Problem z falownikiem Hitachi L200

darxxxx 08 Wrz 2007 18:03 2032 5
REKLAMA
  • #1 4263236
    darxxxx
    Poziom 16  
    Na wyswietlaczu wyswietlany jest błąd E-14-zabezpieczenie przed zwarciem do ziemnym. Nie można tego błędu zresetowac, nic nie pomaga wyłączenie zasilania.Wypiąłem zasilanie napędu- bez zmian. Napęd z innym L200 pracuje normalnie. Czy mógł pasc falownik? Dodam , że rozruch nastąpił po naprawie mechanicznej ( wymiana łożysk w reduktorze) , gdzie odpięto przewody zasilające. Czy uszkodzenie mogło powstac w wyniku załączenia falownika gdy przewody stykały się z uziemioną obudową maszyny?Może ktoś z szacownych forumowiczów miał podobny problem , byłbym więc wdzięczny za radę.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 4263264
    atlantel
    Specjalista Automatyk
    Witam!
    Jeżeli przy wypiętym odpływie ten błąd występuje i nie można go zresetować to niestety masz uszkodzone tranzystory.
    Pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #3 4263428
    darxxxx
    Poziom 16  
    Niestety miałem takie przeczucie. A może ma ktos namiary na serwis i dystrybuto9ra w okolicach lublina. Chodzi mi o falownik tej samej firmy i ten sam typ.
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • #5 4460587
    rozmo
    Poziom 12  
    Polecam falowniki LG.

    Dystrybutorem w Lublinie jest www.inergia.pl - j.zbek(_at_)inergia.pl - Jerzy Zbęk

    chyba dostępne też są w elektroskanii Lublin - mariusz.kotula(_at_)elektroskandia.pl - Mariusz Kotuła

    Korzystam z tych falowników od kilku lat i jestem bardzo zadowolony.
  • #6 4477945
    Slawox
    Poziom 14  
    jaka jest moc tego falownika (jaki mode ?? )
REKLAMA