Falownik KEB z seri 56 problem z uruchomieniem.

pawka_pk 11 Lip 2007 19:39 2692 2
REKLAMA
  • #1 4072589
    pawka_pk
    Poziom 22  
    Witam falownik jak w temacie. Jeżeli ktoś go ćwiczy to bardzo proszę o podpowiedz. Chcę go sterować potencjometrem i tak się dzieje ale reguluje mi silnikiem tylko do 5Hz gdzieś jest blokada że nie idzie wyżej. Nie wiem jak wejść w program tego falownika aby przywrócić mu ustawienia fabryczne bo to chyba najprostsza sprawa by była. Czy można zmieniać parametry tego falownika z przycisków tego falownika czy potrzebny jest jakiś panel zewnętrzny? Poniżej strona z instrukcją?

    http://www.keb.de/cgi-bin/keb_anleitungen.pl?lng=e&type=manuals&catnr=21
  • REKLAMA
  • #2 4077277
    Slawox
    Poziom 14  
    Proszę opisać dokładnie problem,wartości napięć itp.

    "rozmowa z servisem w piątek"


    Falownik KEB z seri 56 problem z uruchomieniem.
  • #3 4081009
    pawka_pk
    Poziom 22  
    Mierząc napięcia na zaciskach gdzie podłączam potencjometr to między <com> a <crf> mam 1V a między <com> a <ref. jest 0V. Wygląda to na uszkodzone napięcie odniesienia lub zblokowane przez jakiś parametr tyle że w żaden sposób nie mogę zmienić żadnych parametrów. Więc nie wiem czy być może potrzebny jest jakiś zewnętrzny programator.
    Puki co falownikiem steruje za pomocą 0-10V. Jest jednak wymagane aby falownik był sterowany potencjometrem więc za pomocą 15V jakie jest wbudowane w tym falowniku zrobiłem mały stabilizator regulowany na ukł LM317 i tak go przerobiłem że steruje mi od 0 do 10V za pomocą potencjometru.Taki chytry sposób ale innego na razie nie widzę. A zrobiłem to tak.

    Falownik KEB z seri 56 problem z uruchomieniem.
    [/img]


    R1 reguluje napięcie
    R2 służy do ustalenia granicy napięcia regulowanego.
REKLAMA