Garaż - instalacja elektryczna

Alladyn` 26 Sie 2007 21:17 2231 2
  • #1 26 Sie 2007 21:17
    Alladyn`
    Poziom 10  

    Witam
    Właśnie zakupiłem garaż z "prądem" ale tylko mam wyprowadzone przewody z tablicy rozdzielczej i tu nasówa się moje pytanie jak wykonać instalację elektryczną -jaki przekrój przewodów ile gniazdek na 1 bezpiecznik, a dodam że chcę w przyszłości korzystać z małej spawarki coś prostego
    Proszę o radę jak wykonać, jaki przekrój żył i le obwodów na bezpiecznik itp
    Za wszelkie sugestie bardzo dziękuję
    P.S
    Sam chcę wykonać instalację i za rady typu weż fachowca dzięki ( mam dwie prawe ręce ale podstawy są nie jasne i materiał drogi więc pytam.
    Pozdrawiam życzliwych

    0 2
  • Pomocny post
    #2 26 Sie 2007 21:53
    jam_es
    Poziom 24  

    Witam

    Wszystko zależy od tego jakie masz główne zabezpieczenie bezpiecznikowe w tym garażu (wartość).
    Sprecyzuj, czy masz zasilanie 1-fazowe, czy 3-fazowe.
    Właściwie wystarczyłoby wydzielenie dwóch obwodów: gniazda i oświetlenie.
    Napisz coś więcej i będziemy myśleć dalej :-)

    Pozdrawiam

    0
  • Pomocny post
    #3 30 Sie 2007 00:23
    Robert007
    Poziom 11  

    Witam.

    Jak wspomniał kolega wyżej wszystko zależy od wartości zabezpieczeń głównych i rodzaju instalacji (1 czy 3 fazowa). Nie napisałeś również jaki jest rodzaj sieci zasilającej. Najlepiej gdyby była to TN-S czyli instalacja 3 lub 5 przewodowa. Wtedy warto zastosować wyłącznik różnicowo-prądowy np 30mA. Dla obwodu oświetleniowego radziłbym zastosować S301 B6 (max moc oświetlenia 1380W) lub ew B10 (moc max 2300W). Natomiast gniazdka S301 B16 (moc max - 3680W) Jeżeli to instalacja 3fazowa to można jeszcze wykonać obwód dla gniazda siłowego i zabezpieczyć S303 C16.
    Pamiętać należy o odpowiedznim przekroju przewodów. Do oświetlenia zastosować 3x1.5mm2, do obwodu gniazd 3x2.5mm2 natomiast do gniazda siłowego 5x2.5mm2. Są to przekroje odpowiednie do podanych wcześniej zabezpieczeń. W perzypadku stosowania bezpieczników o większej wartości należy zastosować przewody o odpowiednio większej średnicy. Oczywiście jest to tylko propozycja. Wszystko zależy od zabezp głównego bo jeżeli będzie to np S303 B20 to dla obw gniazda siłowego niemożesz zastosować wyłącznika nadmiarowo-prądowego o charakterystyce C gdyż nie byłoby selektywności dzialania chyba że zabezpieczeniem głównym jest topik.
    Reasumując jeżeli instalacja jest 3fazowa i zabezpieczeniem głównym są bezpieczniki topikowe (lub z charakterystyką C lub D) o wartości >= 20A to spokojnie możesz wykonać instalacje według przedstawionego przeze mnie planu. Oczywiście ilość oniazdek na obwód podlega Twojej decyzji. Osobiście uważam że lepiej więcej niż mniej (ale bez przesady).

    P.S. Moce maksymalne z jakimi mogą pracować urządzenia podałem zakładając że cos fi = 1. W praktyce będą one troche mniejsze.

    Pozdrowienia.