Obciążalność przewodu

05 Sie 2007 20:56 3131 5
  • Poziom 17  
    Witam,
    Jaka jest dopuszczalna długotrwała obciążalność prądowa przewodu OMYp 2x1,5mm2 w temp otoczenia 25 stopni?
  • Poziom 28  
    Nie za sporo te 17A?
    Stary zwyczaj mówi o 5...7A/mm przekroju. Nie wychodziłbym ponad 10A.
    Nie wiem, inżynierem nie jestem, ale widziałem spływającą z przewodu izolację. ;-)
  • Specjalista elektryk
    W zalezności od sposobu ułożenia prze13 do 23 A
    PN-IEC 60364-5-523:2001
    Pozdrawiam
  • Specjalista elektronik
    To jakoś obciążalność rośnie z czasem... w 1965 roku było 17A, jeśli były dwa przewody 1.5mm2
    izolowane prowadzone razem (według F.Dyrga, Urządzenia zasilające, WKŁ Warszawa 1965).