Falownik Lenze Vector 8200 dlaczego różnice w nat. prądu?

29 Aug 2007 16:07 1726 8
  • Level 11  
    W zasadzie nie jest to problem bo falownik pracuje normalnie ale...
    Jest to falownik znanej firmy, innych firm zachowuje się tak samo, więc wiem że problem związany jest z zasadą działania falownika. Falownik (przekształtnik częstotliwości jak kto woli) zasilany jest napięciem jednofazowym, a na wyjściu podaje napięcie trójfazowe na silnik asynchroniczny typowe zastosowanie. I tu pojawia się pytanie: dlaczego falownik ten zasilany z sieci jednofazowej 230 VAC pobiera prąd ok. 0.5A a na każdej fazie silnika przy napięciu ok. 220 VAC (silnik skojarzony w trójkąt) mierzony prąd wynosi 1.5 A :?: Pomiary dokonywane były miernikiem cęgowym o automatycznym doborze zakresu. Dodam, że znam budowę i zasadę działania przekształtników.

    Moderated By Jaś Kula:

    Poprawiłem tytuł 02.09.2007r. Model falownika Lenze Vector 8200 jest już poprawny.

    Trendy 2021 w branży Internetu rzeczy [Webinar 02.07.2021, g.12.00]. Zarejestruj się za darmo
  • Level 42  
    Podaj jeszcze jaką wartość prądu pokazuje miernik (skuteczną, chwilową, maksymalną, etc). Możliwe że tu jest pies pogrzebany.
  • Level 11  
    Miernik pokazuje wartość skuteczną, napewno nie maksymalną albo chwilową.
  • Automation specialist
    Witam!
    Do pomiaru prądu odkształconego sinusoidalnie a taki tam występuje należy użyć porządnego miernika (sporo kosztuje nie chińszczyzna). Musi posiadać: Funkcję True RMS - pomiar prawdziwej wartości skutecznej sygnałów przemiennych, funkcja konieczna przy pomiarze prądów odkształconych na wyjściu falownika, powinien zapewnić dokładność pomiaru w zakresie częstotliwości od 5Hz do 1 kHz, ale ja doradzam do korzystania z pomiaru prądu przez falownik (większość ma taką funkcję), pomiar ten jest obarczony najmniejszym błędem.
    Pozdrawiam

    Dodano po 4 [minuty]:

    Ten falownik to SX?
  • Level 11  
    To Lenze Vector 9200
  • Level 11  
    Zgadza się, przepraszam za literówkę, to Lenze 8200 Vector.
  • Power inverters specialist
    Zapytam, czy na pewno napięcie wyjściowe wynosi 220V? To znaczy - czy mierzono przy obrotach nominalnych silnika? Bo jeśli pomiar był przy 400/min, to tak będzie - przy niższych częstotliwościach napięcie wyjściowe jest obniżane i mamy efekt "transformacji".
    Również przy obrotach maksymalnych można się zdziwić , jeśli silnik nie jest obciążony. W takim stanie prąd bierny musi płynąć w uzwojeniach silnika, natomiast jest on generowany w falowniku, a nie pobierany z sieci. Z sieci pobiera się tylko moc czynną. Dlatego falowniki cudownie poprawiają cos φ.
    Sam kiedyś z ciekawości obmierzałem silnik 132kW na biegu jałowym - na pełnych obrotach moc czynna pobierana wg wyświetlacza wynosiła ok. 1,5kW, prąd z sieci - 2 czy 3 ampery, a w uzwojeniach silnika hulało ponad 100A.
  • Automation specialist
    Witam!
    Wejdź w parametr C054 tu odczytasz wartość prądu i będzie ona najbliższa prawdzie - zrezygnuj z pomiaru miernikami ze względów opisanych prze ze mnie wcześniej. Do diagnostyki napędu dobrze jest też wykorzystywać dane zawarte w parametrach C050- C061.
    Pozdrawiam