Witam;
Mam trzy szafy z zainstalowanymi falownikami f-my LG o mocy 45 kW;
18.5 kW i 4 kW. Każdy z nich steruje trzema silnikami pomp przez tzw aplikację pompowa ( sterowanie do czterech silników z jednego falownika pompa wiodąca + dwie pompy pomocnicze) w funkcji różnicy ciśnień na rurociągu tłocznym pomp i powrotnym z obiektu. Do tego wykorzystuję wbudowany regulator PID falownika
Sygnały różnicy ciśnień ( 4.. 20 mA) mam podane na wejścia falowników
Problem jest taki:
na postoju trzech instalacji odczyty róznicy ciśnień na wszystkich
szafach są OK
po uruchomieniu falownika 45 kW odczyty róznicy ciśnień na wszystkich
szafach są OK
po uruchomieniu falownika 18.5 kW odczyty róznicy ciśnień na wszystkich
szafach są OK
Uruchamiam falownik 4 kW
- na pracującym falowniku 45 kW odczyt jest zgodny z manometrami
- na pracującym falowniku 18,5 kW różnica ciśnień spada o 100 kPa z chwilą uruchomienia falownika 4 kW i o tyle rózni się odczyt z manometrów ( z monanometrów wynika że dP jest wyższe o ok 100 kPa)
- na falowniku 4 kW z chwilą uruchomienia odczyt wzrasta lecz
lecz rózni się od wartości rzeczywistej o ok 50 kPa
Wyłaczenie falownika 4 kW powoduje że na falowniku 18.5 kW
odczyt zgadza się z rzeczywistością
Ponieważ układ mam tak zaprojektowany że każdą z pomp z danego falownika mogę załączyć w trybie ręcznym - załączenie dowolnej pompy
z szafy z falownikiem 4 kW nie powoduje żadnych zmian w pomiarze
róznicy ciśnień na wszystjkich falownikach.
Tylko załączenie pompy zasilanej z falownika powoduje takie objawy i dotyczy to tylko pompy 4 Kw.
Wykonanie instalacji zgodnie ze sztuką ( kable ekranowane , uziemione
dwupunktowo, ekran kabla 4..20 mA z przetwornika uziemiony z przy przetworniku - próby zmiany uziemienia nie dały rezultatów)
Może to coś zmienia ale za ścianą przy której stoją szafy z falownikami mam potężną trafostację - zasilanie zakładu.
Falownik 45 kW jest zasilany z innego transformatora niż falowniki
18.5 kW i 4.0 Kw Zmiana zasilanie nie wchodzi w grę.
Mam trzy szafy z zainstalowanymi falownikami f-my LG o mocy 45 kW;
18.5 kW i 4 kW. Każdy z nich steruje trzema silnikami pomp przez tzw aplikację pompowa ( sterowanie do czterech silników z jednego falownika pompa wiodąca + dwie pompy pomocnicze) w funkcji różnicy ciśnień na rurociągu tłocznym pomp i powrotnym z obiektu. Do tego wykorzystuję wbudowany regulator PID falownika
Sygnały różnicy ciśnień ( 4.. 20 mA) mam podane na wejścia falowników
Problem jest taki:
na postoju trzech instalacji odczyty róznicy ciśnień na wszystkich
szafach są OK
po uruchomieniu falownika 45 kW odczyty róznicy ciśnień na wszystkich
szafach są OK
po uruchomieniu falownika 18.5 kW odczyty róznicy ciśnień na wszystkich
szafach są OK
Uruchamiam falownik 4 kW
- na pracującym falowniku 45 kW odczyt jest zgodny z manometrami
- na pracującym falowniku 18,5 kW różnica ciśnień spada o 100 kPa z chwilą uruchomienia falownika 4 kW i o tyle rózni się odczyt z manometrów ( z monanometrów wynika że dP jest wyższe o ok 100 kPa)
- na falowniku 4 kW z chwilą uruchomienia odczyt wzrasta lecz
lecz rózni się od wartości rzeczywistej o ok 50 kPa
Wyłaczenie falownika 4 kW powoduje że na falowniku 18.5 kW
odczyt zgadza się z rzeczywistością
Ponieważ układ mam tak zaprojektowany że każdą z pomp z danego falownika mogę załączyć w trybie ręcznym - załączenie dowolnej pompy
z szafy z falownikiem 4 kW nie powoduje żadnych zmian w pomiarze
róznicy ciśnień na wszystjkich falownikach.
Tylko załączenie pompy zasilanej z falownika powoduje takie objawy i dotyczy to tylko pompy 4 Kw.
Wykonanie instalacji zgodnie ze sztuką ( kable ekranowane , uziemione
dwupunktowo, ekran kabla 4..20 mA z przetwornika uziemiony z przy przetworniku - próby zmiany uziemienia nie dały rezultatów)
Może to coś zmienia ale za ścianą przy której stoją szafy z falownikami mam potężną trafostację - zasilanie zakładu.
Falownik 45 kW jest zasilany z innego transformatora niż falowniki
18.5 kW i 4.0 Kw Zmiana zasilanie nie wchodzi w grę.
