układ sterowania sprężarką

05 Lip 2007 06:41 1512 3
  • Poziom 9  
    witam
    poszukuję prostego układu sterowania sprężarka z silnikiem 9kW
    taki żeby był start stop i presostat i żeby to pracowało automatycznie w zależności od ciśnienia
    jestem zielony w temacie a w domu mam stary kompresor ale bez sterowania chciałbym go uruchomić
    dziękuję za pomoc
  • Poziom 18  
    Zastosuj wyłącznik ciśnieniowy taki jak stosuje się przy hydroforach .Napisz w jakim zakresie interesuje cię włączanie i wyłączanie sprężarki.Pozdrawiam.
  • Poziom 9  
    chciałbym zęby min ciśnienie załączania było 5 bar a nabijało do 10 barów
  • Poziom 11  
    Tak jak napisał rserej idź do sklepu hydraulicznego i kup wyłącznik ciśnieniowy do hydroforu. Wybierz taki, którego zakres ciśnienia pracy najbardziej odpowiada twoim oczekiwaniom. Wartośc ciśnienia załączania i wyłączania możesz samemu skorygowac nawet w dosyc dużym zakresie. Wystarczy zdjąc obudowę włącznika (jeśli to będzie nowy to tracisz gwarancję) następnie obracając nakrętką sprężyny regulujesz ciśnienie max. a wkrętem przy dźwigni ciśnienie min. Rada- zawsze pamiętaj ile obrotów wykonałeś będzie Ci łatwiej wyregulowac.
    I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz przy zakupie zwróc uwagę na obciążalnośc styków jej wartośc dobierz do mocy silnika.
    Cena takiego wyłącznika to wydatek rzędu 60 do 100zł w sklepie używany kupisz taniej.