Kocioł Ariston Genus dwufunkcyjny

03 Wrz 2007 16:33 3768 3
  • Poziom 9  
    Posiadam kocioł gazowy Ariston Genus dwufunkcyjny i mam z nim taki problem. Chodzi o zawór trzydrożny który przycina się i nie chce wrócić na swoje miejsce po wyłączeniu pieca. Rozbierałem już go, czyściłem i smarowałem trzpień zaworu wazeliną techniczną jednak problem pozostał. Kiedy miałem odkręconą tą membrankę do której przychodzą dwie cienkie rurki które po odkręceniu c.w.u. przesterowują zawór to zawór wracał do prawidłowej pozycji natomiast po złożeniu wszystkiego zaworek przycina się. Mam więc pytanie czy może być jakaś inna przyczyna związana z membranką czy z tym drugim zaworem do którego wchodzą te dwie cienkie rurki. Proszę o radę i pozdrawiam:D
  • Poziom 9  
    Po rozebraniu zaworu trójdrożnego okazało sie że to on jednak dość ciężko pracuje i z tego powodu nie wracał na swoją pozycję. Wyczyściłem go przesmarowałem trzpienie metalowe wazeliną techniczną i pracował pięknie wszystko jest ok jednak zauważyłem że znów nie pracuje już tak jak powinien. Wraca do końca jednak dużo wolniej niż zaraz po złożeniu. Zastanawiam się teraz czy przyczyną nie jest w/w wazelina techniczna czy ona w reakcji z wodą nie traci swoich właściwości smarnych i czym ewentualnie można ją zastąpić czy jest jakiś specjalny smar lub jakaś pasta do takich elementów które pracują w wodzie. Pzdr
  • Poziom 9  
    Kupiłem smar do łożysk odporny na wodę stosowany w pompach wodnych. Mam nadzieję że sie sprawdzi. Liczę jeszcze na inne propozycje co można zastosować.
    Pzdr
  • Specjalista - systemy grzewcze
    sprawdz drożnosc tych dwóch rurek jak i gniazd , sprawdz stan membrany i stosuj smar silikonowy . sprawdz czy zawór zwrotny sie nie zawiesił jest osadzony w tylnim wejsciu na takiej grubej rurce łaczącej prawy bolk z lewym sprawdz czy na osi nie ma czarnego osadu trzeba go usunąć sprawdz czy wydajnosc pompu jest poprawna odkrec srube na pompie ta do odpowietrzania i srubokretem czy mozesz ja zatrzymac jesli tak to trzeba wymienic kondensator w pompie