Zabezpieczenie transformatora - MDL, aM ?

25 Lip 2007 16:43 1202 2
  • Poziom 30  
    Witam.

    Mam transformator separujący 230V 630VA przed którym jest bezpiecznik D2A który jest wybijany przy prawie każdym właczeniu do pradu. Chyba ktoś dał... za mały...

    W każdym razie znalazłem notkę do tego trafa (po francusku) i tam są
    rekomendowane zabezpieczenia po stronie pierwotnej:
    - Fusibles MDL UL Listed = 3 2/10A
    - Fusibles aM = 6A

    po wtórnej:
    - Fusibles gG = 2A
    - Fusibles T = 2,5A

    O ile po wtórnej mam różnicówkę z bezpiecznikiem 4A to jest tutaj ok.

    Mam więc pytanie o te oznaczenia zabezpieczeń, co to za literki? Nie mogę znaleźć na necie większych objaśnień... pomyślałem o bezpieczniku C4A na pierwotnym ale czy dobrze?

    Tak na szybko rozszyfrowując to MDL to delayed, gG ogólnego stosowania bezpiecznik topikowy, T - time lag, aM Motor Protection szybka przeciwzwarciówka, ale wolna przeciążeniówka. Zgadza się?

    Pozdrawiam.
  • Poziom 26  
    Bez problemu możesz zastosować tutaj C6.Szklane bezpieczniki nie wchodzą w grę ponieważ przy włączeniu go do sieci na starcie pobiera dużo prądu.
  • Pomocny post
    Poziom 16  
    MDA UL listed - bezpieczniki stosowane w Ameryce - niedostępne

    aM - to tzw wkładka bezpiecznikowa niepełnozakresowa (pot. silnikowa) - reaguje tylko na zwarcia a nie na przeciążenia
    stosowana do zabezpieczenia silników, w zakresie prądów przeciążeniowych współpracuje zazwyczaj z wyzwalaczem termicznym na silniku