Problem z silnikiem trojfazowym

procol 23 Lip 2007 12:28 1374 6
REKLAMA
  • #1 4106527
    procol
    Poziom 10  
    Przewod od krajzegi byl mocno zfatygowany i poprzecierany (3 zylowy, bez masy) wiec go wymienilem na 4 zylowy. Jednak pomieszalem przewody i zle podlaczylem fazy, bo tarcza obracala sie w zlym kierunku. Zmienilem uklad, znowu zle. Za trzecim razem krecila juz dobrze. :D Tzn. w dobrym kierunku, ale jakby miala mniej mocy niz poprzednio.
    Pytania: 1) czy mozliwy jest spadek mocy przy zlym podlaczeniu faz?
    2) czy sam fakt zastosowania zera moze skutkowac spadkiem mocy?
    3) jak rozpoznac, ktory przewod wychodzacy z silnika jest ktory (kolory, kolejnosc)?
  • REKLAMA
  • #2 4106547
    mada30
    Poziom 15  
    Witam
    Możesz zrobić fotografie tego złącza?

    Pozdrawiam
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #3 4106567
    cyruss
    Poziom 30  
    Opisz, narysuj albo wrzuć fotkę zacisków silnika, co tam jest - jakaś skrzynka zaciskowa, przewody luzem czy jeszcze co innego.
    Jeśli w oryginale był przewód 3-żyłowy i chodziło to w 4-żyłowym zero (a właściwie to ochronny - zależy jaką masz instalację) możesz podłączyć co najwyżej do korpusu silnika, nigdy do zacisków.
    Napisz coś o instalacji w pomieszczeniu (b. stara, stara czy nowa, jakie gniazda siłowe - 5 czy 4 bolcowe itp).
    W silniku 3 faz. podłączonym na trzech przewodach jedynym skutkiem zamiany przewodów jest odwrotny kierunek obrotów. I problem znika po zamianie dwu dowolnych przewodów. Żadnych innych "cudów" być nie powinno.
    Temat założyłeś w ciut niewłaściwym dziale.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #4 4106800
    zayzayer
    Specjalista AGD
    procol napisał:
    Zmienilem uklad, znowu zle. Za trzecim razem krecila juz dobrze. :D Tzn. w dobrym kierunku, ale jakby miala mniej mocy niz poprzednio. Pytania: 1) czy mozliwy jest spadek mocy przy zlym podlaczeniu faz?

    O ile nie pomieszałeś to z przewodem uziemiającym to nie. Mieszanie fazami ma wpływ tylko na kierunek.
  • #5 4107550
    procol
    Poziom 10  
    Dziekuje za odpowiedzi:!:
    Tylko fazowe moglem pomieszac. :D
    A czy samo dodanie przewodu zerowego nie moglo wplynac obnizajaco na moc silnika?
  • Pomocny post
    #6 4107788
    mada30
    Poziom 15  
    Jeżeli odpowiesz na te kilka pytań to postaramy się pomóc. Przecież nie jesteśmy jasnowidzami, potrzebujemy szczegółowych informacji. Zdjęcie ułatwiło by odpowiedź :)

    Pytania:
    1. Przewód zerowy czy ochronny?
    2. Jaki jest typ instalacji TNC; TNS; TNC-S
    3. Jakiej mocy jest silnik?
    4. Jaka długość przewodu zasilającego oraz przekrój?
    5. Jakie jest napięcie międzyfazowe przed uruchomieniem silnika i po?

    Odpowiedź: dodanie przewodu zerowego nie mogło wpłynąć obniżająco na moc silnika

    WAŻNE: Przewód ochronny (żółto-zielony) należy podłączyć do obudowy silnka !!!BEZWZGLĘDNIE!!!
  • REKLAMA
  • #7 4141446
    ADAM KWaśniewski
    Poziom 11  
    Jeśli kręci i to w dobrą stronę a tylko jest problem zbyt małej mocy, to trzeba go włączyć na dłuższy czas . Bez obciążenia nie powinien się grzać jeśli jest sprawny (jeśli się szybko nagrzewa to być może występuje uszkodzenie uzwojeń). A może tylko przewody są o zbyt małym przekroju. Nic nie piszesz o mocy silnka ani o jego gabarytach i przybliżonej daty produkcji tego wyrobu