logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Junkers, Novatherm, ZW 20 KE, nie działa cenralne ogrzewanie

artur0011 20 Wrz 2007 21:41 16644 20
REKLAMA
  • #1 4304691
    artur0011
    Poziom 1  
    Posty: 1
    Dzien dobry. Oto mój problem.
    Chciałem dzisiaj włączyć po okresie letnim centralne ogrzewanie i niestety kaloryfery nie grzeją.
    Jestem totalnym laikiem w tym temacie, proszę się więc nie śmiać jak napiszę coś co jest oczywiste.
    Kilka informacji: gazowy kocioł wiszący dwufunkcyjny, w okresie letnim regulator temperatury zasilania był ustawiony na 0 (tryb letni), teraz przełączyłem go na 4 (co oznacza że centralne ogrzewanie jest włączone). Kaloryfery odpowietrzone, ciśnienie wody także odpowiednie takie jakie zawsze ustawiałem, i co się dzieje: ustawiam sobie w przedpokoju (temperatura 17 stopni) regulatorem temperatury na 20 stopni, w tym momencie kocioł się załącza (widać płomień), i po osiągnięciu na kotle temperatury rzędu 70 stopni wyłącza się, trwa to jakąś minutę, może 2 minuty, może 40sek tak dokładnie nie patrzyłem na ten element, ważne że się wyłącza a kaloryfery dalej są zimne a temperatura w przed pokoju bez zmian. Temperatura na kotle który sam sie wyłączył rośnie nadal do jakichś 95 stopni i dalej juz nie rośnie.

    Dodam że ciepła woda w kranie leci bez problemu, bo odkręceniu kranu z ciepłą wodą płomień na kotle się włącza no i leci ciepła woda.

    Proszę o rady czy to awaria , usterka? a może nie zwróciłem uwagi na jakis przełąćznik który powinienem włączyć po okresie letnim?
  • REKLAMA
  • #2 4304915
    neo_dc
    Poziom 32  
    Posty: 2206
    Pomógł: 178
    Ocena: 211
    Poszukaj może jakiegoś zaworu który zakręcony jest ? Wygląda to tak, jakby odłączona była instalacja grzewcza od pieca ( zamknięty zawór ? ).
  • #3 4305495
    jmk
    Poziom 28  
    Posty: 1182
    Pomógł: 101
    Ocena: 328
    Posłuchaj czy słychać że staruje pompa obiegowa- bo z opisu i zachowania pieca wygląda że nie.(krótki czas do osiągnięcia temperatury zadanej).
    Należy ja odpowietrzyć - ma schownay pod korkiem zabierak na wałku pompy -należy nim pokręcić po odcięciu pompy od sieci (zaworam!) a następnie zamknać jeśli da się wałkiem ruszyć!- i odpowietrzyć pompę po otwarciu zamknietych wcześniej zaworów!
    Ewnentualnie uzupełnić wodę w układzie po odpowietrzaniu i za jakiś czas odpowietrzyć elementy ukladu CO.
    Patrz instrukcja pompy- tam więcej szczegółów!!!
  • #4 4580543
    fantozzi
    Poziom 12  
    Posty: 118
    Ocena: 27
    na 100 procent brak obiegu wody, nieraz sie zacina pompa jak dlugo stoi zdejmnij pokrywe i zobaczysz pompe, na srodku pompy jest metalowy pierścień ze wzdłużnym wycięciem włącz piec i w to wycięcie wsać pięć zloty i postaraj obrócić. w każdym bądż razie jak pompa buczy i sie nagrzewa a nie obraca to jest mechanicznie zablokowana. Może być jescze elektrozawór można delikatnie go opukać gumowym młotkiem tylko delikatnie. Jeżeli już rozwiązałeś problem to napisz o tym i jaka była przyczyna to sie przyda innym w przyszłości.
  • REKLAMA
  • #5 6041006
    SewerynK
    Poziom 11  
    Posty: 7
    Ocena: 3
    Mam podobny problem - u mnie piec wyłącza się w tryb awaryjny. dzieje się tak po przełączeniu z grzania cwu na co, ale co 3-ci, 5-ty raz. W każdym razie kilka razy na dobę w sposób przypadkowy, zawsze po przełączeniu z cwu na co. Miga wówczas kontrolka. Do tej pory wymieniłem WSZYSTKIE czujniki i na kilka godzin całą elektronikę. Zawór trój-drogowy też wymieniłem, pompa podmieniona na kilka dni. Jedyny pożytek z tego to informacja, że na zaworze trójdrogowym jest napięcie otwierające go w momencie, gdy ma grzać co. Na razie spędzam zimę przy piecu (dwa miesiące obserwacji z przerwami.) Jeżeli ktoś ma jakikolwiek pomysł - chętnie skorzystam z podpowiedzi. Acha - serwis był wzywany już ze sześć razy i rozłożył ręce
  • REKLAMA
  • #6 6045815
    fantozzi
    Poziom 12  
    Posty: 118
    Ocena: 27
    Mnie się wydaje, że w zasobniku od wewnętrznej strony blisko czujnika zrobił się kamień. Wówczas czujnik nawet nowy będzie oszukiwał, woda w zasobniku będzie już przegrzana a czujnik będzie dawał piecowi sygnał żeby jeszcze grzał, powrót wody będzie rósł aż przekroczy normę . Niech pan zmniejszy zadaną temperaturę CWU. A latem warto zajrzeć do zasobnika.
  • REKLAMA
  • #7 6103075
    SewerynK
    Poziom 11  
    Posty: 7
    Ocena: 3
    Nie bardzo wiem, jak zmniejszyć temp. w zasobniku. Serwisant twierdzi, że to niemożliwe, bo jest na stałe wpisane w sterownik, jaką temp. ma pilnować w zasobniku. Osobiście, to mam wrażenie, że coś z tym czujnikiem może być, bo temp. w zasobniku ma około 68 stopni, a wcześniej miała ok. 62 stopnie. (termometr wskazówkowy - bimetaliczny, mało dokładny). Sam zasobnik był odłączany, woda spuszczona i sprawdzany pod kątem zakamienienia. Jest OK, tzn minimalna warstewka <1mm.
  • #8 6107069
    fantozzi
    Poziom 12  
    Posty: 118
    Ocena: 27
    To za dużo. Ja mam inny kocioł u mnie można regulować od 10 do 70 ja mam ustawione na 40 bo i tak zawór trójdrogowy przełączy się dopiero za jakieś 4 minuty to naciągnie jeszcze do 48. Do 70 nagrzewa raz w tygodniu w sobotę rano o 5 (fabryczne ustawienie bez możliwości regulacji) żeby zniszczyć bakterie legionistów. Jak dla mnie to u Pana za ostro grzeje tę wodę, to również nie potrzebne koszty za energię. Może ten czujnik jest nie od tego kotła. Proszę zobaczyć parametry czujnika w instrukcji od kotła, głównie chodzi o rezystancję, jej zakres. Bo tak działa czujnik ze zmianą temperatury zmienia się rezystancja czujnika. A czy w pana kotle nie ma opcji kalibracji czujników?
  • #9 8145620
    Henryk weglarz
    Poziom 1  
    Posty: 1
    Dzień dobry.
    Posiadam gazowy kocioł wiszący dwufunkcyjny JUNKERS- NOVATHERM ZW 20 KE do tej pory byłem z niego bardzo zadowolony. W tej chwili zaczyna mi nawalać, otóż przy zapalaniu (C.O.)zapala płynnie,przy pobieraniu ciepłej wody bardzo często słychać iskrownik a piec nie uruchamia się,po wyłączeniu wody piec wybucha.Żeby nie doszło do wybuchu muszę wyłączyć zasilanie i ponownie włączyć,mimo to zapłon nie jest płynny. proszę o poradę.
    Z poważaniem Henryk Węglarz.
  • #10 8146250
    serwisszulborski.pl
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 1846
    Pomógł: 360
    Ocena: 1445
    Kocioł należy solidnie przekonserwować, zainwestować w nowe uszczelnienia (tuleja z iglicą górną i regulator z iglicą dolną), oczyścić palnik ewentualnie wymienić elektrody, oczyścić nagrzewnicę, odkamienić płytówkę, wymienić uszczelki, nadmuchać naczynie, sprawdzić manometr, sprawdzić filtry.... Jeżeli reszta jest w dobrym stanie dożyje 15 a nawet 20lat.
  • #11 8156693
    fantozzi
    Poziom 12  
    Posty: 118
    Ocena: 27
    Tak Panowie Ja serwisuje kocioł regularnie co roku przed sezonem grzewczym, przez servisanta autoryzownego tej marki kotła , którego nazwisko widnieje na oficjalnej stronie www marki kotła, koszt to 200pln, ale z gazem nie ma żartów. Nie można bagatelizować tej czynności i narażać życia rodziny dla około 200pln, nie róbcie mądry polak po szkodzie.
  • #13 8647836
    Selon
    Poziom 1  
    Posty: 1
    Witam, również mam wyżej wymieniony Junkers i mam z nim problem.
    Kapie mi woda z naczynia zbiorczego, przewodem odprowadzającym od zaworu bezpieczeństwa. Czy może być uszkodzony zawór bezpieczeństwa? Czy może być w tym inna przyczyna. Chciałbym dodać że brakowało powietrza w nim i dopompowałem pół bara. Jak sprawdzić ile ma być wody w całym centralnym, i ile powinno być ciśnienia za zegarze.
    Pozdrawiam.
  • #14 8648194
    mirrzo

    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 7654
    Pomógł: 441
    Ocena: 2609
    Zakręć zawory pod kotłem i spuść z niego wodę. Wtedy sprawdź jakie jest ciśnienie powietrza w naczyniu. Powinno być ok 1 bara. Po uzupełnieniu dopuść wodę i odkręć zawory. Ustaw ciśnienie w instalacji na ok 1- 1,2 bara i odpal kocioł.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #15 8737167
    devil1985
    Poziom 11  
    Posty: 35
    Ocena: 7
    Witam. Mam taki sam problem jak w pierwszym poście. Tzn, jest ciepła woda, pompa chodzi ale nie grzeje centralnego ogrzewania. Z dnia na dzień przestał grzać. Właśnie wyszedł serwisant i twierdzi że w pompie coś nie przełącza na ogrzewanie. Nr pompy to 8717204192. Czy można ją gdzieś kupić lub coś wymienić? Serwisant twierdzi że to zbyt stary piec. Junkers Novaterm dwufunkcyjny ZW 20 KD. Proszę o pomoc.
  • #16 8737783
    serwisszulborski.pl
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 1846
    Pomógł: 360
    Ocena: 1445
    Jeżeli jest ciepła woda to pompa jest sprawna, zablokował się prawdopodobnie zawór 3-drogowy (jeżeli oczyszczenie zaworu nie pomoże to do wymiany). Inna przyczyna to regulator zewnętrzny albo sama płyta elektroniczna...
  • #17 8745709
    devil1985
    Poziom 11  
    Posty: 35
    Ocena: 7
    Serwisant twierdzi że wymienił wszystkie czujniki i nic nie pomogło. Podczas włączenia pieca aby działało centralne ogrzewanie, pompa się załącza lecz nie włącza palnika. Serwisant przełączył coś ręcznie (chyba śrubokrętem) i palnik się zapalił. Zapala się sam podczas odkręcenia wody w kranie ale już nie podczas ogrzewania. Czy to jest właśnie ten zawór 3-drogowy? Gdzie go szukać? Czemu serwisant nie był w stanie tego zrobić, facet jest autoryzowanym serwisantem Junkersa, który od zawsze naprawia nam ten piec, chyba że to coś innego. Osobiście z nim nie rozmawiałem więc nie wiem. Czy zgłościć to do Junkersa żeby coś poradzili? Nie wiem już co mam robić.
  • #18 8749399
    serwisszulborski.pl
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 1846
    Pomógł: 360
    Ocena: 1445
    Czy kocioł pokazuje awarię - migajaca dioda ? Jeżeli nie, to elektronika i czujniki są sprawne, błąd w działaniu może pochodzić z mikroprzełącznika... pod armaturą wodną w czarnej obudowie. Szukaj serwisanta z długim stażem który zna Novatherma od początku wprowadzenia na rynek.
  • #19 16133116
    Vasgoczapla
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Witam.
    Mam problem z wymienionym piecem. Po pięciu w instalacji elektrycznej spaliła się płytka sterująca. Została wymieniona. Ogrzewanie wody działa dobrze. Niestety nie załącza się C.O. Pompa obiegu wody działa (sprawdzona w podłączeniu bezpośrednim do zasilania) nie jest jednak uruchamiana z płytki. Nie włącza się też palnik by nagrać wodę. Co może być przyczyną?
  • #20 16133429
    serwisszulborski.pl
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 1846
    Pomógł: 360
    Ocena: 1445
    Sprawdź czy są założone mostki na zielonej kostce, mostek od prawej 1-4 na wystające i mostek na dolnej 1-8 również od prawej strony. Zaciski skrajne po lewej wolne. Złe podłączenie skutkuje zawarciem i wypaleniem bezpieczniki T2, 5A.
  • #21 16134017
    Vasgoczapla
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Wielkie dzięki! Wszystko gra. Herbatka i kawka lecą na szarych szeregów. :)

Podsumowanie tematu

✨ Problem dotyczy gazowego kotła wiszącego dwufunkcyjnego Junkers Novatherm ZW 20 KE, który po przełączeniu z trybu letniego na centralne ogrzewanie nie nagrzewa kaloryferów mimo prawidłowego ciśnienia i odpowietrzenia instalacji. Kocioł uruchamia palnik, osiąga temperaturę około 70°C, po czym się wyłącza, a pomieszczenia pozostają zimne. W dyskusji wskazano na możliwy brak obiegu wody spowodowany zablokowaną lub niesprawną pompą obiegową, zaciętym zaworem trójdrogowym lub problemami z mikroprzełącznikiem pod armaturą wodną. Zalecane jest sprawdzenie działania pompy, odpowietrzenie jej, kontrola zaworów, a także diagnostyka i ewentualna wymiana czujników, płyty sterującej oraz elementów palnika i uszczelek. Wskazano również na konieczność regularnej konserwacji kotła przez autoryzowany serwis. Problemy z zaworem bezpieczeństwa i naczyniem zbiorczym również mogą wpływać na działanie instalacji. W przypadku uszkodzenia płytki sterującej ważne jest prawidłowe podłączenie mostków na kostce sterownika, aby uniknąć przepalenia bezpieczników. Wskazano, że w starszych modelach części mogą być trudne do zdobycia, a serwisanci powinni mieć doświadczenie z marką Novatherm.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA