu jest instalacja dwu przewodowa to po zmostkowaniu bolca i tak pojawi się napięcie na obudowie.

    Więc po co wogulę się mostkuje ?

    Generalnie to chyba jest większe prawdopodobieństw że, to odbiornik zostanie uszkodzony i będzie miał przebicie na obudowę niż to że przewód N lub PEN się przepali czy uszkodzi, jeżeli nawet by się tak stało to jest to łatwiej zlokalizować bo odbiornik przestanie działać lub w pomieszczeniu nie będzie napięcia w gniazdkach. Jedyne oczy musimy pamiętać to aby nie dotykać urządzenia zanim nie sprawdzimy bezpieczników.