APC Smart UPS 2200 Inet sposób na reaktywacje akumulatora.

08 Lis 2003 01:55 21844 43
  • Poziom 22  
    Czy zna ktos sposob na reaktywacje padnietego akumulatora kwasowego :?:
  • Zasilacze UPS
  • Poziom 31  
    Jak padniętego? Jeśli masz zasiarczone okładki, to po akumulatorze. Jeśli taki od samochodu, otwierany, to można coś próbować. W przypadku bezobsługowych raczej konieczna będzie wymiana na nowy.
    Pozdrawiam.
  • Poziom 22  
    Nie wiem trudno mi powiedziec probuje uruchomic od 2 godzin UPS APC i z tego co widze baterie sa zupełnie bez prądu, a sa to 2 paki po 24V.
  • Poziom 32  
    Jesli ma 5 lat to kosz albo "zasilacz" do walkmana rowerowego. :)
  • Zasilacze UPS
  • Poziom 22  
    Nie wiem czy ma 5 lat jest to APC Smart UPS 2200 Inet
  • Poziom 31  
    A może spróbuj naładować poza UPS'em np. prostownikiem samochodowym. Pack 24V, to znaczy dwa akumulatory po 12V, czy jeden 24V? Bo jeśli ten drugi, to może być gorzej.
    Pozdrawiam.
  • Poziom 22  
    Dwie sztuki po 12V, sklejone ze zobą i połączone szeregowo, z dodatkowym bezpiecznikiem.
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Nie baw sie tylko wymien akumulatory tylko jeszcze pytanie jakie to są?
    Czy 7Ah czy 12 Ah, najprawdopodobniej padl jeden z akumulatorow, aha i nie wymieniaj pojedynczo bo jak to zrobisz, a beda sie roznily to mozesz sobie na wlasne zyczenie jeszcze zalatwic UPSa...
    Aha po wymianie w smartach konieczna jest jeszcze kalibracja baterii bo UPS bedzie krzyczal zeby wymienic je...
    Nie ma spsosbu na naprawe akumulatora :) zuzyl sie po prostu, albo padla mu jedna cela co i tak na jedno wychodzi...
    Pozdrawiam
  • Poziom 22  
    Jest sens sie bawic bo sa to 4 sztuki po 14Ah albo 17Ah sądząc po rozmiarach (nie są podpisane), wiec koszt jest spory.
    Gdzieś kiedys czytałem, że są sposoby reaktywacji odpowiednim prądem padniętych akumulatorów.
  • Poziom 31  
    Tak zabieg taki jest możliwy, ale efekty mizerne. Szczególnie w przypadku takiego urządzenia, jak UPS, akumulatory powinny być porządne, a nie takie reanimowane. Decyzja należy jednak do Ciebie.
    Pozdrawiam.
  • Poziom 22  
    Dzieki za odpowiedzi...
    Pozdrawiam


    ... aha na czym polega kalibracja takiego UPS po wymianie baterii :?:
  • Poziom 19  
    Popytaj o akumulatory w sklepach z alarmami ( identyczne są używane do podtrzymywania centralek alarmowych).
    Co dziwne gdy kupujesz akumulator np. w sklepie komputerowym (spotkałem się z czymś takim i bardzo mnie to zdziwiło) i jest to AKU typowo do UPS'a to kosztuje 3-4 razy tyle co identyczne AKU w sklepie z alarmami...
  • Poziom 22  
    Cena 120 pln za 12V/18Ah jest ok?
  • Poziom 19  
    Nowy 12V/7Ah można dostać już za 35 zł. Jak wygląda sprawa z 18Ah niestety nie wiem bo nigdy mi taki nie był potrzebny :wink:
  • Poziom 21  
    Ja mam takie pytanko. Mam UPS i chciałbym wymienić akumulator na większy aby mi dłużej trzymał.
    :arrow: Kosmita napisał, że potrzebna jest kalibracja.
    Na czym to polega?
  • Poziom 22  
    Z tego co zauwazylem w opisie softu powerchute wystarczy wpisac date wymiany akumulatorow do UPS-a.
    Sama kalibracja powinna nastąpic automatycznie tak jak napisane jest w tipsach na samym upsie "po wlozeniu nowych baterii i po 2 godz. ladowania nacisnąc przycisk test" nie ma wzmianki o kalibracji chyba ze istnieje opcja w powerchute.
    W instrukcjach wymiany baterii, APC nic nie pisze o konieczności kalibracji. Wiec w tym przypadku to sciema...
  • Poziom 15  
    Witam !
    Koledzy czy wiecie do czego sluzy UPS-jesli tak to nie polecajcie takiej reanimacji AKU!
    Po pierwsze musza byc akumulatory, ktore sa ladowane wielokrotnie -zadne tam od alarmow, ktore pracuja zupelnie inaczej, tak nawiasem mowiac roznia sie koncowa literka!
    UPSy te musza byc kazdorazowo kalibrowane - bez kalibracji moga byc nie doladowane, lub przeladowane i beda puchly.
    Zadne jak ktorys z kolegow sugerowal pozniej sam sie kalbruje-nie ma takiej mozliwosci-wiem bo serwisuje UPSy Firmy APC pozdrawiam!
  • Poziom 22  
    Ok jezeli tak jest jak mowisz to w jaki sposób dokonac kalibracji po wstawieniu nowych bakterii , moze jakis soft. Jesli mozesz cos zdradzic to prosze.
  • Poziom 15  
    Witaj!
    Soft jest tajemnica handlowa firmy-kupiony w ramach autoryzacji-moge to zrobic w naszej firmie odplatnie!
    Pozdrawiam
  • Poziom 22  
    Naszło mnie jeszcze jedne spostrzeżenie, czym się różni kalibracja z powerchute od kalibracji wykonywane przez autoryzowane serwisy specjalistycznym softem serwisowym.
  • Poziom 15  
    Witam! po pierwsze to Power Schut to program dozorujacy prace Upsa ,a nie program kalibrujacy-tym programem mozemy sprawdzic wszysto co sie dzieje ,lub dzialo podczas pracy tego urzadzenia,dzieki niemu doswiadczony serwisant moze podpowiedziec uzytnikowi o stanie np instalacji zasilajacej-czeste przelaczenia w tryb pracy Upsa. Po drugie program kalibrujacy jest tutaj bardzo prosty ,tylko potrzebne sa parametry do tej kalibracji-a to juz wyzsza szkola jazdy -pozdrawiam
  • Poziom 22  
    Program kalibrujacy powinien okreslic jaka pojemnosc ma akumulator czy 40ah czy 100ah, i jak dlugo jeszcze bedzie mogl podtrzymywac prace z baterii w przypadku awarii sieci energetyczne.wiec czym sie rozni sama kalibracja, bo rozumiem ze softem serwisowym mozez zmieniac rozne inne krytyczne parametry. Np. napiecie ladowania dla celi no ale to jest ustalone fabrycznie , flaszowanie firmware i pewnie inne cuda.
  • Poziom 22  
    Reasumując. Dla końcowego użytkownika UPS który wymienił baterie na nowe wystarczy powerchute aby wykalibrowac czas pracy UPS. Wszeklkie inne parametry dotyczące ładowania baterii zostają takie jak były.
  • Poziom 15  
    Nie ten program jest tylko informacja dla uzytkownika, a nie kalibracja!
  • Poziom 22  
    OK. Dzwoniłem przed chwilą do wsparcia technicznego APC i dowiedziałem się, że jeśli na starych akumulatorach nie było objawów uszkodzeń fizycznych na wskutek wysokiej temperatury (efekt przeładowania) to można samemu wymienic akumulator i wtedy nie potrzeba specjalistycznego oprogramowania.

    Jednak jezeli takie zdarzenie miało miejsce trzeba udać sie do autoryzowanego serwisu.
    Dowiedziałem się jeszcze ze UPS zapamieuje (uczy sie) charakterystyki rozładowania baterii i nie ważne jest czy jest to zestaw RBC czyli akumulatory sprzedawane przez APC do konkretnego typu UPS z gwarancją na 2 lata czy jest to inny typ akumultara, jednak przy innych (tanszych) nie ma gwarancji, że wytrzyma duże obciążenia, (polemizowałbym) zresztą słusznie bo APC nie może gwarantować jakości innych niż sprzedawane przez siebie akumulatory.

    Dowiedziałem sie też, że charakterystyka rozładowania akumulator jest zapamietywana automatycznie najlepiej przy 10% obciążeniu i jesli stwierdzi (UPS), że potrzebuje kalibracji to wykona ją sam.
    Kalibracja wykonana przez powerchute i informacje związane z nią są przekazywane do upsa i zapamietane w nim jednak zostałem ostrzeżony, że kalibracja powerchute jest niebezpieczna dla baterii, ktore mogą nie przeżyć.
    Nie wolno kalibrowac częściej niż 2 razy w roku ponieważ bateria podczas tego procesu jest skrajnie rozładowywana i ładowana ponownie.
  • Spec od drukarek
    Wszystko fajnie! Tylko że to czego dowiedziałeś się od APC to tylko teoria. Generalnie zdażały się pady Smartów, w których zgodnie z tym co twierdzi APC mozna było spoko wymienić aku. Co się okazuje, oprócz charakterystyk ładowania/rozładowania bardzo istotne jest napięcie ładowania, a nie spotkałem się ze zwykłym uzytkownikiem, który by to psrawdzał przy wymianie aku. Poza tym, zwłaszcza ostatnio, b.dużo Smartów ma specyficznie walniętą elektronikę i mimo kalibracji UPS-a (kalibracji identycznej jak ta w serwisach autoryzowanych) potrafi się on zwalić po ok. 4 tygodniach - bez powodu. Zawsze uważalem APC za naprawde dobrą i solidną firmę ale ostatnio chyba przegięli - w zasilaczach Masteguard wymieniasz aku i śpisz spokojnie bez żadnych dodatkowych kosztów związanych z kalibracjami (edycją NVRAM) i inyymi pierdołami.
  • Poziom 15  
    :arrow: KAZIK masz racje, ale nie do konca, APC jest mimo wszystko jeszcze dominantem na naszym rynku mimo "wpadek" jak okresliles ale w postepowaniu serwisowym nie ma takiej mozliwosci aby w serwisie nie sprawdzono napiecia ladowania baterii-czego na pewno nie sprawdzi uzytkownik.
    Ale jak w zyciu nawet w motoryzacji po np. wymianie oleju musi sie skasowac opcje serwisowa, bo nadal bedzie sygnalizowala koniecznosc wymiany - slyszalem autentyczny fakt iż po wymianie oleju w warsztacie mechanik nie potrafil skasowac kontrolki wymiany , to po prostu ja odlaczyl :D
    Reasumujac urzadzenia, ktore maja dozorowac poprawna prace musza byc diagnozowane i obslugiwane przez Fachowcow-pozdrawiam
  • Poziom 22  
    Lecz niestety wiarze sie z wysokimi kosztami bo jesli 2 akumulatory (dobre) do APC Smart 700 kosztuja niech 120 pln to przy zestawie rbc jest to kwota 400pln, a przy wymianie przez serwis autoryzowany pewnie troche wiecej.
    Wniosek nasuwa sie sam.
    Pozdrawiam.