Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

problem z Junkers WRP 11B 23

ela77 16 Jul 2007 19:36 5331 4
  • #1
    ela77
    Level 10  
    Mam problem z jednofunkcyjnym podgrzewaczem wody Junkers WRP 11B 23. Jest to model posiadający baterię uruchamiającą zapłon. Problem polega na tym, że zapłon pojawia się dopiero przy zapewnieniu bardzo dużego przepływu wody. Po zmniejszeniu przepływu wody płomień gaśnie i podgrzewacz wyłącza się. Zaznaczam, że problem ten mam od momentu jego zakupu (3 lata temu). Zatem skończyło się na tym, że z podgrzewacza korzystam tylko w czasie kąpieli, bo do umycia rąk nie opłaca się go używać (duże zużycie wody). Junkers był montowany przez autoryzowaną firmę oraz miał przegląd 2 lata temu.
    Bardzo proszę o pomoc.
  • #2
    Bobbo
    Level 22  
    próbój prawym pokrętłem /regulacja wydatku wody/ przekręcić w prawo zmniejszyć przepływ wody.
  • #3
    ela77
    Level 10  
    Dziękuę za odpowiedź. Jednak regulator przepływu wody jest zawsze przekręcony maksymalnie w prawo, a mimo to w celu uruchomienia podgrzewacza muszę otworzyć baterię czerpalną wody tak aby zapewnić duży stumień wody. Zmniejszając wydatek wody w baterii, junkers wyłącza się :(
  • #4
    Van_Gandalf
    Level 19  
    Witam, odgrzewam kotleta.
    Mam to samo z tym samym junkersem też od nowości.
    Czy jest regulacja wewnątrz czułości zapalania?
  • #5
    serwisszulborski.pl
    Heating systems specialist
    Największa czułość junkersa, to pokrętło wody skręcone max. w prawo - nie sugerować się wyznacznikiem na obudowie,bo pokrętło kręci się ponad 360°...Następnie sprawdzić czy po odcięciu wody przed junkersem faktycznie kran cw jest suchy. Jeżeli woda dalej leci mamy błąd w instalacji i podmieszanie zimnej wody do układu wody ciepłej...Jeżeli wszystko OK szukamy w junkersie: śruba wyboru do wymiany, zwężka venturiego do wymiany, armatura wodna rozkalibrowana lub uszkodzona do wymiany jako całość....