Uziemienie, pętal zwarcia - parametry

Maly 30 Aug 2007 11:40 4303 8
e-mierniki
  • #1
    Maly
    Level 31  
    Witam
    Mam pytanko odnośnie wartości ww parametrów.
    Znalazłem, że dla domu jednorodzinnego rezystancja uziomu ochronnego powinna mieć max 5ohm - zgadza się?
    A jaką wartość powinna mieć w takim domku impedancja pętli zwarcia?
    Zabezpieczenie główne (pion) 36A(topik)
    Eski w rozdzielni: 25A główna i dalej B16 na gniazda i B10 oświetlenie.
  • e-mierniki
  • e-mierniki
  • #3
    janhen
    Level 22  
    Witam
    Podaj więcej szczegółów.Jaki jest układ sieciowy w tej sieci nn.która zasila ten budynek-TT czy TN-C.Czy obwody instalacji elektrycznej są zabezpieczone wyłącznikami różnicowo-prądowymi i jakie mają parametry.
    Dane podane przez poprzednika są nieprawidłowe.Wymagana rezystancja uziemienia roboczego w układzie sieciowym TN-C połączonego z przewodem PEN poniżej 30 omów.Rezystancja 5 omów lub mniejsza obliczona i zależna od prądu pojemnościowego w sieci SN jest wymagana dla uziomu roboczego punktu neutralnego w stacji trafo SN/NN. Rezystancja uziemienia ochronne istotna jest w układzie sieciowym TT i zależna jest od rodzaju i wielkości zabezpieczenia.Dla zabezpieczenia np.typu S...B25A i dopuszczalnym napięciu dotykowym Ul 50V to 0,4 oma dla Ul 25 V to 0,2 oma. A więc wartości rezystancji uziemienia bardzo trudne do uzyskania i wymagające dużych nakładów finansowych.Natomiast wartość pętli zwarciowej jest istotna w układach sieciowych TN-C,TN-C-S,TN-S.Pozdrawiam
  • #4
    Maly
    Level 31  
    Otóż budynek zasila sieć TN-C. Za zewnątrz jest pion 36A. W rozdzielni jest punkt rozdziału. Jest wkopany uziom i przewód uziemiający jest poprowadzony do skrzynki. Czyli przejście na TN-C-S.
    Całość zabezpieczona różnicówką. Na dzień dobry w rozdzielni za licznikiem jest C25, dalej różnicówka, eski i obwody domu.
    Przewody miedź: 2,5 na gniazdka i 1,5 na oświetlenie.
    Na chwilę obecną (pomiar miernikiem mic303E) rezystancja pętli zwarcia na przewodzie L i N wynosi od 0,5 - 0,8 ohm
    Pętla zwarcia na przewodzie L i PE wynosi od 1 - 3 ohm. (pomiar z opcją RDC)
    .
    Nie mierzyłem jeszcze rezystancji uziomu, ale chcę to zrobić i nie wiem czego się spodziewać.
  • #5
    warbipower
    Level 18  
    Quote:
    Dane podane przez poprzednika są nieprawidłowe.Wymagana rezystancja uziemienia roboczego w układzie sieciowym TN-C połączonego z przewodem PEN poniżej 30 omów


    Dlaczego nieprawidłowe ??
    Chyba, że kolega widzi ogromną różnice między określeniem " max. 30Ω" a "...poniżej 30Ω"

    Quote:
    Rezystancja 5 omów lub mniejsza obliczona i zależna od prądu pojemnościowego w sieci SN jest wymagana dla uziomu roboczego punktu neutralnego w stacji trafo SN/NN.

    Autor postu wspomina o budynku jednorodzinnym a nie stacji trafo.

    Pomiar impedancji pętli zwarcia w celu wykonania pomiarów ochrony przeciwporażeniowej dokonuje się między L a PE.
  • Helpful post
    #6
    slawek1111

    Level 27  
    Witam
    wkładka szybka 35A 0,94 om przy czasie 0,2s
    wkładka zwłoczna 35A 0,49 om przy czasie 0,2s
    wkładka szybka 25A 1,44 om przy czasie 0,2s
    wkładka zwłoczna 25A 0,98 przy czasie 0,2s
    S191 B16-2,88 om
    S191 B10-4,60 om
    Pozdrawiam
  • Helpful post
    #7
    zwora
    Level 18  
    Witam.

    Jesli dany obwod jest chroniony przez roznicowke, to ochrona jest zapewniona jesli zachodzi zaleznosc:

    Zs • IΔn ≤ 50V

    a dla miejsc o podniesionym ryzyku 50V nalezy zastapic przez 25V.
    I stosowanie roznicowki jest wlasnie jednym z najlatwiejszych ze sposobow "obchodzenia" zbyt duzej wartosci petli zwarcia.

    Natomiast zastanawiajace jest to, ze dla L-N masz 0,5-0,8 a dla L-PE 1-3. Roznice powinny byc nieznaczne. Skoro jest to TN-C/TN-C-S to od trafo do rozdzielni jest to ta sama petla, dopiero za rozdzielnia moga byc roznice, ale dosc nieduze, bo przeciez przekroje przewodow fazowych i uziemiajacego nie rozniasie znacznie. Ja bym sprawdzil raz jeszcze polaczenia przewodow. Pozdrawiam
  • Helpful post
    #8
    bonanza
    Power inverters specialist
    L-PE jest zmierzona z opcją RCD (mały prąd) - tam chyba rozdzielczość jest 1 om, a dokładność - ze 2 omy, ale do różnicówki to wystarczy i tak.
  • #9
    Maly
    Level 31  
    Różnice między pomiarami L-N i L-PE też sobię tłumaczę tym, że dla L-PE mierzę miernikiem na włączonej opcji RDC. Wg instrukcji delikatnie zmniejsza to dokładność pomiaru.
    Połączenia są raczej ok, ponieważ, mam kilka obwodów, i w każdym gnieździe są takie różnice.
    Miarodajny byłby chyba tylko pomiar, jeśli bym zmostkował różnicówkę, i mierzył L-PE bez włączonej opcji RDC. Bez mostka, teraz, różnicówka oczywiście "wyrzuca"
    Wyniki pomiaru przynajmniej spełniają podaną zależność, powinno być oki.
    Pozdrawiam