UPS APC CS-350. Gdzie szukać usterki i jak naprawić?

miszka 27 Sep 2007 09:51 2351 3
  • #1
    miszka
    Level 11  
    UPS APC CS-350. Gdzie szukać usterki i jak naprawić?
    Witajcie,

    Ostatnio wpadł mi w ręce taki UPS. Wyglądało, że ma padnięty akumulator.
    Wymieniłem na nowy i ..... po odłączeniu zasilania działa jakieś 5-10 sekund, potem odłącza zasilanie na wyjściu i zapala się kontrolka overload. Czy możecie pomoc w zdiagnozowaniu problemu i ewentualnej naprawie?

    Dzięki z góry za pomoc,
    MJ
  • #2
    Przemcio
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Jeżeli ma gniazdko D-SUB 9 to poszukaj w dziale schematów UPS jak podłączyć go do komputera, a potem trzeba będzie go ustawić bo dalej po wymianie pamięta o uwalonym AKU.
    To chyba taka stała dolegliwość przy APC i może na FORUM też już jest to opisane.
    :arrow: Tylko mała uwaga :!:
    Najpierw poczytać potem zmieniać ustawienia bo możesz go kompletnie załatwić.

    P.
  • #3
    Sciemek
    Level 14  
    Przemcio wrote:
    Najpierw poczytać potem zmieniać ustawienia bo możesz go kompletnie załatwić.
    P.


    Witam,

    Mam takiego UPS-a i problem polega na tym, że po przejściu na zasilanie z akumulatora nie sygnalizuje tego dźwiękiem co 30 sekund jak powinien i wyłącza się po ok 3 minutach pracy z monitorem 14 cali LCD i komputerem z zasilaczem o mocy 350 W.

    Wymieniłem akumulator na nowy, sprawny i sytuacja jest identyczna.
    Nie posiadam niestety kabla USB z wtyczką RJ-50 do tego UPS-a więc jeśli ktoś chce odsprzedać to jestem zainteresowany.
    Co może być przyczyną?

    Pozdrawiam,
    Przemek
  • #4
    Lzep
    Level 39  
    Nie wystarczy wymiana akumulatora - trzeba jeszcze wykonać kalibrację.

    Było o tym wiele razy na Forum - poczytaj sobie, a kabel jest potrzebny, bez niego kalibracji nie zrobisz!