Jak dobrać bezpiecznik na uzwojenie pierwotne trafa?

24 Wrz 2007 17:56 10156 11
  • Poziom 31  
    witam

    potrzebuję dobrać bezpiecznik po stronie pierwotnej transformatora toroidalnego , trafo o mocy 300wat Upri=230V Usec=2x28V - 2X5.35A , czy 1.5A będzie dobry ?
  • Poziom 27  
    Prąd przy pełnym poborze wyniesie około 1,3A przez trafo, możesz zastosować taki bezpiecznik a nawet 1,7A
  • Poziom 15  
    Ten przy włączeniu trafka może się przepalić. Ja dałbym tutaj 2,5A lub nawet 3,15A zwłoczne. Czy trafok ma zabezpieczenie termiczne?
  • Poziom 27  
    Czyli kol. jony wylicz jaki będzie potrzebny?
  • Specjalista elektronik
    Z obliczeń wychodzą te wartości.
    I=1.4...2*(300/230)=1.4...2*1.3A=1.8A...2.6A
    Czyli w praktyce któryś z tych.
    1.6A; 2A; 2.5A
    Z charakterystyk które zamieścił kolega pmxxyz.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=3764121#3764121
    Wynika ze może wystarczył by już nawet 1.6A
    Ale to już by trzeba by było sprawdzić w realnym układzie.
  • Poziom 31  
    trafo nie ma zabezpieczenia termicznego , za mostkiem będzie 2x8000uF , dam bezpiecznik 2A , powinno być ok .
  • Poziom 15  
    bezpiecznik można przyjąć: prąd razy (pierwiastek z dwóch). W twoim przypadku wychodzi 1.83A więc możesz założyć 2A.
  • Poziom 27  
    I tak jak wspomniałem wcześniej 1,6A a nawet 2A będzie idealnie.
  • Poziom 20  
    Nie wiadomo. Praktyka pokaże, czy podczas uruchamiania ten 2A lub 2,5A nie "wyskoczy"...

    Ostatnio robiłem coś na toroidzie 80VA(pojemność ~7900uF za mostkiem) i trzeba było bezpiecznika przynajmniej T800mA, bo mniejsze nie wytrzymywały(z waszych obliczeń wynika, że wystarczy 500-700mA).
  • Poziom 18  
    Co do bezpiecznika mogę dodać, że mam taki transformator TS 300/014 i stosując 2A szybki bezpiecznik, w chwili wyłączenia zasilania (wzmacniacz [wzmak] do suba na TDA, pojedynczy, pojemność w zasilaczu to 4 x 4700uF) przy pracującym wzmacniaczu i ponowne jego załączenie kończy się wyparowaniem bezpiecznika. Używam szybkiego bezpiecznika, muszę zastosować zwłoczny.

    Mam pytanie jakie zastosować bezpieczniki na stronie wtórnej transformatora 2x28V I=5,35A?
    =================================================

    Bezpiecznik 2A zwłoczny też się przepala.

    Nie wiem, co może być przyczyną. Transformator zasila pojedynczy TDA z przedwzmacniaczem, a załączane jest przez układ automatycznego załączenia kolumn. W chwili załączenia transformatora przez wykrycie sygnału audio, bezpiecznik się przepala.
    Jaki bezpiecznik będzie optymalnym dla tego układu tak, żeby nie uszkodzić transformatora?
  • Poziom 25  
    chomikaaa napisał:
    Nie wiem, co może być przyczyną.


    Nie zdziw sie, jak Twoj toroid wywali nawet 25A bezpiecznik... Transformatory toroidalne mają szereg zalet i bardzo istotna wadę. Podczas podłączania do sieci potrafią wygenerować bardzo duży impuls prądowy. Potrafi on wywołać „spalenie” bezpieczników nie tylko w urządzeniu zasilanym z toroidu ale również zadziałanie zabezpieczeń w domowej instalacji energetycznej. Powodem takiego stanu rzeczy jest możliwość wystąpienia chwilowego nasycenia rdzenia. Dla transformatorow powyzej 200W teoretyczne wyliczenie wartosci bezpiecznika jest... nie do konca praktyczne i powinno powaznie rozwazyc sie zastosowanie softstartu (kilka zlotych). Zerknij tu po szczegoly:

    http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT2814.pdf?sess_id=cb4e0b128471a4ee8c74d74ea0589f52

    BF