transformator 3-fazowy

marekms1 29 Sep 2007 23:23 4290 6
  • #1
    marekms1
    Level 13  
    mam transformator 3 fazowy: pierwotne 3*380V połączone w trójkąt, wtórne 3*25V połączone w gwiazdę + prostowanie na trzech diodach (pół mostek) potrzebuję wykonać prostą regulację prądu na wyjściu. co odłączać lepiej: uzwojenia wtórne (3 stopnie regulacji), czy odłączać jedną fazę (2stopnie regulacji), jakie to może mieć następstwa dla transformatora?
    pozdrawiam
  • #2
    waldekg
    Level 28  
    Witam.Uważam , że zastosowanie przełącznika "gwiazda-trójkąt" po stronie pierwotnej jest odpowiednim rozwiązaniem.
  • #3
    User removed account
    User removed account  
  • #4
    marekms1
    Level 13  
    ma to działać jako prostownik do ładowania akumulatora 24V/550Ah. niestety nie mam czasu na tworzenie skoplikowanych rozwiązań i pomysł z odłączaniem poszczególnych uzwojenień jest najprostrzy z możliwych. interesuje mnie tylko żywotność transformatora w tym układzie. wiem o jednym przypadku że po odłączaniu jednej fazy zasilającej transformator się spalił, tylko nie wiem czy to był wynik tego odłączania czy przypadek?

    przełącznik gwiazda trójkąt nie spełnia zadania - zbyt duża różnica.


    pozdrawiam
  • #5
    wola
    Level 26  
    marekms1 wrote:
    mam transformator 3 fazowy: pierwotne 3*380V połączone w trójkąt, wtórne 3*25V połączone w gwiazdę + prostowanie na trzech diodach (pół mostek) potrzebuję wykonać prostą regulację prądu na wyjściu. co odłączać lepiej: uzwojenia wtórne (3 stopnie regulacji), czy odłączać jedną fazę (2stopnie regulacji), jakie to może mieć następstwa dla transformatora?
    pozdrawiam

    Witam Moim zdaniem w ten sposób możesz "sfajczyć" trafo gdyż;
    1)akumulator do ładowania będzie pobierał prąd w zależności od naładowania. "Ujmując " fazę (y), a nie zmniejszając napięcia na wtórnym trafa możesz spowodować przeciążenie pozostałych faz.
    Na allegro można kupić gotowe sterowniki do triaków.sterując triakami stronę pierwotną ,uzyskasz regulację ( jak sterowanie wiertarką).
  • #6
    marekms1
    Level 13  
    dlatego bardziej odpowiada mi regulacja po stronie wtórnej. trafo jest duże ze starego bestera na tabliczce jest podane że może ciągle pracować przy łącznym prądzie wyj 100A, a przez 1h nawet 150A. ja natomiast potrzebuję max 50A. przestawiłem już uzwojenia pierwotne i prąd po prostowniku spadł do wartości 70A, ale to za dużo. więc odłączyłem jedno uzwojenie wtórne i prąd spadł do 45A, tylko mam dylemat jak to wpłynie na trafo. grzać się zbytnio się grzeje tylko co po ok 5-8 godzinach łądowania (niby prąd będzie malał bo aku podnosi napięcie), teoretycznie więc wszystko w porządku, tylko to "ALE".

    pozdrawiam

    ps
    niestety trafo jest nie do przwinięcia bo zalane żywicą.